Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

Klopt op de eerste verdieping zit ook de aansluiting voor de toevoer van het water.
Voorheen hing hier de gas cv ketel.
Dan gaan we naar 2,5 bar zoals Ramon ook voorstelde.

Hoe zou je de druk zonder manometer kunnen meten? Ik kan dat circuit naar de kachel afsluiten van de rest namelijk en dan zouden we alleen dat kleine stuk maar hoeven te doen.
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Kaat schreef: 06 dec 2022, 10:08 Hoe zou je de druk zonder manometer kunnen meten?
Kraantje van de leiding opendraaien en meten hoever of hoe hoog het spat . :lol: Als het druppelt zit de prostaat dicht . :fff

Als je de druk boven weet, dan ken je ook de druk beneden . 100 gram per meter komt erbij . Dus manometer druk op 2,5 bar zal dan 3 bar beneden zijn . ( als het hoogteverschil 5 meter is ten minste ) .
En dan de circulatiepomp ook afwisselend aan en af zetten . Met een beetje geluk krijg je het systeem op gang . Eens je debiet door de leidingen krijgt zal een kleine luchtbel de hier of daar nog aanwezig is wel door de pomp trekken omdat de massa water dan ook niet zo snel stopt .
Mocht het lukken, laat de circultiepomp dan tenminste een paar dagen continu draaien zodat alle lucht kan verwijderd worden .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

Durf het bijna niet hardop te zeggen maar het lijkt erop dat de lucht uit het bypass en kachel circuit is.

Vanmiddag de kranen naar de cv leidingen dichtgezet, wat water afgetapt van het bypass/kachel circuit, moer recht boven anticondensklep wat losgedraaid, pomp halve seconde aan en vijf seconden af, dit diverse keren gedaan, moer weer dichtgedraaid, kranen weer open gezet en daarna het systeem afgevuld op 2,5 bar.

Mijn man alle radiatoren en ontluchtings punten nagelopen en toen kwam hij tot de ontdekking dat 1 radiator gewoon helemaal vol met lucht zat.
Daarna systeem weer afgetapt naar 1,5 bar. Pomp stond af.

Toen was het wachten op het buffervat dat rechtstreeks hier afgeleverd zou worden en durfden we het niet aan om de kachel vanmiddag te gaan stoken. Wil er wel graag bijzijn voor het geval dat :wink:
Er staat nu een buffervat, glimmend van het omwikkelde folie, te pronken midden in de huiskamer.

Tegen zessen toch eens die pomp aangezet en het borrelde en klotste weer maar het werd minder en minder. Nu hoor je niets meer en zelfs de pomp hoor je zo goed als niet.
Pomp laten we nu draaien en morgen weer een rondje ontluchten.

Maar goed we zijn er nog niet en het blijft spannend.

Maar wat doen we nu? Morgen stoken of nog even afwachten?
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Stoken maar, waar wacht je op ? En anders begin je met een halve stooklading .

Zijn de radiatoren behalve van een thermostatische kraan ook aan de onderzijde van kraan voorzien ? Soms zit dit verborgen achter een stopsel .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

LeaD schreef: 06 dec 2022, 22:07 Stoken maar, waar wacht je op ? En anders begin je met een halve stooklading .

Zijn de radiatoren behalve van een thermostatische kraan ook aan de onderzijde van kraan voorzien ? Soms zit dit verborgen achter een stopsel .
Morgen gaan we stoken :D

Als je dit bedoelt met een kraan aan de onderzijde van de radiator dan is het antwoord ja op elke radiator zit zo'n ding.
Maar waarom vraag je dit?
Bijlagen
IMG_0689.jpg
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Dit is om de installatie hydraulisch in te regelen . Anders gezegd, er voor zorgen dat de radiator die het verst van de pomp staat ook de kans geven dat deze water toegevoerd krijgt .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

LeaD schreef: 06 dec 2022, 22:38 Dit is om de installatie hydraulisch in te regelen . Anders gezegd, er voor zorgen dat de radiator die het verst van de pomp staat ook de kans geven dat deze water toegevoerd krijgt .
Weer wat geleerd !
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Ramon »

Screenshot_20221207-080213~2.png
Achter dit kapje zit een inbusbout, deze moet openstaan, dus uitgedraaid. Normaal staat deze open. Stel dat je veel radiatoren hebt, dan kan de eerste heel warm worden, de laatste slecht. Met deze inbusbout kan je de eerste dan een stuk dicht draaien, de tweede iets minder, enz, en de laatste helemaal open laten. Dit zorgt ervoor dat alle radiatoren evenveel warm water krijgen en dus gelijkmatig opwarmen. Anders kan het zijn dat de eerste radiator warm wordt, en pas als de kamer daar op temp is sluit hij de thermostatische kraan en krijgt de 2e pas warm water. Water kiest de weg van de minste weerstand.

