Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
ik ben aan het wachten op een cartridge 55 graden voor de antikondensklep pelletkachel te proberen
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Nieuwe cartridge 55 graden in de anticondensklep in gezet, opgestookt naar 65 graden, rechtse kant werd even warm maar bleef daarna koud.
En nu??
En nu??
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Kan ik systeem uitproberen zonder anticondensklep. Gewoon om te kijken of deze het probleem is??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Haal er monteur met verstand van zaken bij.gergeurtjens schreef: ↑25 aug 2020, 07:24 Nieuwe cartridge 55 graden in de anticondensklep in gezet, opgestookt naar 65 graden, rechtse kant werd even warm maar bleef daarna koud.
En nu??
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
aangesloten foto
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
ruuben wat is dit nu voor reactie, ik heb alles besteld en aangesloten volgens jou adviezen en nu moet ik er een monteur bijhalen??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Ja, storingen zoeken is lastig op afstand. En je hebt zelf de materie niet goed in de vingers om storingen te zoeken. Ook is het koudwater aansluitschema niet toegepast op je haard, en om te zien of alle aansluitingen zijn zoals bedacht en de werking bedacht voor deze situatie in de praktijk ook klopt moet je ter plaatse de situatie in je opnemen als het nu klaarblijkelijk niet werkt. Is de voordruk thv je haard wel genoeg ? Alles genoeg ontlucht? Alle kranen open? Geen leidingen verwisseld?
Lijkt me kleine moeite om een monteur de zaak goed in bedrijf te laten stellen als je al zoveel werk hebt daarnaast heb je niet alles aangesloten zoals aanbevolen. Toen je klaar was vroeg je pas wat stromingskleppen waren die toch ruim er voor duidelijk benoemd en beschreven waren. Je bent ver gekomen. Nu even wat fysieke hulp inschakelen om het af te ronden. Ik heb je nu wel genoeg uren geholpen.
Lijkt me kleine moeite om een monteur de zaak goed in bedrijf te laten stellen als je al zoveel werk hebt daarnaast heb je niet alles aangesloten zoals aanbevolen. Toen je klaar was vroeg je pas wat stromingskleppen waren die toch ruim er voor duidelijk benoemd en beschreven waren. Je bent ver gekomen. Nu even wat fysieke hulp inschakelen om het af te ronden. Ik heb je nu wel genoeg uren geholpen.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Kan u het eens beschrijven of een foto toevoegen van die "rechtse kant " .gergeurtjens schreef: ↑25 aug 2020, 07:24 Nieuwe cartridge 55 graden in de anticondensklep in gezet, opgestookt naar 65 graden, rechtse kant werd even warm maar bleef daarna koud.
En nu??
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
blz 13 antikondensklep achter pelletkachel
- ready to burn
- Berichten: 174
- Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
- Locatie: mauie stad achteâh duh duine
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Je maakt het wel erg lastig zo, Ger.
2. Daar valt niet uit op te maken hoe lang je gestookt hebt.
3. Daar valt niet uit op te maken of de aanvoer of de retour warm werd.
4. Daar valt niet uit op te maken hoe warm de aanvoer of retour werd.
5. Daar valt niet uit op te maken of de pomp van de pelletkachel wel draait.
6. Daar valt niet uit op te maken of de retour van de klep naar de pelletkachel wel warm wordt.
7. Daar valt niet uit op te maken of de afsluiters achter de palletkachel wel allemaal openstaan.
8. Daar valt niet uit op te maken of het afsluitdopje van de automatische vlotterontluchter wel openstaat.
9. Daar valt niet uit op te maken of alles (incl. de kachel) wel goed ontlucht is.
Enz.
Iets meer informatie zou zeer welkom zijn om zo`n probleem op afstand te verhelpen.
1. Daar valt niet uit op te maken of de klep goed gemonteerd is.
2. Daar valt niet uit op te maken hoe lang je gestookt hebt.
3. Daar valt niet uit op te maken of de aanvoer of de retour warm werd.
4. Daar valt niet uit op te maken hoe warm de aanvoer of retour werd.
5. Daar valt niet uit op te maken of de pomp van de pelletkachel wel draait.
6. Daar valt niet uit op te maken of de retour van de klep naar de pelletkachel wel warm wordt.
7. Daar valt niet uit op te maken of de afsluiters achter de palletkachel wel allemaal openstaan.
8. Daar valt niet uit op te maken of het afsluitdopje van de automatische vlotterontluchter wel openstaat.
9. Daar valt niet uit op te maken of alles (incl. de kachel) wel goed ontlucht is.
Enz.
Iets meer informatie zou zeer welkom zijn om zo`n probleem op afstand te verhelpen.
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Klep is 100% goed geïnstalleerd
heb de kachel opgestookt 30 min 65 graden
De leiding die naar boven gaat is heet
de retour tot aan de antikondensklep is heet, daarna rechtse kant blijft koud
pomp draait
retour van de klep naar de kachel is heet
afsluiters staan allemaal open
antikondensklep is hoorbaar aan het ontluchten
kachel is ontlucht
buffervat is ook ontlucht
heb de kachel opgestookt 30 min 65 graden
De leiding die naar boven gaat is heet
de retour tot aan de antikondensklep is heet, daarna rechtse kant blijft koud
pomp draait
retour van de klep naar de kachel is heet
afsluiters staan allemaal open
antikondensklep is hoorbaar aan het ontluchten
kachel is ontlucht
buffervat is ook ontlucht
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Klinkt als kolom met lucht tussen je condensklep en je buffer.
En als je drieweg klep verkeerd om is gemonteerd heb je enorme luchtzak. Dus het hoogste punt wat daar ontlucht moet worden is na je mengventiel van het heetwater op je buffer.
Je kan je drieweg klep handmatig heen en weer bewegen, maar eerst dus automatisch ontluchter in het stijgende deel na je driewegklep te plaatsen.
En als je drieweg klep verkeerd om is gemonteerd heb je enorme luchtzak. Dus het hoogste punt wat daar ontlucht moet worden is na je mengventiel van het heetwater op je buffer.
Je kan je drieweg klep handmatig heen en weer bewegen, maar eerst dus automatisch ontluchter in het stijgende deel na je driewegklep te plaatsen.
Laatst gewijzigd door Ruuben op 25 aug 2020, 18:19, 2 keer totaal gewijzigd.
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
en hoe los ik dit op??
- ready to burn
- Berichten: 174
- Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
- Locatie: mauie stad achteâh duh duine
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Hoe los je wat op ?
Ik stap nog niet het probleem helemaal waar een oplossing voor gevonden moet worden.
Laatst gewijzigd door ready to burn op 25 aug 2020, 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.