Buffervat als expansievat gebruiken

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Albert van WdJ
Berichten: 1534
Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
Locatie: regio Dordrecht

Re: Buffervat als expansievat gebruiken

Bericht door Albert van WdJ »

KachelKoekwous schreef: 13 feb 2023, 15:55
Dan is de afweging dus met identiek materiaal of het beter is hem open te houden zodat het systeem op atmosferische druk draait, of dicht te houden zodat het systeem dood slaat maar wel enige druk opbouwt.
Je kan hem bovenaan ook aansluiten op iets dat de expansie-lucht opvangt.
Bijvoorbeeld een grote binnenband die 100 liter inhoud kan hebben. En waarvan het ventiel natuurlijk in- en uitwendige stroming toelaat.
Voordeel is dat je zo'n band bovenop het buffer kan leggen, en dat je niet steeds nieuwe zuurstof in je systeem krijgt.

Als je dan de aansluiting "vrij zwak" maakt, kan deze ook gewoon los schieten mocht er op één of andere manier toch teveel druk in het systeem ontstaan.
Change, before you have to.
LeaD
Berichten: 1169
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Buffervat als expansievat gebruiken

Bericht door LeaD »

Albert van WdJ schreef: 13 feb 2023, 16:53 Je kan hem bovenaan ook aansluiten op iets dat de expansie-lucht opvangt.
Bijvoorbeeld een grote binnenband die 100 liter inhoud kan hebben. En waarvan het ventiel natuurlijk in- en uitwendige stroming toelaat.
Voordeel is dat je zo'n band bovenop het buffer kan leggen, en dat je niet steeds nieuwe zuurstof in je systeem krijgt.
Screenshot 2023-02-14 at 05-43-06 1.6€ 62% OFF 1Pc Ventiel Kern Schroevendraaier Tool Multifunctionele Tire Ventiel Tool Standaard & Grote Boring Band Tepel Core Removal & Inser - AliExpress.png
Hiermee draai je het ventiel eruit .
Screenshot 2023-02-14 at 05-45-06 4.63€ 51% OFF 4 Stuks Korte Grote Boring Ventielen Vernikkeld Messing Tire Ventiel Core Met Interne Lente & Teflon Washer hittebestendig - AliExpress.png
Zo ziet er het klepje eruit als het er uit is gedraaid .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
KachelKoekwous
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 feb 2023, 14:43

Re: Buffervat als expansievat gebruiken

Bericht door KachelKoekwous »

Update: Ik heb nu zo'n automatische ontluchter bovenop het buffervat geplaatst en verder gewoon de boel aangesloten. Heet blijft hij dus atmosferisch en zodra hij weer afkoelt trekt hij lichte onderdruk. In plaats van atmosferisch koud en +x bar bij heet, is hij nu atmosferisch op zijn heetst en theoretisch -(x/2) bar op koud.

Ervanuitgaande dat die ontluchter netjes dicht blijft bij onderdruk (zal wel niet, maar het is het enige wat ik had liggen dat op die schroefdraad in het bovenventiel buffervat paste), is het een soort van omgekeerd expansievat. Een contractievat, dan? :P

Afijn, het systeem werkt naar behoren in ieder geval en daar gaat het om.
JantjeV8
Berichten: 4023
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Buffervat als expansievat gebruiken

Bericht door JantjeV8 »

Er bestaan ONTluchters en er bestaan BEluchters. Beiden hebben een werking in 1 richting.

Als je bewoordingen "zal wel niet" uitkomen, dan is het component kapot.
Kofi1
Berichten: 22
Lid geworden op: 30 mar 2019, 20:31

Re: Buffervat als expansievat gebruiken

Bericht door Kofi1 »

Als de ontluchter wel dicht blijft bij onderdruk: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qRf0PJP88jE[/youtube]
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Buffervat als expansievat gebruiken

Bericht door Ramon »

KachelKoekwous schreef: 23 feb 2023, 18:56 Update: Ik heb nu zo'n automatische ontluchter bovenop het buffervat geplaatst en verder gewoon de boel aangesloten. Heet blijft hij dus atmosferisch en zodra hij weer afkoelt trekt hij lichte onderdruk. In plaats van atmosferisch koud en +x bar bij heet, is hij nu atmosferisch op zijn heetst en theoretisch -(x/2) bar op koud.

Ervanuitgaande dat die ontluchter netjes dicht blijft bij onderdruk (zal wel niet, maar het is het enige wat ik had liggen dat op die schroefdraad in het bovenventiel buffervat paste), is het een soort van omgekeerd expansievat. Een contractievat, dan? :P

Afijn, het systeem werkt naar behoren in ieder geval en daar gaat het om.
Ja dat is heel logisch... Een automatische ontluchter zorgt ervoor dat alle lucht verdwijnt tot er water komt en het klepje dicht drukt. Oftewel: niks geen expansie mogelijkheid.
Je gaat dus de werking verwijderen. Je zou halverwege het expansievat een automatische ontluchter moeten plaatsen EN beluchter. Dan blijft het lucht altijd op peil. (Mits het water op peil blijft)

De ontluchter hoeft maar 1x zijn werk te doen, bij het vullen. Hij ontlucht het systeem dan tot halverwege het vat. Zo hab je een half vat water en half vat lucht.
De beluchter zorgt dat als er lucht in het water meegenomen/opgenomen wordt, na een stook, het systeem niet onder lichte vaccuum komt, en het weer bijgevuld wordt ..
Plaats reactie