Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door Brutus Groenus »

Hallo,

De bijwoning van mijn vader staat op ons erf en heeft een aansluiting van 20A, er loopt een 4mm2 kabel van +/- 25 meter lengte naar zijn Tiny house.

Hoeveel vermogen mag hier maximaal op worden aangesloten?

Ik neem aan 20 x 230v = 4600W

Dat kan de kabel van 4mm2 aan?

Alvast dank.
- Word geen slaaf van je bezit -
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8536
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door kockie »

Hier staat een mooi overzicht: https://www.vekto.nl/info/kabelberekening
Volgens mij dik in orde zo.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door Ramon »

er loopt een 4mm2 kabel
1? 1 fase of 3 fasen? 2/3 aders of 4/5? Op 3 fasen mag namelijk 3 x zoveel...
JantjeV8
Berichten: 4022
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door JantjeV8 »

Maar in een zekeringkast wordt de aansluiting toch afgewerkt op 16A.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door Ramon »

JantjeV8 schreef: 11 mei 2022, 07:21 Maar in een zekeringkast wordt de aansluiting toch afgewerkt op 16A.
Dat hoeft niet. Als je in je huis een 1 x 35A hoofdzekering hebt, kan je je schuur in je huis op 25A of 32A afzekeren, en kan je een zekeringkast in je schuur hangen. Dan kun je bijv 2/3/4 groepen van 16A nemen.
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door Brutus Groenus »

De hoofd aansluiting van onze woning is 3 x 25A

Dan is er een aparte groep voor de mantelzorgwoning van 20A , vanaf hier loopt er een 5G4 5x4mm2 kabel naar de mantelzorgwoning

In de mantelzorgwoning is een groepen kast geplaatst met 3 x 16A
24C8E48B-06A8-46C8-A795-21A1C88E87C4.jpeg
- Word geen slaaf van je bezit -
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door Ramon »

Dan KAN je nu max 11 kW gebruiken in de mantelzorgwoning (door de 3x 16A zekeringen), je ZOU er max 13.8 kW af kunnen nemen(extra groep oid) (3 x 20A x 230), en de kabel kan waarschijnlijk nog meer aan.
Alles mits je elke 16A groep op een andere fase aangesloten hebt.

Als je ook nog zonnepanelen op de mantelzorgwoning legt, kun je (mits de zon schijnt, nog meer stroom gebruiken, maar noodzakelijk lijkt me dat niet.

Ik zou overwegen om je hoofdwoning meest op fase 1 en deels op fase 2 te laten draaien, de mantelzorgwoning meest op fase 3 en ook deels op fase 2.

Je moet anders oppassen. Als pa op fase 1 13A pakt en jij bijv ook, dan klapt de 25A hoofdzekering. Ik weet niet of je luxe omzetschakelaars hebt, of keramische... Bij keramische wil je dit niet hebben...

Je moet het goed en slim verdelen.
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8536
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door kockie »

Wij zitten in een zelfde soort situatie, 3*25 A afgezekerd met 2 gezinnen (en vroeger ook nog een boerderij met veel stroomverbruik). Wij hebben alles verdeeld over de 3 fasen. Gaat eigenlijk altijd goed, de enige periode waarbij we moeten oppassen met stroomverbruik is als de waterpomp voor de beregening van de weilanden draait/draaide. Dat proberen we tot het minimum te beperken...

Oh ja, wij hebben hoofdzekering automaten.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Electra vraag over 20A max aansluit vermogen

Bericht door Ramon »

kockie schreef: 13 mei 2022, 11:20 Oh ja, wij hebben hoofdzekering automaten.
👌