Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Geen paniek Ger, we gaan je mooi kloppend schema geven. Komt goed.
Graag je precieze buffervat type
En welke pompen je hebt.
Welke CV ketel
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

hoi hoi
Sorry voor de verwarring maar jullie hebben helemaal gelijk, ben me er nog meer in gaan verdiepen maar het gaat om een Hygiene Boiler
OEG HSP 300 516008218. 300 liter warmwater in (CV water) met 1 RVS hygiene spiraal voor tapwater (drinkwater)
Aansluitingen heb ik schematisch getekend.
2.jpg
1-4.jpg
Dus wederom de vraag kloppen de aansluitingen.
LeaD
Berichten: 1170
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

Verwarming + en - hebben beide een magneet klep , 1 daarvan mag komen te vervallen of er is een fout in de tekening gekropen .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Nog een aanvulling op laatste schema.
aansluitingen
2=naar verwarming +
4=aanvoer vanuit pelletkachel
5=vanuit verwarming -
7=retour naar pelletkachel

Als pelletkachel watertemperatuur bereikt heeft van 45 graden openen de 2 magneetkleppen en de pomp gaat lopen. De magneetkleppen heb ik extra gemonteerd omdat anders de temperatuur in het vat nog sneller zakt, want nu in deze opstelling wordt maar heel moeilijk de temperatuur van 60graden gehaald wat dus in de winter mijn probleem is.
LeaD
Berichten: 1170
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

De rode circulatie pomp die aan de buffer is geïnstalleerd, is gemonteerd in een positie die niet is toegestaan .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Hoe moet dan de positie zijn?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Thanks, pomp halve slag gedraaid.
pomp.jpg
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

Er hang ook nog een gaswandketel aan de muur. Maakt die ook deel uit van de installatie, of moet die nog worden verwijderd?

En de opvangtrechter van de inlaatcomb. hangt wel erg scheef, lekt dat niet?



Het gaat dus om dit vat:
https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler- ... directed=1


En deze kachel:
https://www.manualslib.com/manual/16659 ... =37#manual
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Er staat in de gebruiksaanwijzing dat de return water temperatuur naar je kachel minimaal 50-55 graden moet zijn. Kun je tekenen hoe je dat in je installatie bewerkstelligd?

Ik zie in je schema nog steeds geen pomp van je pelletkachel.

Vanwaar je pomp extra in je CV circuit? Hoe is dit aangesloten op je bestaande CV systeem? Nog ergens een. Driewegklep?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Gaswandketel is alleen voor nood bij te springen als er iets kapot is, blijft dis hangen.
Opvangtrechter lekt niet.
Driewegklep zit achter kachel en gaat open bij 50-55 graden.
P
driewegklep.jpg
omp extra in circuit weet ik zo niet de functie.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Als je denkt dat alles goed is aangesloten kun je de opwarming van je buffer testen. Zorgen dat je CV pomp niet gaat lopen. En dan 2 uur flink stoken. Dan zou je buffer kokend heet moeten zijn. Dan klopt alles. Ik neem aan dat er wel ergens een overdruk beveiliging zit.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

extra pomp is om vvw te voeden heeft niks met de spiralen te maken
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

gergeurtjens schreef: 16 jul 2020, 10:25 Gaswandketel is alleen voor nood bij te springen als er iets kapot is, blijft dis hangen.
Maar hij maakt dus deel uit van het systeem.


Maak nou een tekening waar alles opstaat. Dus 3 warmtebronnen:
- pellet cv kachel
- intergas cv ketel
- elektrisch verwarmings-element

- de retourbeveiliging van de pellet cv ketel.

- het vat

- de afgiftekant.

- pompen, kleppen en andere appendages.

Denk dat je alleen dan een goed werkend, maar bovenal veilig systeem kan krijgen.
1x een goed schema maken, is vaak minder werk, dan elke keer een aanpassing doen. Die tijd ga je absoluut terug verdienen.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Bijgevoegd de situatie schets
situatie schets01.jpg
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

misschien nog te vermelden verwarming element word gevoed door 23 zonnepanelen