Hallo Berry,
Ik heb nog even naar je schema gekeken, maar dat is inderdaad een hydraulische kortsluiting.
Als de Prity brand en de pompschakeling van de nefit valt in, dan zuigt ie het koude retourwater op en perst dat in het rechter gedeelte.
Dat valt te ondervangen door de eerder genoemde terugslagkleppen te plaatsen, en de pomp te onderbreken met een relais als de Prity pomp draait.
Kijk eens in de draad van Atlas, die heeft dat ook zo gedaan.
M.b.t. de autovuller: Zolang je een adequaat monitoringssysteem hebt wanneer er water ingenomen wordt, is het zeker een beveiliging. Valt die borging weg, blijft het systeem ook spuien bij lekkages. Vandaar mijn voorkeur voor de thermisch gestuurde dubbelle klep; die spreekt alleen aan bij oververhitting en niet bij lekkages.
Nogmaals; hebben de seperate boiler en de Nefit beiden hun eigen inlaatcombinatie?
Groet, Cp
Ik heb nog even naar je schema gekeken, maar dat is inderdaad een hydraulische kortsluiting.
Als de Prity brand en de pompschakeling van de nefit valt in, dan zuigt ie het koude retourwater op en perst dat in het rechter gedeelte.
Dat valt te ondervangen door de eerder genoemde terugslagkleppen te plaatsen, en de pomp te onderbreken met een relais als de Prity pomp draait.
Kijk eens in de draad van Atlas, die heeft dat ook zo gedaan.
M.b.t. de autovuller: Zolang je een adequaat monitoringssysteem hebt wanneer er water ingenomen wordt, is het zeker een beveiliging. Valt die borging weg, blijft het systeem ook spuien bij lekkages. Vandaar mijn voorkeur voor de thermisch gestuurde dubbelle klep; die spreekt alleen aan bij oververhitting en niet bij lekkages.
Nogmaals; hebben de seperate boiler en de Nefit beiden hun eigen inlaatcombinatie?
Groet, Cp