verwarming met stookolie
Moderator: Moderators
verwarming met stookolie
Onlangs is een nieuwe lagetemperatuur stookolieketel geinstalleerd . De brander is overgezet van oude ketel naar nieuwe .
Ik heb onlangs vastgesteld dat in de verbrandingsruimte op de wand van de gietijzeren ketel condenswater staat .
De ketel is aangesloten op schouw (7m hoogte ) met vuurvaste potten 20x30cm binnenmaat . Rookgassen moeten door 3 kanalen van ongeveer 60 cm voor ze in schouw terecht komen .
In de schouw zelf staat geen condens op de wand .
Hoe is het mogelijk dat er condenswater enkel in de ketel komt ?
Ik heb onlangs vastgesteld dat in de verbrandingsruimte op de wand van de gietijzeren ketel condenswater staat .
De ketel is aangesloten op schouw (7m hoogte ) met vuurvaste potten 20x30cm binnenmaat . Rookgassen moeten door 3 kanalen van ongeveer 60 cm voor ze in schouw terecht komen .
In de schouw zelf staat geen condens op de wand .
Hoe is het mogelijk dat er condenswater enkel in de ketel komt ?
Re: verwarming met stookolie
Grt, welkom op het ecologieforum!
Mag ik je er vriendelijk op wijzen dat je je nog niet hebt voorgesteld?
Daarnaast val je met de deur in huis met een vraag over een nieuwe olieketel op een forum waar we zoeken naar ecoligisch verantwoorde oplossingen voor verwarming. Wees dus voorbereid op reactie hierop!
Gr Ben
Mag ik je er vriendelijk op wijzen dat je je nog niet hebt voorgesteld?
Daarnaast val je met de deur in huis met een vraag over een nieuwe olieketel op een forum waar we zoeken naar ecoligisch verantwoorde oplossingen voor verwarming. Wees dus voorbereid op reactie hierop!
Gr Ben
Kom ik boven aan de ladder, staat ie tegen de verkeerde muur... (Naar Covey)
Re: verwarming met stookolie
Dag Grt. Stookolie heeft inderdaad een kwalijke reputatie ivm met Zwavel en fijn-stof uitstoot. Ik persoonlijk zou er niet meer in geïnvesteerd hebben. Echter als er geen gas in je straat ligt zijn de 'groenere' alternatieven zoals warmtepomp mogelijks bijzonder duur in verbruik voor een iets oudere woning. 'lage temperatuur ketel' is ook relatief, want indien je radiatoren hebt ga je sowieso naar de 60° wat meoilijk lage temperatuur te noemen is. Probeer je stook-olie wat ecologisch te compenseren met zonnepanelen; dan zit je netto CO2 al niet zo ver meer van een warmtepomp op greenwash-netstroom. Noem het greenwash-stookolie
Condensatie in de brandkamer lijkt me perfect normaal bij een koude start: de brandkamer zit omgeven door een watermantel van CV-water dus indien die nog niet op volle temperatuur is condenseren de rookgassen. De schouwkanalen hebben minder thermische inertie dan een watermantel dus daar zal de condens sneller terug verdampen wanneer de temperatuur toeneemt.
Condensatie in de brandkamer lijkt me perfect normaal bij een koude start: de brandkamer zit omgeven door een watermantel van CV-water dus indien die nog niet op volle temperatuur is condenseren de rookgassen. De schouwkanalen hebben minder thermische inertie dan een watermantel dus daar zal de condens sneller terug verdampen wanneer de temperatuur toeneemt.
8kWp, 27kWh lifePO4 batt.,3F 10kW hybride inverter, Duco balansvent., Lucht-water WP 8kWth, 1500l buffer, putboring, bad/douche op regen/putwater, CV-houtkachel, µ-WKK 10kWel(under development), Nissan Leaf 40kWh, el. offgrid(under development).
Re: verwarming met stookolie
Ik stook zelf al zo'n 46-jaar met een een olie gestookte cv ketel, dus denk maar niet dat ik bijt Ben.
