Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Er klopt sowieso iets niet met de zomaar parallel aangesloten CV ketel, en dus hele huis, met eigen pomp zonder stromingskleppen en onzichtbare vloerverwarming, ( met pomp?)
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Vertel hoe zou het dan wel moeten?
pijp.jpg
pelletkachel.jpg
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

In de pelletkachel zit een ventilator voor de schoorsteen,

Er zit in het cv circuit een expansie vat.

verwarmingselement buffer krijgt indirect stroom van de zonnepanelen (24 stuks) in de zomer nu dus. en vat wordt prima op temperatuur gehouden, met maar verbruik stroom 3 KWH per dag.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Als je magneet kleppen dicht staan is er hydraulische toch geen verbinding meer met je gas CV circuit ?
Maar je gaat wel je buffer opwarmen met zonnepanelen. En theoretische je buffer opwarmen met je mooie pelethaard voordat je magneet kleppen later open gaan.
Al die tijd Zet je water uit en is er drukverhoging. Daar is je expansievat voor. Deze moet dus rechtstreeks in verbinding staan met je buffer. Alleen je reguliere expansievat van je bestaande gas CV installatie is sowieso ontoereikend.

Hier kun je zelf berekenen wat je nodig hebt;
https://www.econo.nl/berekening-expansievat-cv
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Bedankt Ruuben
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

Over elke magneetklep is een manuele bijpasskraan geplaatst, je zou er een kunnen van laten open staan om minstens één hydraulische verbinding permanent te behouden .

Ik dacht gezien te hebben dat de leidingen van de kachel eerst omlaag in de vloer gaan, zitten er ontluchters ter hoogte van de kachel ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

boven in de kachel zit een ontluchter
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

En ik zet een kraan open dan kan het expansievat CV drukverhoging opvangen, thanks allemaal voor meedenken.

VRAAG: zitten de aansluitingen vat allemaal op de goede plaats???
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

gergeurtjens schreef: 17 jul 2020, 08:38 En ik zet een kraan open dan kan het expansievat CV drukverhoging opvangen, thanks allemaal voor meedenken.
Staat het expansievat dan niet continu in verbinding met de installatie?

gergeurtjens schreef: 17 jul 2020, 08:38 VRAAG: zitten de aansluitingen vat allemaal op de goede plaats???
Nee,daar zit nog wel ruimte voor verbetering.
Maar dat is in jou geval waarschijnlijk niet het belangrijkste.

Denk dat het ontbreken van een regeling en de ruimtezijdige afgifte van de kachel het grootste probleem zijn.
Zoals het nu lijkt te zijn, gaat je pomp draaien, ook voor de ruimte waar je kachel staat, en het al bloed heet wordt.
Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe je installatie in elkaar steekt, de afgiftekant ontbreekt nog.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Wat bedoel je met de afgifte kant??
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

En als ik andere aansluitingen moet monteren dan hoor ik dat ook graag.
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

Afgiftekant : radiatoren en vloerverwarming . Denk dat alles daar goed zit omdat er niet wordt geklaagd over te warm of te koud in de woning . Of toch te warm als de kachel brandt ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Te warm als de kachel brand
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Te warm in de kamer, met als gevolg dat ik de watertemperatuur kachel terug zet, met als gevolg dat buffervat weer niet op temperatuur komt.
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

Ik vrees dat de combinatie van buffer met friswaterspiraal geen goede keuze is . Als buffer te klein en als boiler te groot .

Zelf verwarm ik in de winter met een kachel een afzonderlijke boiler van 100 L met de mogelijkheid om er een tweede van 180 L bij te schakelen . Zonneboilerpanelen warmen in totaal 600 L op ( 4 boilers in cascade ) . Als die 600 L op 70°C komt koel ik deze 's nachts terug naar 60 °C met 1 radiator in de badkamer waarmee die ruimte ongeveer met 2°C toeneemt . Conclusie, veel energie gaat daar niet inzitten .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Plaats reactie