Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Kaat schreef: 25 nov 2022, 14:49 Waarom wilde je weten of we thermostatische kranen hadden LeaD?
Om een volledig inzicht te krijgen in de installatie .

Zo het er nu uitziet kan de installatie soms goed werken, maar door bijkomende regelingen zoals bijvoorbeeld een thermostatische kraan kan dit voor een onverwacht verloop zorgen, en dat willen we niet natuurlijk .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

LeaD schreef: 25 nov 2022, 14:56
Kaat schreef: 25 nov 2022, 14:49 Waarom wilde je weten of we thermostatische kranen hadden LeaD?
Om een volledig inzicht te krijgen in de installatie .

Zo het er nu uitziet kan de installatie soms goed werken, maar door bijkomende regelingen zoals bijvoorbeeld een thermostatische kraan kan dit voor een onverwacht verloop zorgen, en dat willen we niet natuurlijk .
Oke !
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

De kachel is aangestoken.
Kachel eerst wat op laten warmen voordat we de stekker in het stopcontact gestoken hebben van de pomp.
Hij gaat nu nog via de bypass dus wordt vervolgd of het water naar de radiatoren zal gaan. Fingers crossed voor ons svp :wink:

En meteen weer een vraagje; Waar zet ik die pomp nu op?
Nu staat hij op de tweede stand(constant toerental) en op CPP1 ( Laagste constante drukcurve)
Is dit okè?
Bijlagen
IMG_0630.jpg
IMG_0629.jpg
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

Bypass is omgeschakeld dus er wordt nu warm water de leidingen naar de boiler en twee radiatoren (die stiekem warm water afpikken voor de boiler) gepompt.
Het gaat erg traag maar ja het hele systeem is dus hartstikke koud en ik weet dus niet of die pomp goed staat.
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

Helaas het water loopt niet door naar de radiatoren behalve dan die eerste twee die voor de boiler zitten.
Pomp had ik op stand 3 gezet maar harder dan 35 watt gaat hij niet pompen.
We laten hem nu maar uitgaan want hij gaat niet verder dan net een stukje van de aanvoer na de boiler. Wel door de platenwisselaar.
Het lijkt alsof hij geen goede doorstroming heeft.
Plus de kachel blijft op 60 graden hangen.

Wat zit hier fout?
Anticondensklep niet goed misschien?
Nu worden we echt wanhopig.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Ramon »

We laten hem nu maar uitgaan want hij gaat niet verder dan net een stukje van de aanvoer na de boiler. Wel door de platenwisselaar.
Dat kan ook geleidingswarmte zijn. Dus er is GEEN doorstroming maar water/koper/ijzer geleid warmte nog een stuk verder.

Weet je zeker dat de 3wegklep omgeschakeld is????

Probeer er eens een stekker op 220 aan te maken en dan gewoon in het stopcontact te steken?

Weet je zeker dat de 3 wegklep 230v is en niet 24v???
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Ramon »

Anticondensklep niet goed misschien?
Anticondensklep zit wel goed anders worden de eerste radiatoren niet warm. Wordt de boiler wel warm, dus de leiding onder uit de boiler?

Ik weet bijna zeker dat de 3wegklep niet omschakelt. Gewoon testen met een externe voeding en dus niet op je controller...
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Ramon »

Screenshot_20221125-174958~2.png
Staat deze niet verkeerd???
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Ramon »

Screenshot_20221125-175436~2.png
Screenshot_20221125-175457~2.png
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Als het aangeboden schema juist getekend werd, dan is de driewegklep die Ramon beschrijft een prioriteitsklep . Het gevolg hiervan is dat er maar water door de boiler kan lopen als er minstens 1 van de radiatoren van boven of beneden open staat . Anders kan het water niet terug keren naar de kachel . Dus minstens 1 radiator op maximum temperatuur instellen . De twee radiatoren die voor de boiler zijn aangesloten beide op minimum temperatuur instellen totdat alle andere zijn ontlucht .

Heb je de bedrijfsdruk voldoende hoog ?

Hoor je de alpha-pomp draaien ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

Ramon schreef: 25 nov 2022, 17:41
Dat kan ook geleidingswarmte zijn. Dus er is GEEN doorstroming maar water/koper/ijzer geleid warmte nog een stuk verder.

Weet je zeker dat de 3wegklep omgeschakeld is????

Probeer er eens een stekker op 220 aan te maken en dan gewoon in het stopcontact te steken?

Weet je zeker dat de 3 wegklep 230v is en niet 24v???
Driewegklep reageert en ja het is een 230V zie foto's . Ook een foto van hoe het klepje nu staat nu de kachel nog 55 graden is. De boiler is op 50 graden ingesteld. Voordat we gingen stoken een test gedaan met een bakje warm water om te kijken of de driewegklep zou reageren en dat deed hij. Prompt daarna zakte het klepje weer toen we de sensor uit het warme water haalden. Met het stoken ging hij weer omhoog dat heeft mijn man gezien en zelfs gehoord.
Bijlagen
IMG_0632.jpg
IMG_0631.jpg
Laatst gewijzigd door Kaat op 25 nov 2022, 19:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

LeaD schreef: 25 nov 2022, 18:44 Als het aangeboden schema juist getekend werd, dan is de driewegklep die Ramon beschrijft een prioriteitsklep . Het gevolg hiervan is dat er maar water door de boiler kan lopen als er minstens 1 van de radiatoren van boven of beneden open staat . Anders kan het water niet terug keren naar de kachel . Dus minstens 1 radiator op maximum temperatuur instellen . De twee radiatoren die voor de boiler zijn aangesloten beide op minimum temperatuur instellen totdat alle andere zijn ontlucht .

Heb je de bedrijfsdruk voldoende hoog ?

Hoor je de alpha-pomp draaien ?
Ja we horen de pomp draaien en als ik hem op de hoogste stand zet dan begint hij wat lawaai te maken waarvan we denken dat het dan lucht is die door de leiding gaat. Het valt me alleen op dat de pomp niet harder draait dan 35 w.
Oke dat gaan we morgen proberen om die twee radiatoren voor de boiler op antivorststand te zetten maar ik hoop dat de knop van de wc nog reageert en dat die niet kapot is.
Alle radiatoren hadden we op maximum openstaan.

Wat bedoel je met bedrijfsdruk?
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Ramon »

Als je nu stroom eraf haalt van de 3wegklep, dus stekker van controller eruit, in welke stand staat de klep dan? En wat is er dan volgens jou open A-AB of B-AB ?
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Bedrijfsdruk, de waterdruk in de leidingen . Op de leiding van de zonneboiler staat zo een drukmeter boven het witte expansievat . Ergens in de installatie zou er nog zo een manometer moeten staan .

Als je de pomp hoort draaien, dan zit er lucht in , hoe sneller de pomp draait hoe moeilijker deze te ontluchten is . Mochten de pomp op dezelfde wijze zoals de zonneboilerpomp ( zit in een zwarte isolatiedoos ) zijn opgesteld, dan zou deze zichzelf ontluchten . Om de pomp te ontluchten, deze eventjes afzetten . Soms dien je dit vele male keren te herhalen .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Ramon »

LeaD schreef: 25 nov 2022, 18:44 Als het aangeboden schema juist getekend werd, dan is de driewegklep die Ramon beschrijft een prioriteitsklep . Het gevolg hiervan is dat er maar water door de boiler kan lopen als er minstens 1 van de radiatoren van boven of beneden open staat . Anders kan het water niet terug keren naar de kachel . Dus minstens 1 radiator op maximum temperatuur instellen . De twee radiatoren die voor de boiler zijn aangesloten beide op minimum temperatuur instellen totdat alle andere zijn ontlucht .

Heb je de bedrijfsdruk voldoende hoog ?

Hoor je de alpha-pomp draaien ?
Nee lead, de boiler en 2 radiatoren staan parallel.

@kaat er moeten natuurlijk wel radiatoren beneden en/of boven open staan, anders kan er geen flow zijn als de 3wegklep switcht