Bij een cv ketel heb je daar eigenlijk nooit last van. Die heeft zoveel capaciteit dat het eigenlijk nooit een issue is. Maar bij de houtkachel kan dit echt wel een rol spelen.

Check in ieder geval even of ze allemaal open staan. Als alles werkt, kan het inregelen beginnen
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

Ramon schreef: 07 dec 2022, 08:09 Screenshot_20221207-080213~2.png
Achter dit kapje zit een inbusbout, deze moet openstaan, dus uitgedraaid. Normaal staat deze open. Stel dat je veel radiatoren hebt, dan kan de eerste heel warm worden, de laatste slecht. Met deze inbusbout kan je de eerste dan een stuk dicht draaien, de tweede iets minder, enz, en de laatste helemaal open laten. Dit zorgt ervoor dat alle radiatoren evenveel warm water krijgen en dus gelijkmatig opwarmen. Anders kan het zijn dat de eerste radiator warm wordt, en pas als de kamer daar op temp is sluit hij de thermostatische kraan en krijgt de 2e pas warm water. Water kiest de weg van de minste weerstand.

Bij een cv ketel heb je daar eigenlijk nooit last van. Die heeft zoveel capaciteit dat het eigenlijk nooit een issue is. Maar bij de houtkachel kan dit echt wel een rol spelen.

Check in ieder geval even of ze allemaal open staan. Als alles werkt, kan het inregelen beginnen
Vrees dat we die niet hebben Ramon.
Zo zit alles hier.
Bijlagen
IMG_0691.jpg
IMG_0690.jpg
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

Helaas.... nada noppes niks niet.

Kachel voorzichtig opgestookt, hij begon wel weer wat te borrelen dus er zit nog wat lucht in de kachel en bypass, Moer van de bocht iets losgedraaid om te kijken of er lucht uitkwam maar er kwam enkel water uit. Pomp sloeg netjes aan met 45/46 graden op het display van de pompschakelaar. Temperatuur kachel gaf iets hoger aan maar hooguit 2 graden. Minuutje later temperatuur terugval dus pomp stopte weer.
Kachel weer wat bijgestookt en temperatuur liep netjes maar langzaam op. Temperatuurverschil met de kachel zelf werd nu wel wat groter. Pomp sloeg weer aan. Met een keukenthermometer zowel de aanvoer voor de anticondensklep en de retour na de pomp gemeten en die waren beiden zo goed als gelijk. Temp liep op naar 56/57/58/59.... 65 graden maar er gebeurde weer niets. Temp kachel liep op naar 80 graden volgens de thermometer aan de voorzijde van de kachel. Niets gebeurde er dus we hebben de kachel maar weer uit laten gaan door zand op het vuur te gooien.

Nu ben ik echt de weg kwijt en weten we niet meer wat te doen.
Wat gaat hier in hemelsnaam fout.
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Waarom laat je de pomp niet continu draaien ? Van het verbruik ga je heus niet armer worden .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

IMG_0608.jpg
Op de keerklep zitten twee doppen ( zie zwarte pijl) . Heeft u deze ook al eens los gehad ? Los maken met een inbussleutel . Let er op dat je deze er niet helemaal uitdraait of ze gaan vliegen . De schroefdraad is van een gleufje voorzien om te ontluchten .

Wordt deze klep ook warm ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

LeaD schreef: 07 dec 2022, 16:30 Waarom laat je de pomp niet continu draaien ? Van het verbruik ga je heus niet armer worden .
@LeaD
Nee dat gaat niet anders krijg ik teveel creosoot aanslag in de kachel door het koude water dat hij dan continue aangevoerd krijgt als we hem gaan stoken. Plus als er geen anticondensklep tussen zit vervalt de garantie van de warmtewisselaar van de kachel.

Die keerklep is er met het plaatsen van de nieuwe anticondensklep al tussenuit gehaald dus is er niet meer.

Morgen komt installateur toch ff om te kijken wat hij voor het buffervat nodig heeft en heb ik met hem afgesproken dat wij het water eraf halen (behalve van de kachel en de bypass) en dat hij de boiler los moet koppelen om te zien of de doorvoer goed is daar. Ik wil handmatig wat water erdoorheen laten gaan om te zien of dat allemaal goed zit. Dat is puur voor mijn gemoedsrust want dat is het enige dat er nog tussen zit.

We zijn nu handmatig de vorige (Caleffi) anticondenklep aan het checken in een bakje met warm water maar die reageert dus niet ....
Kaat
Berichten: 262
Lid geworden op: 03 nov 2018, 12:08

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door Kaat »

@LeaD zo is het nu met de nieuwe anticondensklep
Bijlagen
IMG_0719.jpg
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Bericht door LeaD »

Pomp met bijpas zorgt juist voor een egale opwarming van de kachel . De anticondensklep zorgt er voor dat er geen koud water wordt bijgemengd bij het opstarten van de kachel .

Werd de pomp ook warm tijdens de start van de kachel ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Plaats reactie