Zelf heb ik de mening dat de vele conventionele hout gestookte kachels + verkeerd gestookte houtkachels
meet rotzooi uit stoten dan de enkele olie gestookte ketel die er in Nederland nog draaien minus de
oliebranders die perfect zijn afgesteld, deze kunnen zeer schoon branden.
Re: verwarming met stookolie
Grt,
Dit type ketel kon ik niet, maakt verder ook niet uit maar ik lees bij Remeha dat het een
condenserende ketel is.
(citaat)
Uw huis verwarmen met stookolie. Sinds de komst van de condenserende stookolieketel kan dat ook op een milieuvriendelijke(re) manier. Bij gasketels is condensatie inmiddels goed ingeburgerd, maar ook bij de stookolieketels is de techniek aan een flinke opmars bezig. En terecht!
Ik denk dat je installateur je hier alles over kan vertellen. Mag ik aannemen dat je oude herplaatste
brander is na gekeken + afgesteld, nakijken kan iedereen wel, afstellen is wat anders.
De juiste norzzle - pompdruk - rookgas temperatuur meting - roetmeting. Ik lees dat de aansluiting
direct op de schouw zit, is er wel ruimte om de juiste metingen te doen via de gegalvaniseerde pijp
waar een gaatje in wordt geboord voor de meetpennen.
Dit type ketel kon ik niet, maakt verder ook niet uit maar ik lees bij Remeha dat het een
condenserende ketel is.
(citaat)
Uw huis verwarmen met stookolie. Sinds de komst van de condenserende stookolieketel kan dat ook op een milieuvriendelijke(re) manier. Bij gasketels is condensatie inmiddels goed ingeburgerd, maar ook bij de stookolieketels is de techniek aan een flinke opmars bezig. En terecht!
Ik denk dat je installateur je hier alles over kan vertellen. Mag ik aannemen dat je oude herplaatste
brander is na gekeken + afgesteld, nakijken kan iedereen wel, afstellen is wat anders.
De juiste norzzle - pompdruk - rookgas temperatuur meting - roetmeting. Ik lees dat de aansluiting
direct op de schouw zit, is er wel ruimte om de juiste metingen te doen via de gegalvaniseerde pijp
waar een gaatje in wordt geboord voor de meetpennen.
Re: verwarming met stookolie
condenserende werking bij stookolie is ook reletief: de theoretische winst is slechts 6%, terwijl dit bij aardgas maximaal 11% winst is.
En de 'condenserende ketels' zowel op stookolie als op aardgas condenseren toch niet wanneer ze op radiatoren komen te staan. enkel vloerverwarmig geeft winst bij condenserende branders.
En de 'condenserende ketels' zowel op stookolie als op aardgas condenseren toch niet wanneer ze op radiatoren komen te staan. enkel vloerverwarmig geeft winst bij condenserende branders.
8kWp, 27kWh lifePO4 batt.,3F 10kW hybride inverter, Duco balansvent., Lucht-water WP 8kWth, 1500l buffer, putboring, bad/douche op regen/putwater, CV-houtkachel, µ-WKK 10kWel(under development), Nissan Leaf 40kWh, el. offgrid(under development).
-
- Berichten: 3311
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: verwarming met stookolie
Inderdaad. Inmiddels is mijn houtvergasser uitgerust met extra warmtewisselaar in de rookgassen a la NCK. Hierdoor wordt een afgastemperatuur bereikt van circa 30 graden. Condenserende houtkachel dus. Daarna een groffilter en koolstoffilter. Dus wij zijn klaar voor de toekomst. Inderdaad, investeren in een oliekachel is niet van deze tijd. Als je een beetje je best doet, haal je hetzelfde of beter resultaat met een houtkachel.En de 'condenserende ketels' zowel op stookolie als op aardgas condenseren toch niet wanneer ze op radiatoren komen te staan. enkel vloerverwarmig geeft winst bij condenserende branders.
Re: verwarming met stookolie
Maar de mens is lui, daarom geen houtkachel .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
-
- Berichten: 3311
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: verwarming met stookolie
Mwa. Ik kom iig van mijn pallets af. Met palletbreken en afkortzaag zo gebeurt. Kachel voltassen en gaan. Eventueel nog een tweede stook en dan is buffer weer vol. Is te overzien.