Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Moderator: Moderators
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Dit is een heel ander principe
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
En temp1 en temp2 moet omgedraaid zijn, dat heb ik fout getypt. Ik ben er standaard vanuit gegaan dat temp1 bij de kachel zit, temp2 bij de boiler
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Kan je even aangeven bij de foto van de resol aansluitingen waar wat heengaat? Want de controller kan geen pomp EN 3 wegklep aansturen
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Kachel is sensor 2 en boiler is sensor 1. Alle dipswitches staan uit.
Met het opstarten van de kachel dinsdag ging de anti condens klep netjes open met 55 graden en begon de pomp te lopen en inderdaad totdat de boiler zijn temperatuur bereikt had toen stopte de pomp en liep de temp in de kachel flink op. We weten in ieder geval dat de beveiliging werkt want hij werd automatisch gekoeld door de automatische thermische afvoerklep die in de kachel geïntegreerd is.
Maar wat nu? Een andere aansturing kopen of heel het pijpenwerk weer veranderen. Dat laatste zien we eigenlijk niet zo zitten want de installateur heeft zich een beetje verkeken hierop vermoeden we, komt er niet uit met de instellingen en laat het nu aan ons zelf over. Hij heeft andere opdrachten te doen nu maar wij zitten wel in de kou.
Ik ga nu kijken wat waar aangesloten zit want dat hebben we afgelopen dinsdag zelf weer veranderd.
Met het opstarten van de kachel dinsdag ging de anti condens klep netjes open met 55 graden en begon de pomp te lopen en inderdaad totdat de boiler zijn temperatuur bereikt had toen stopte de pomp en liep de temp in de kachel flink op. We weten in ieder geval dat de beveiliging werkt want hij werd automatisch gekoeld door de automatische thermische afvoerklep die in de kachel geïntegreerd is.
Maar wat nu? Een andere aansturing kopen of heel het pijpenwerk weer veranderen. Dat laatste zien we eigenlijk niet zo zitten want de installateur heeft zich een beetje verkeken hierop vermoeden we, komt er niet uit met de instellingen en laat het nu aan ons zelf over. Hij heeft andere opdrachten te doen nu maar wij zitten wel in de kou.
Ik ga nu kijken wat waar aangesloten zit want dat hebben we afgelopen dinsdag zelf weer veranderd.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Witte draad links is van de boiler (sensor 1) witte en rode draadje moet nog omgewisseld worden want in de paniek dinsdag hebben we dat snel verwisseld in de hoop dat de pomp zou gaan lopen. Dat deed de pomp maar draaide toen continue.
Zwarte draad links is sensor 2 van de kachel.
Helemaal rechts, zwarte draad is de power. Bruine draad op 11 en de blauwe draad op 10 (neutraal) en aarde naar het aarde blok.
Witte draad naast de powerdraad is van de aansturing van de driewegklep bij de boiler. Blauwe draad op nummer 9 ( neutraal) en bruine draad op nummer 8 en de aarde draad die op nummer 7 zit wordt hier als schakeldraad gebruikt.
Aparte aardedraad voor het gehele systeem daarnaast.
Zwarte draad links is sensor 2 van de kachel.
Helemaal rechts, zwarte draad is de power. Bruine draad op 11 en de blauwe draad op 10 (neutraal) en aarde naar het aarde blok.
Witte draad naast de powerdraad is van de aansturing van de driewegklep bij de boiler. Blauwe draad op nummer 9 ( neutraal) en bruine draad op nummer 8 en de aarde draad die op nummer 7 zit wordt hier als schakeldraad gebruikt.
Aparte aardedraad voor het gehele systeem daarnaast.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Ramon mijn man vraagt of jij weet wat PWM betekent. Er zit namelijk een PWM jumper in (links onder boven de 4 dip switches)
Daar staat solar of heating op. Die stond op solar en hebben we nu op heating gezet maar..... we weten niet wat die PWM betekend en welke functie dat heeft.
Daar staat solar of heating op. Die stond op solar en hebben we nu op heating gezet maar..... we weten niet wat die PWM betekend en welke functie dat heeft.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Goede tip JantjeV8 en ik ga op zoek naar zo'n infra rood thermometer. Dank !JantjeV8 schreef: ↑24 nov 2022, 08:58 Als je zo'n infra-rood thermometer hebt, is het redelijk eenvoudig om voor/na een appendage het temperatuur verloop te volgen. Dan kom je er vrij snel achter waar een luchtbel blijft hangen.
Lucht kan verschrikkelijk hardnekkig zijn. Draai op strategische plekken maar eens een wartel een paar slagen los tot het water er uit zevert.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Waar zit de pomp op aangesloten? Apart dan neem ik aan?
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
De pomp is de zwarte powerdraad. Die zit onder in een kastje door gelust
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Hierbij een foto van het kastje waar alles in door gelust is. Vraag me niet hoe of wat want dat heeft de installateur gedaan.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Zoals wij kunnen zien (en nagelopen hebben) denken we dat alles goed zit. Er zit een rood dingetje tussen omdat de installateur zo'n klepje tekort had.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Dus als ik het goed begrijp gaan de pomp en 3 wegklep ALTIJD tegelijk aan... (en uit)
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Dat klopt precies met wat je zegt...
Het probleem is dat de pomp en 3 wegklep niet tegelijk geschakeld moeten worden, maar apart.
Alleen kan dat niet met deze controller...
Het probleem is dat de pomp en 3 wegklep niet tegelijk geschakeld moeten worden, maar apart.
Alleen kan dat niet met deze controller...