Leg het mij eens uit dan, OF ik begrijp OF ik lees iets verkeerd.

Als de voordruk in een menbraamvat op 2,5bar staat, dan zul je het systeem zelf toch nooit met meer dan 2,5bar moeten vullen? Vul je je systeem met meer dan 2,5bar, dan doet het menbraam toch niks meer want dat wordt achterin gedrukt. Het kan dan juist geen expansie meer opvangen??
JantjeV8
Berichten: 4023
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Fröling FHG 3000 turbo

Bericht door JantjeV8 »

rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Fröling FHG 3000 turbo

Bericht door rob21tq »

Je zou normaal juist iets meer dan de voordruk moeten vullen, zo heb je waterreserve in je expansievat.

Als je niet hoger dan je voordruk vult en je hebt lucht verlies of iets waterverlies, dan is gelijk je systeem drukloos.

Zo staat het ook in de whitepaper.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Fröling FHG 3000 turbo

Bericht door Ramon »

rob21tq schreef: 17 mar 2022, 07:51 Je zou normaal juist iets meer dan de voordruk moeten vullen, zo heb je waterreserve in je expansievat.

Als je niet hoger dan je voordruk vult en je hebt lucht verlies of iets waterverlies, dan is gelijk je systeem drukloos.

Zo staat het ook in de whitepaper.
Juist!

Bedenkt dat 0.5 bar voordruk en 1 bar vuldruk een heel andere verhouding geeft als 2.5 bar voordruk en 3.0 bar vuldruk.

Bij 30 liter expansievat:

0.5 bar voordruk = 1.5 bar relatief tov (1 bar) 2 bar vuldruk

30 x 1.5 = 45 liter lucht in vat / 2 bar = 22.5 liter volume lucht, = 7.5 liter water

30 x 3.5 = 105 liter lucht in vat / 4 bar = 26.25 liter volume lucht, 3.75 liter water in vat
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Fröling FHG 3000 turbo

Bericht door Ramon »

Ik zou dus eerder naar de 3.5 bar gaan. Maar je bent vrij om te kiezen :lol:
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Fröling FHG 3000 turbo

Bericht door rob21tq »

👍
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Fröling FHG 3000 turbo

Bericht door rob21tq »

Inmiddels draait de Fröling voor het 2e seizoen zeer goed. Het eerste jaar had ik nog veel last van rook, vooral met opstarten. En nog wat last van warmte verlies door mijn mengventielen.

Dit is nu allemaal gefinetuned, en werkt alles zeer goed. Ook geen, tot bijna geen rook met opstarten, en eenmaal aan helemaal geen rook meer.

De instellingen zijn nu:
Min afgas temp: 150 graden
Max afgas temp: 200 graden
Max water temp: 77 graden
Luchtverhouding secundaire/primaire: 100%

Ik vraag mij alleen af tot hoe laag ik kan gaan met de afgas temperaturen? En heeft dit dan nog positieve invloed op bijvoorbeeld het houtverbruik.