pelletkachel nieuwe situatie

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

hallo

Een tijdje gelden hebben ik (we) hier heel veel uitwisselingen gedaan over hoe ik mijn pelletkachel Cv aan moet sluiten op buffervat en CV.
Ik kreeg hier heel veel voorstellen, raad aanwijzingen enz wat resulteerde in een schema wat helaas voor mij ook niet werkte.
Na een specialist ingeschakeld te hebben en hier ook weer aanpassingen van doorgevoerd te hebben ben ik helaas nog niet tevreden.
Met lood in de schoenen wend ik me toch weer hier voor hulp.
De tekening is de huidige situatie, die redelijk voldoet maar hoofdprobleem blijft dat zodra de pelletkachel opstart de temperatuur buffervat zakt.

Situatie
-kachel start op
-Heb Pelletkachel pomp op laagste stand gezet zodat deze goed kan opwarmen naar 70 graden en dit ook vasthoud.
- Deze pomp gaat continu lopen bij 50 graden.
- als deze pomp gaat lopen gaat pomp bij buffervat ookl lopen en 3 wegklep gaat in stand 1 en verwarmingselement buffervat uit.
- maar nu gaat temperatuur buffervat zakken naar 40 graden.
Dit is mijn grootste probleem dat de temp niet meer omhoog gaat.
-Als de pelletkachel uit gaat stopt de pelletkachel pomp bij 40 graden en gaat 3 wegklep op stand 2 en gaat verwarming element weer aan want buffervat is maar 40 graden en warmt weer op naar 60 graden.
pelletkachel nieuw.jpg
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

Wil nog wel ff vermelden dat vloerverwarming radiatoren enz lekker warm worden. Alleen heb ik teveel stroom verlies omdat daarna het buffervat weer opgewarmd moet worden.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door Ramon »

Waarschijnlijk koel je je buffervat af aan je pelletkachel...

Ik mis in de tekening je pelletkachel pomp.
Heb je geen mixventiel bij je pelletkachel?
Waarom blijft je pomp lopen tot 40 graden? Waarom laat je hem niet starten bij >60 en uitgaan bij <60?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

pelletkachel pomp zit in de pelletkachel enja er zit een anticondensklep achter de kachel.
Het maakt niet uit als ik deze laat starten bij 60 graden, ff daarna gaat het buffervat in temp dalen.
daarom heb ik de pelletkachel pomp op minimaal staan omdat anders bij max toerental komt de pelletkachel helemaal niet tot 70 graden
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

terugkeerklep bij cv is natuurlijk andersom gemonteerd
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door Ramon »

Deze pomp gaat continu lopen bij 50 graden.
- als deze pomp gaat lopen gaat pomp bij buffervat ook lopen
Welke pomp is dat? En waarom gaat die ook lopen?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

Pomp is bij buffervat omdat ik te weinig flow heb in de leiding, denk omdat pomp in pelletkachel te laag staat. zet ik alles in hoogste stand gaat temp weer omlaag buffervat
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door Ramon »

Pomp is bij buffervat omdat ik te weinig flow heb in de leiding, denk omdat pomp in pelletkachel te laag staat.
Je gaat je pomp in je pelletkachel op de laagste stand zetten, en vervolgens een extra pomp bij je buffervat plaatsen??? :?

Kun je deze twee pompen eens tekenen in een schema met het buffervat?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

een is getekend in schema, bij buffervat en ander zit ingebouwd in pelletkachel
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door Ramon »

Ja dan snap ik dat je buffervat niet warm wordt. Als je tegelijk volop gaat verwarmen... Waarom heb je dan een buffervat?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

Buffervat is opgewarmd dmv 23 zonnepanelen dmv een verwarming element 2 kw. Dus temperatuur buffervat is 60 graden als ik pelletkachel start. Probleem is dat daarna de temperatuur zakt naar 40 graden?
pelletpower
Berichten: 3294
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door pelletpower »

Inderdaad, die pomp hoort niet te lopen als er geen warmtevraag is.

Pomp van de pelletkachel vult de buffer. Warmtevraag stuurt die losse pomp aan met een schakeling naar die driewegklep voor als je bufferkoud is en cv bij moet springen.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door Ramon »

pelletpower schreef: 22 nov 2020, 21:18 Inderdaad, die pomp hoort niet te lopen als er geen warmtevraag is.

Pomp van de pelletkachel vult de buffer. Warmtevraag stuurt die losse pomp aan met een schakeling naar die driewegklep voor als je bufferkoud is en cv bij moet springen.
Juist
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door Ramon »

Als de pelletkachel uit gaat stopt de pelletkachel pomp bij 40 graden en gaat 3 wegklep op stand 2 en gaat verwarming element weer aan want buffervat is maar 40 graden en warmt weer op naar 60 graden.
Als jij gaat beginnen met stoken als de buffer al 60 is, en je pomp van je pelletkachel stopt bij 40 graden...

En je pomp naar he vvw en radiatoren gaat tegelijk aan...

Dan klopt het dat je buffervat nooit warmer wordt dan 40 graden.
(Door je pelletkachel)

Je moet 2 dingen veranderen:

Pomp naar vvw/radiatoren apart schakelen op warmtevraag.

Pomp van pelletketel aan laten gaan, als temp uitgaand (naar buffervat), 5 graden warmer is als temp inkomend(uit buffervat).
pelletpower
Berichten: 3294
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door pelletpower »

Pomp van pelletketel aan laten gaan, als temp uitgaand (naar buffervat), 5 graden warmer is als temp inkomend(uit buffervat).
Ik heb een soortgelijk probleem. Pelletkachel houdt hier een centrale buffer op temperatuur. Pomp begint ook te lopen met 40 graden (is wel instelbaar) en blijft dat doen totdat hij weer afgekoeld is tot 40 graden. Zonder buffer is dat mooi, dan gaat de restwarmte uit de kachel toch nog het huis in. Bij gebruik van een buffer is dat niet gewenst, dan gaat de kachel de buffer afkoelen totdat deze weer bijgewarmd moet worden en dus ontsteekt. Is dat bij jullie ook zo Ger? Dan is het beter om de pelletpomp uit te schakelen als buffer op temperatuur is (tenminste, zo ga ik het doen, makkelijk in de thermostaat schakeling van de buffer op te nemen).
Plaats reactie