Pagina 2 van 2

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 11:16
door nck
michel schreef:Kun je dan niet beter een gelijkstroom trafo gebruiken?
Helaas, die bestaan niet. Tenminste niet de gewikkelde uitvoering. Wanneer bij gelijkstroom de spanning verhoogt moet worden gaat dit altijd door middel van een elektronische schakeling. Daar kan ik je niet verder mee helpen.

Wat je eventueel nog wel kunt onderzoeken is het volgende.

Kijk eens in de klemmenkast van de generator. Misschien is het mogelijk om de wikkelingen van de generator zo aan te sluiten dat er een hogere spanning uit komt. (serie-ster) of (serie-driehoek). dan moet er een aansluitschema staan in het deksel of in de documentatie van de generator. Bij de "merk" machines is het namelijk vaak mogelijk om er vier soorten spanning uit te halen.

Wanneer dit wil zou ik de trafo weg laten en gelijk een een diodebrug als gelijkrichter met een condensator plaatsen om dan uit te komen op ongeveer 170 volt spanning.

Let wel op wat je doet met het opnieuw aansluiten van de wikkelingen in de generator. Nadrukkelijk eigen risico!!
Eerst meten voordat je er een belasting op zet of de motor start. Ik zal nog even zoeken of ik hier nog een aansluitvoorbeeld van kan vinden.

Jan

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 11:48
door account verwijderd
Ken de schakeling die je bedoelt. Ik zal nazien of ik kan achterhalen hoe de aggregaat nu
is aangesloten.

Heb ondertussen een electronische tripler schakeling gebouwd op een breadbordje.
deze ga ik zo testen buiten, ben benieuwd.

Er ligt mij iets bij over een ringkerntrafo. Hier komt direct gelijkstpanning uit.

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 11:59
door nck
Hier de aansluiting van een leroy - somer.
lrs-1.jpg
lrs-2.jpg

Met die ringkerntrafo zit je echt niet goed, daar is meer aan de hand. zit een gelijkrichter o.i.d. achter.

Jan

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 12:22
door account verwijderd
Deze schakeling werkte in één keer rechtstreeks op de aggregaat, joepie.

Je stopt er wisselspanning in en krijgt er gelijkspanning uit, spanning factor 3 verhoogt zonder
dat er een rookwolk vanaf komt.
Het is geen zuivere gelijkspanning, maar je kan er dan nog een gelijkrichter achter zetten toch?


Trouwens bedankt voor de aansluitschema's!

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 12:38
door nck
Fielesteerd!! Je moet er maar op komen. Electronica is niet mijn sterkste kant.
Weer wat geleerd.
Hier nog een leuke link

http://www.reuk.co.uk/Making-Voltage-Do ... pliers.htm

Jan

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 12:45
door account verwijderd
Precies dat schema heb ik gebruikt. Ze hebben daar een fietsdynamo gebruikt.

Ach ik weet ook niet alles, daarom vraag ik het hier en je komt door het hier te plaatsen
op veel meer ideën die je krijgt van andere mensen.

Nu wil ik de schakeling vandaag in het groot bouwen zodat ik
er meer vermogen door heen kan sturen.

Ben van plan om 3 condensatoren uit grundfosspompen te pakken.
en dan voor de 3 diodes een aantal op een rijtje te zetten naast elkaar, parrallel schakelen heet dat geloof ik.
En dan maar is proberen een gloeilamp te laten branden.

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 12:54
door nck
dat moet simpel op te schalen zijn. Bijvoorbeeld met een paar stevige schottkey diodes.
Condensatoren zijn er de wereld voor weinig te koop.

prachtige oplossing.

Jan

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 14:18
door account verwijderd
Dit professorische bouwwerkje werkt ook. Gemaakt van weggooi onderdelen.

