Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
Hallo,
De bijwoning van mijn vader staat op ons erf en heeft een aansluiting van 20A, er loopt een 4mm2 kabel van +/- 25 meter lengte naar zijn Tiny house.
Hoeveel vermogen mag hier maximaal op worden aangesloten?
Ik neem aan 20 x 230v = 4600W
Dat kan de kabel van 4mm2 aan?
Alvast dank.
De bijwoning van mijn vader staat op ons erf en heeft een aansluiting van 20A, er loopt een 4mm2 kabel van +/- 25 meter lengte naar zijn Tiny house.
Hoeveel vermogen mag hier maximaal op worden aangesloten?
Ik neem aan 20 x 230v = 4600W
Dat kan de kabel van 4mm2 aan?
Alvast dank.
- Word geen slaaf van je bezit -
Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
Hier staat een mooi overzicht: https://www.vekto.nl/info/kabelberekening
Volgens mij dik in orde zo.
Volgens mij dik in orde zo.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
1? 1 fase of 3 fasen? 2/3 aders of 4/5? Op 3 fasen mag namelijk 3 x zoveel...er loopt een 4mm2 kabel
Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
Maar in een zekeringkast wordt de aansluiting toch afgewerkt op 16A.
Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
Dat hoeft niet. Als je in je huis een 1 x 35A hoofdzekering hebt, kan je je schuur in je huis op 25A of 32A afzekeren, en kan je een zekeringkast in je schuur hangen. Dan kun je bijv 2/3/4 groepen van 16A nemen.
-
- Berichten: 365
- Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
- Locatie: Oost-Groningen
Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
De hoofd aansluiting van onze woning is 3 x 25A
Dan is er een aparte groep voor de mantelzorgwoning van 20A , vanaf hier loopt er een 5G4 5x4mm2 kabel naar de mantelzorgwoning
In de mantelzorgwoning is een groepen kast geplaatst met 3 x 16A
Dan is er een aparte groep voor de mantelzorgwoning van 20A , vanaf hier loopt er een 5G4 5x4mm2 kabel naar de mantelzorgwoning
In de mantelzorgwoning is een groepen kast geplaatst met 3 x 16A
- Word geen slaaf van je bezit -
Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
Dan KAN je nu max 11 kW gebruiken in de mantelzorgwoning (door de 3x 16A zekeringen), je ZOU er max 13.8 kW af kunnen nemen(extra groep oid) (3 x 20A x 230), en de kabel kan waarschijnlijk nog meer aan.
Alles mits je elke 16A groep op een andere fase aangesloten hebt.
Als je ook nog zonnepanelen op de mantelzorgwoning legt, kun je (mits de zon schijnt, nog meer stroom gebruiken, maar noodzakelijk lijkt me dat niet.
Ik zou overwegen om je hoofdwoning meest op fase 1 en deels op fase 2 te laten draaien, de mantelzorgwoning meest op fase 3 en ook deels op fase 2.
Je moet anders oppassen. Als pa op fase 1 13A pakt en jij bijv ook, dan klapt de 25A hoofdzekering. Ik weet niet of je luxe omzetschakelaars hebt, of keramische... Bij keramische wil je dit niet hebben...
Je moet het goed en slim verdelen.
Alles mits je elke 16A groep op een andere fase aangesloten hebt.
Als je ook nog zonnepanelen op de mantelzorgwoning legt, kun je (mits de zon schijnt, nog meer stroom gebruiken, maar noodzakelijk lijkt me dat niet.
Ik zou overwegen om je hoofdwoning meest op fase 1 en deels op fase 2 te laten draaien, de mantelzorgwoning meest op fase 3 en ook deels op fase 2.
Je moet anders oppassen. Als pa op fase 1 13A pakt en jij bijv ook, dan klapt de 25A hoofdzekering. Ik weet niet of je luxe omzetschakelaars hebt, of keramische... Bij keramische wil je dit niet hebben...
Je moet het goed en slim verdelen.
Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen
Wij zitten in een zelfde soort situatie, 3*25 A afgezekerd met 2 gezinnen (en vroeger ook nog een boerderij met veel stroomverbruik). Wij hebben alles verdeeld over de 3 fasen. Gaat eigenlijk altijd goed, de enige periode waarbij we moeten oppassen met stroomverbruik is als de waterpomp voor de beregening van de weilanden draait/draaide. Dat proberen we tot het minimum te beperken...
Oh ja, wij hebben hoofdzekering automaten.
Oh ja, wij hebben hoofdzekering automaten.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter