zinvolheid hoge R-waarde vloerisolatie passiefhuis

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
peterberg
Moderator
Berichten: 2522
Lid geworden op: 02 mar 2007, 18:09
Locatie: Den Haag

Re: zinvolheid hoge R-waarde vloerisolatie passiefhuis

Bericht door peterberg »

JantjeV8 schreef: 30 jan 2023, 07:43@Peter:
Die bitumenlaag, die snap ik nog niet zo? Heb je bitumen als dampremmer in je woning toegepast? Waar zit die precies?
En heb je de hsb OP de cementdekvloer geplaatst?
Om te beginnen: het is een Duits houtskeletbouw huis, de damprem zit op de betonnen constructievloer. Dan zitten we nog 17 cm onder afgewerkt vloerpeil. De constructievloer is in een 20 cm dikke piepschuim doos gestort, de HSB staat op die plaat. De genoemde 10 cm piepschuim ligt in de afzonderlijke ruimtes en draagt de dekvloer. Rondom in elke ruimte een strook gipsplaat waarop weer een 10 cm brede strook schuimtape is geplakt waar de dekvloer tegenaan ligt. Op die manier is er geen fysiek contact tussen dekvloer en wanden.
Ik heb met het Ubakus programma de damprem eens weggelaten om te zien wat er dan zou gebeuren. Eigenlijk niet zoveel, dus ik denk dat ze dat voornamelijk gedaan hebben om optrekkend vocht tijdens de bouw uit te sluiten. De HSB werd namelijk neergezet toen de betonvloer er nog maar een week lag en het was eind november.
Is het nu duidelijker?
groeten, Peter
+52° 1' 47.40", +4° 22' 57.80"
JantjeV8
Berichten: 4023
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: zinvolheid hoge R-waarde vloerisolatie passiefhuis

Bericht door JantjeV8 »

jazeker! Duidelijk, en komt mij wel logisch over ook. Dank.
Plaats reactie