Houtcv met buffervat
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38
Houtcv met buffervat
Hallo,
Nieuw op dit forum maar stiekem al wel heel wat informatie gevonden. Nu heb ik de volgende vraag: ik heb sinds een week een houtgestookte cv ketel branden met buffervat. Het buffervat stook ik warm de spiraal in het vat verwarmd de radiatoren so far so good. Nu heb ik het idee dat als de houtcv afkoelt het water van het buffervat door blijft stromen wat ervoor zorgt dat de buffer snel afkoelt. Gisteren heb ik de kogelkraan dichtgedraaid van de retourleiding van buffer naar houtcv. Vanochtend de pomp van de radiatoren ingeschakeld (dit moet ik nog ff faxen dat het met een thermostaat kan) en warme radiatoren. Dus mijn vermoeden lijkt juist. Nu het volgende is er een klep die automatisch de retourleiding af kan sluiten. Dus bijvoorbeeld als de pomp uitgaat sluit de retourleiding. Ps het is een oude houtcv van viessmann. Alles nog mechanisch zonder poespas.
Nieuw op dit forum maar stiekem al wel heel wat informatie gevonden. Nu heb ik de volgende vraag: ik heb sinds een week een houtgestookte cv ketel branden met buffervat. Het buffervat stook ik warm de spiraal in het vat verwarmd de radiatoren so far so good. Nu heb ik het idee dat als de houtcv afkoelt het water van het buffervat door blijft stromen wat ervoor zorgt dat de buffer snel afkoelt. Gisteren heb ik de kogelkraan dichtgedraaid van de retourleiding van buffer naar houtcv. Vanochtend de pomp van de radiatoren ingeschakeld (dit moet ik nog ff faxen dat het met een thermostaat kan) en warme radiatoren. Dus mijn vermoeden lijkt juist. Nu het volgende is er een klep die automatisch de retourleiding af kan sluiten. Dus bijvoorbeeld als de pomp uitgaat sluit de retourleiding. Ps het is een oude houtcv van viessmann. Alles nog mechanisch zonder poespas.
Re: Houtcv met buffervat
Uw anticondensklep doet dit al voor je . Tenminste als je die hebt geïnstalleerd .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Re: Houtcv met buffervat
Nu het volgende is er een klep die automatisch de retourleiding af kan sluiten. Dus bijvoorbeeld als de pomp uitgaat sluit de retourleiding.
https://a.aliexpress.com/_ux9SUf
220v, aansluiten op de pomp
-
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 08 mar 2022, 21:38
Re: Houtcv met buffervat
En zonder stroomdraad er aan:
https://tameson.nl/kleppen/terugslagkle ... ZvEALw_wcB
https://tameson.nl/kleppen/terugslagkle ... ZvEALw_wcB
Re: Houtcv met buffervat
Thermostatische kranen op de radiatoren ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Re: Houtcv met buffervat
Is er een hydraulisch schema van je installatie?
Re: Houtcv met buffervat
Dat werkt niet, om diverse redenen:
1. Je pomp gaat pompen als er warmtevraag is van je ruimtethermostaat. Dan moet je geen thermostatische kranen hebben op je radiatoren. Dan heb je 100% kans dat of je pomp blijft pompen en de kranen zitten dicht. Of de pomp stopt met pompen, omdat het warm genoeg is, en de kranen blijven open staan.
2. Ze sluiten NOOIT, maar dan ook NOOIT allemaal tegelijk. Dan is de praktijk, dat de laatste een heel klein beetje open blijft staan om het op temp te houden. Hij haalt de temp niet, omdat hij maar een klein beetje open staat.
3. Heel onzuinig, hoe ga je om met dag nacht temp?
4. Misschien zit er ook wel een vvw op aangesloten?
Re: Houtcv met buffervat
TS heeft nog niet geantwoord of er wel of geen thermostatische kranen aanwezig zijn ... . En hoe de radiatoren op de spiraal zijn aangesloten .Ramon schreef: ↑09 mar 2022, 22:16Dat werkt niet, om diverse redenen:
1. Je pomp gaat pompen als er warmtevraag is van je ruimtethermostaat. Dan moet je geen thermostatische kranen hebben op je radiatoren. Dan heb je 100% kans dat of je pomp blijft pompen en de kranen zitten dicht. Of de pomp stopt met pompen, omdat het warm genoeg is, en de kranen blijven open staan.
2. Ze sluiten NOOIT, maar dan ook NOOIT allemaal tegelijk. Dan is de praktijk, dat de laatste een heel klein beetje open blijft staan om het op temp te houden. Hij haalt de temp niet, omdat hij maar een klein beetje open staat.
3. Heel onzuinig, hoe ga je om met dag nacht temp?
4. Misschien zit er ook wel een vvw op aangesloten?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!