Pagina 2 van 3
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 01 feb 2010, 23:31
door kockie
Altijd interesse om iemands oplossing te zien. Maar maak daar dan een apart topic voor. Lijkt me zeker een eigen plaatsje waard!
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 01 feb 2010, 23:45
door bonkelaar
Hallo Cavelier,
mijn schema, welliswaar summier, maar het meeste staat er op.
Mijn eigenbouw (heimeier mengventiel met MNG Honeywell knop. )
groet Jos
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 02 feb 2010, 10:08
door Albert van WdJ
cavelier schreef:Dan nog even over de thermomix.
Ik heb het forum afgezocht maar het is me nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies aangesloten wordt t.o.v. de huidige situatie.
Moet de hele boel veranderd worden of is het een toevoeging op de huidige situatie?
Heeft iemand daar misschien een schema van?
Wat in in jou geval alleen nodig is, is een thermische mengklep. Je hebt nl. al een pomp.
http://www.solarplanet.de/solarplanet.g ... ntil55.jpg
Deze mengt op 55 graden C, maar dat is te laag. Ze bestaan ook van 72, 78 en hoger. Maar die kon ik zo snel niet vinden.
Zoek even op internet onder bijv. mischventil
Wat je dus extra moet aanbrengen in je leidingsysteem is een mengventiel en een leiding tussen het mengventiel en de koudwaterretour naar je kachel.
Maar je kunt ook een complete unit kopen zoals laddomat of oventrop. Daar zit alles al aangesloten op de goede manier. Kost helaas rond de €300,-
Albert
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 02 feb 2010, 12:00
door macheld
Hoi, ik heb hier sinds kerst een prity (4+10) kachel met cv aansluiting branden. Het thermomixventiel zoals bovenstaand incl termometers heb ik bij de technische unie besteld en moet alleen nog geïnstalleerd worden.
Momenteel warmt de prity alleen een warmwater van op van 200 liter, de pomp staat 15 meter van de kachel verwijderd.
Wat wel opvalt is dat de warmte die de kachel afgeeft aan de ruimte niet zo groot is. ruimte zelf is 40m3. Wanneer het vat rond op 60 graden komt (duurt 3 uur ongeveer), begint de kachel zelf ook lekker warmte afgeven.
De ruimte om het termomix ventiel te monteren is wat krap, vandaar dat ie er nog niet inzit. Hopelijk deze maand kan ik dat regelen.
De keuze om de pomp zo ver weg te zetten kwam door de plek die daar beschikbaar is. Of de pomp in de garage (waar het vat staat) of in de kruipruimte (den heb je er ook weinig zicht op i.v.m. lucht en zo). Dan maar bij het vat waar het ook krap is...
Toch gaaf dat je op die manier ww kan maken met hout en dat het eigenlijk best snel gaat. Verder ken ik weinig mensen die een prity kachel hebben. Vandaar mijn reactie...
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 02 feb 2010, 17:40
door account verwijderd
Even terugkomend op het sissende geluid. Dit is gewoon kokend water ter plaatse
van de onderste watertunnel in de kachel. Dus het watergedeelte direct boven het vuur.
De stroming is in deze kachel niet optimaal, dat blijkt wel en is dus al een aantal keren bewezen.
Het sissende geluid kan al bij 60 graden beginnen, daarintegen als je de kachel zachter stookt is
het zo weer weg. Volgens mij is het een ontwerpfout van Prity, een andere conclusie heb ik niet.
Er zitten nog meer ontwerpfouten in deze kachel. De onderste warmtewisselaar aan de buitenzijde van de vuurhaard staat bij 2.5 bar al gigantisch bol van de druk. Dit is ook niet goed. Ik snap niet dat ze
daar in Roemenië ietsje beter hun best doen aan een commercieël product. En dan ook nog
een CE stikker erop plakken. Nou dan kan ik het beter, stelletje amateurs.
Zoals cavalier een kokende kachel heeft gehad, daar zit je niet op te wachten. En al helemaal niet als de druk boven de 3 bar komt. Valt nog mee dat de kachel niet is opgestegen. In Medemblik bij het Stoommuseum staan mooie voorbeelden wat er kan gebeuren.
1km vliegen voor een kachel (ketel) is niks. hihi. Daarbij moet je nog afwachten of de ketel explodeerd of implodeerd. Ik zal het niet nog spannender maken dan het al is, zo'n Prity.
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 02 feb 2010, 19:27
door cavelier
Het is inderdaad een "spannende" aanschaf zo'n Prity.
We hebben 'm nu goed wat betreft het ontploffingsgevaar maar na dat 2x te hebben meegemaakt had ie wat mij betreft naar de schroothoop gemogen.
Maarja, en dan? Toch nog maar e.e.a. proberen en nu draait ie alweer twee winters goed.
Er komt nu dan ook nog een thermomix op en dan hoop ik dat we er nog wel even plezier van kunnen hebben.
Maar.......ik zou niet zo snel iemand een Prity aanraden.
Over thermomix gesproken.
Wat is volgens jullie de beste?
Ik heb al gekeken naar de Laddomat 21.
Jammer dat die dingen zo duur zijn.
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 02 feb 2010, 19:45
door le_pilaf
hallo Cavelier,
ik ben zelf sinds 4 jaar ik het bezit van een pritty 23+6=29 kW (hout) kachel.
Ik twijfel aan 2 dingen 1 of het een hout kachel betreft gezien de hoogte van de brand ruimte.
2 de capaciteit als ik een duitse kachel neem met een even groote verbrandings kamer heeft deze kachel een capaciteit van 9+3= 11 kw
groet frank.
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 02 feb 2010, 20:23
door Jan de Bruin
Laddomat21_E.pdf [361.76 KiB]
Inderdaad de Ladomat lost de creosootvorming op, als u zorgt dat u droog hout heeft, dan moet uw warm worden.
De ladomat komt uit Zweden
Een moderator wijzigde dit bericht:
spammen wordt niet op prijs gesteld
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 03 feb 2010, 15:11
door Chicken Power
N.a.v de ervaring van michel m.b.t. het bol staan van de ketel, dan lijkt het mij wijs om deze kachels in een opensysteempje te plaatsen.
Ook begrijp ikdat de interne circulatie dramatisch is. Bij een gesloten systeem lijkt me een Laddomat voor dit ding niet echt ideaal. Dat is een serieus appendage voor een serieuze ketel.
Beter om de kachel zijn eigen pomp te geven in de retour en bij gebruik constant te laten draaien, zonder restricties. Mogelijk heeft ie dan ook minder last van trekspanningen door de gelijkmatigere temperatuur.
Warmteafname naar de radiatoren door een instelbaar ventiel welke opend bij een temperatuur tussen de 65 en 85 graden. Deze op een open verdeler (België: evenwichtsfles) laten uitkomen.
Het radiator gedeelte een eigen pomp geven met een gepaste capaciteit, 12 radiatoren is best veel. Bij thermostatische kranen by- pass niet vergeten.
Aansluiten open verdeler, van boven naar beneden:
aanvoer naar radiatoren
aanvoer van kachel
retour van radiatoren
retour naar kachel
Het lijkt me dat het dan a: stukken beter werkt en b: het is veel beter regelbaar.
Groet, Cp
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 03 feb 2010, 17:19
door account verwijderd
Bij mij draait de pomp ook altijd als de kachel aan is. Ik heb dit dan wel geautoatiseerd met een
bimetaal voeler zodat de pomp vanzelf aan gaat. Bij een Prity is dit echt aan te bevelen.
Verder maak ik ook gebruik van open verdelers. Dit is idd. ook aan te bevelen.
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 04 feb 2010, 22:47
door bonkelaar
cavelier schreef:Het is inderdaad een "spannende" aanschaf zo'n Prity.
We hebben 'm nu goed wat betreft het ontploffingsgevaar maar na dat 2x te hebben meegemaakt had ie wat mij betreft naar de schroothoop gemogen.
Maarja, en dan? Toch nog maar e.e.a. proberen en nu draait ie alweer twee winters goed.
Er komt nu dan ook nog een thermomix op en dan hoop ik dat we er nog wel even plezier van kunnen hebben.
Maar.......ik zou niet zo snel iemand een Prity aanraden.
Over thermomix gesproken.
Wat is volgens jullie de beste?
Ik heb al gekeken naar de Laddomat 21.
Jammer dat die dingen zo duur zijn.
Hallo cavelier,
Geen idee wat het beste is, maar mijn Heimeier ventiel bevalt mij prima.