Links op de kroonsteen komt de wisselspanning van de aggregaat binnen. (ca 50Vas)
Rechts op de kroonsteen komt de gelijkspanning, met de spanning factor 3 hoger eruit. (ca 150Vdc)

Ik weet nu alleen nog niet hoezwaar deze opstelling belast kan worden.

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 14:21
door nck
Heel nieuwsgierig welk vermogen dit al trekken kan.

Wanneer je nog een condensator over hebt, zet die dan eens parallel over de uitgang en meet dan eens weer de spanning.

(210)

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 15:58
door account verwijderd
De opstelling werkt totaal niet goed. Het voltage wordt wel hoog maar daar heb je dan ook alles
mee gezegd. Heb er verschillende lampjes aan gehangen, maar niet echt een succes.
Het lijkt nu net op een bobine. Vonkoverslag werkt wel goed als je het lampje aan de stroomdraad houdt.

Met de trafo gaat het tot nu toe 10x beter.

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 16:22
door nck
Om te werken met de trafo is je frequentie te laag en de verhouding van de trafo te groot.
Misschien iets sneller draaien en een trafo opscharrelen met een kleinere omzettingsverhouding.

Heb je nog een condensator over de uitgang gezet en heeft dit nog een verandering in de spanning opgeleverd?
Je krijgt volgens mij door die schakeling een heel scherp pulserende gelijkstroom die, wil je er wat aan hebben, goed moet afvlakken. Ook heb je dan gelijk een begrenzing, wat betreft de piekspanning.

Wat je hier eigenlijk doet is het opfokken van een diode brug. De pulsen versterken elkaar als gevolg van de tussengeschakelde condensator.

Dat is ook de reden van de vonkslag denk ik. de condensator over de uitgang dempt dit weer.

Jan

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 18 apr 2010, 17:16
door kockie
Zo'n diodebrug wordt normaal gesproken alleen gebruikt om een hoge spanning te creëren zonder dat een noemenswaardige stroom vereist is. Als je een hoge spanning wilt creëren met een hoge stroom, dan moet je eens naar een buck-boost converter kijken.

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 22 apr 2010, 23:07
door account verwijderd
Waarom loopt de aggregaat zwaar bij een transformator die is aangesloten als spanning/stroom/voltage
verhoger?

Andersom, bij spanning verlaging, merk je niets aan de aggregaat.

Ik heb het idee dat ie de inductiespanning niet kwijt kan bij spanning verhoging.
Een soort gesloten systeempje wat zijn energie op de secundaire spoel niet kwijt kan.

Kan het ook negatieve gevolgen hebben voor de aggregaat door de aansluiting als stroom/spanning verhoger?

(dit is trouwens wel een 2012 collectors item, kan geen klm vliegtuig tegenop).

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 22 apr 2010, 23:13
door kockie
Het kan zijn dat de secundaire wikkeling, die jij dus als primaire gebruikt een te lage weerstand heeft. Als je de transformator normaal gebruikt zitten er veel meer windingen in de spoel.

Re: Probleem solar inverter in combinatie met aggregaat

Geplaatst: 23 apr 2010, 15:17
door wouter a
Ik zou het probleem dat hebt heel anders bekijken......

Je krijgt nu een spanning binnen welke NIET constant is.....
Zorg ervoor dat je deze in accu's opslaat (auto / vrachwagen) met voldoende capaciteit.
Dit zal de spanning veel beter afvlakken dan welke condensator dan ook i.v.m. het gevraagde vermogen.

schaf een inverter aan die de 12 / 24 volt met voldoende vermogen kan omzetten naar 230 V.

hierbij zou ik een startsysteem voor het aggregaat verzinnen welke deze automatisch start als de accuspanning te laag wordt (en dus niet via het solar systeem laad.)

Hiermee behaal je tevens het voordeel dat je aggregaat niet nutteloos energie staat op te wekken.... wat het je aan 3 KW als je t.v. aan het kijken bent met 3 spaarlampen aan.......

misschien heb je er iets aan.
met vriendelijke groet,
Wouter