Een Laddomat is vast ingesteld en de mengtemperatuur kan worden ingesteld met een inzet-thermostaat waarvan er een aantal worden bijgeleverd (dacht ik).
Het Heimeier ventiel met de MNG knop kun je tussen ca. 40 en 70 graden traploos regelen en zo 'naar smaak' instellen.
Eenzelfde ventiel heb ik tussen buffers en huis-installatie geplaatst om de aanvoertemperatuur te regelen, zodat niet het hete bufferwater de woning in komt, maar netjes gemengd op een vooraf ingestelde temperatuur.
De Heimeier werkt bij mij nu het vierde stookseizoen.
Dacht dat beide elementen, ventiel en knop zo om de € 60.00 hebben gekost. bij het ventiel heb je nog drie puntstukken nodig om aan te sluiten op de leidingen. De thermometers zijn van Watts en steken in het water door een T stuk met halfduims draad. hierop een verhogings-sokje geplaatst waarin de thermometerbuis wordt geschroefd. Dit om te voorkomen dat de thermometerbuis in de waterstroom steekt en deze stoort.
groet Jos.
groeten Jos.
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 05 mar 2010, 14:48
door Wanders
Hallo,
De Prity van 38 kW geeft maximaal nominaal misschien 20 kW. 38 kW is het maximale vermogen maar dat zijn vaak piekvermogens die men slechts enkele minuten kan behalen. van de nominale 20 kw komt het overgrote deel de woonkamer in. Denk daarbij dat de kachel bij 38 kW vol moet branden met maar liefst 10 kilo hout per uur!
Het schema dat bijgesloten is, is niet juist. Zonder Bijpass (Thermostatisch mixventiel) is een juiste werking niet mogelijk. Alleen een pompschakeling is een hele slechte goedkope vervanging. Bij ************ hebben ze complete pompsets met mixventiel, maar ook losse mixventielen die afgestemd staan op 60 graden. Zonder een dergelijk onderdeel wordt het systeem nooit warm. Verder is de verbranding zo slecht dat er schoorsteenbrand kan ontstaan.
Een moderator wijzigde dit bericht:
Reclame voor eigen bedrijf is hier niet gewenst/toegestaan
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 23 aug 2010, 23:16
door wessieco
hierbij even een korte reactie met betrekking tot het gebruik van een thermomix ventiel,
Bij aanschaf van de installatie ( bij meneer Prity uit Drachten) werd een leuk plaatje voorgespiegeld hoe makkelijk het is een houtkachel op de cv aan te sluiten. Eenmaal gekocht bleef ik met vragen zitten, die helaas niet werden beantwoord.
Daarom zelf maar op zoek gegaan, en tot mijn vreugde een oplossing gevonden voor het niet warm worden van de cv. Het water in het systeem werd gewoonweg niet warm genoeg, kachel brandt volop, maar na het toepassen van een thermomix ventiel ( van Nordicfire) gaat het als een speer.
De afgegeven warmte is geleidelijk, en aangenaam. dus zeker een aanrader, zelfs mijn huis uit 1894 kan ik heerlijk warmstoken.
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 08 okt 2012, 21:42
door anders
ik heb kort geleden via een handelaar ook een prity 13 kw aangeschaft na het lezen van het bericht over bol staan van de warmtewisselaar
heb ik er 4 bar proefdruk op gezet ik kon geen verandering zien aan de achterwand.
ik heb ook even gezocht naar een geschikt mengventiel en een duco/pentec voldoet prima maar dan wel de solar uitvoering die kan continu 100C hebben en kost maar 30 euro
moeilijk te vinden op internet serinummer 1351-0-52-01
Re: Hout CV (prity) wordt niet goed warm
Geplaatst: 09 okt 2012, 19:25
door le_pilaf
@anders.
ik heb kort geleden via een handelaar ook een prity 13 kw aangeschaft na het lezen van het bericht over bol staan van de warmtewisselaar
heb ik er 4 bar proefdruk op gezet ik kon geen verandering zien aan de achterwand.
ik heb ook een prity een keer heel warm geweest aan de kook beveiliging schakelt in bedrijf lucht in de prity en blop blop knal knal en je prity heeft bolle wangen welkom bij de club.
de uitdaging om dit te voorkomen.
suc6 frank.