Een warmtewisselaar van een boiler maken.
Moderator: Moderators
Bij 250 graden een afgifte van 15 watt/m2 zo`n 2800 watt vermogen.
70 watt per m2 zoals eerder aangegeven lijkt mij onmogelijk in deze toepassing, mischien dat er een gedegen info cq. achtergrondinfo van komt.
Voor meer rendement kun je beter een stuk wicu gebruiken en hier een spiraal van maken. (groot oppervlak tov. de waterinhoud)
Een boiler heeft de nare eigenschap dat er veel inhoud is en weinig verwarmend oppervlak. Dit is als boiler een ideaal maar als wisselaar de meest ongeschikte eigenschap.
70 watt per m2 zoals eerder aangegeven lijkt mij onmogelijk in deze toepassing, mischien dat er een gedegen info cq. achtergrondinfo van komt.
Voor meer rendement kun je beter een stuk wicu gebruiken en hier een spiraal van maken. (groot oppervlak tov. de waterinhoud)
Een boiler heeft de nare eigenschap dat er veel inhoud is en weinig verwarmend oppervlak. Dit is als boiler een ideaal maar als wisselaar de meest ongeschikte eigenschap.
Waar blijft die 16 kw dan? Te veel lucht toevoer.Het blijkt mogelijk om c.a. 4 kg. hout per uur rookloos te verbranden.( =c.a. 16kw. max.)
chathanky schreef:
Meer zuurstof (dus lucht toevoeren betekend automatisch dat je de verbrandingsgassen gaat afkoelen.
Nee, ze krijgen niet zo een hoge eindtemperatuur, wat voor de beperking van de vorming van stikstofoxides weer een voordeel is.
Meer lucht betekend meer afkoeling van je verbrandingsgassen cp er gaat 2x zoveel lucht door de schoorsteen.
Net als het mengen van koud en warm water uit je kraan krijg je een lagere mengtemperatuur die ook minder warmte afgeeft aan zijn omgeving (ook aan de mantel van de kachel en de warmtewisselaar). die koude aanzuiglucht wordt niet gratis verwarmd dit kost energie die zo uit je schoorsteen verdwijnt.
Een te grote luchtovermaat betekend een lager rendement.
-
- Berichten: 1301
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 23:52
- Locatie: Sint-Niklaas, België
Ik had gezegd: buisvormige warmtewisselaars. En vermits het over water gaat langs de binnenkant en rookgassen langs de buitenkant heb ik ook daar rekening mee gehouden.Chicken Power schreef:Ho eens Dirk,Dirk Bauwens schreef:Chatanky, jij gaf eerder aan dat dat maximum 3 kW zou zijn.
Wanneer men kijkt naar tabellen met warmteoverdrachtcoëfficiënten in warmtewisselaars, dan is dat cijfer veel meer. De warmteoverdracht die genoemd wordt voor buisvormige warmtewisselaars ligt tussen de 15 en de 70 Watt per vierkante meter per graad. Bij een verschiltemperatuur van 600 graden is de warmteoverdracht dus minimaal 9000 Watt en met enige zorg is zelfs 42000 Watt mogelijk. Natuurlijk moet Frans overeenkomstig willen stoken. Ik weet niet hoeveel of hoe weinig hout hij nu verstookt, noch hoe regelmatig...
Dat lijkt me wel heel enthousiast, die coëfficiënten. Op wat voor soort warmtewisselaars slaan die getallen? Gas/gas, gas/ vloeistof of vloeistof/vloeistof?
Hier volgen de coëfficiënten voor warmteoverdracht doorheen buisvormige warmtewisselaars:
1) Gassen, op atmosferische druk, binnen en buiten: 5 tot 35 Watt per vierkante meter, per graad.
2) Gassen op hoge druk: binnen en buiten: 150 tot 500 Watt per vierkante meter, per graad.
3) Vloeistof langs de ene kant en gas op atmosferische druk langs de andere kant: 15 tot 70 Watt per vierkante meter, per graad.
4) Gas op hoge druk langs de ene kant en vloeistof langs de andere kant: 200 tot 400 Watt per vierkante meter, per graad.
5) Vloeistof binnen en buiten: 150 tot 1200 Watt per vierkante meter, per graad.
6) Stoom langs de ene kant en vloeistof langs de andere kant: 1500 tot 4000 Watt per vierkante meter, per graad.
15 tot 70 Watt is wat deze tabel opgeeft en is ook wat ik geschreven had.
Dirk
-
- Berichten: 1301
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 23:52
- Locatie: Sint-Niklaas, België
Inderdaad Frans, dat is waar. Zoveel secundaire lucht kan er dus niet doorheen die buizen stromen.frans schreef:...De secondaire lucht buizen gloeien helder rood.
Dat ondanks de lucht die er door stroomt.
Dat wijst toch al op een temperatuur van 700 C...
Misschien zijn, door je beperkte mogelijkheid om temperaturen te meten, je metingen aardig verkeerd en zijn ook de rookgastemperaturen hoger dan je denkt. Dan zul je meer moeite moeten doen om de verbrandingsgassen langer in de buurt van de warmtewisselaar te houden. In een finoven gebeurt dat op natuurlijke wijze, zonder kunstgrepen, want daar is de verbinding met de schoorsteen helemaal onderaan.
Dirk
-
- Berichten: 1301
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 23:52
- Locatie: Sint-Niklaas, België
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Pak ik de draad van de dag ervoor weer even op:
.
Groet, Cp
Streven naar perfectie is nooit verkeerd, maar 100% warmte rendement is nooit te halen. Het gestelde over overmaats verliezen is waarschijnlijk ingegeven door het ‘gemak’ waarbij dat bij gasgestookt installaties te verwezenlijken is. Dat is bij een houtkachel uitvoerings technisch toch wat lastiger.chathanky schreef:Klopt dirk maar de perfecte kachel bestaat niet en blijft het een dilemma (een middenweg zoeken naar een goed rendement en een acceptabele emissie)
Overmaatverliezen zijn deels op te lossen door de afgifte oppervlak cq lengte te vergroten.
Heb al gezien dat je verderop in de draad daar een aardig prijskaartje weet te knopen.chathanky schreef:Aanzuiglucht uit de verwarmde ruimte halen is hierbij ook niet wenselijk.
Dirk, waar zit dan de aftap van het gecondenseerde water? Dat is iets wat ik nog mis bij de energetische beoordeling van de Finn- oven.Dirk Bauwens schreef:Die perfecte kachel bestaat wel degelijk of kan wel degelijk bestaan!
Met zo goed als 100 percent verbrandingsrendement op de bovenwaarde, met zo goed als 100 percent kachelrendement en met als enige echte emissie: kooldioxide en water!
Dat ben ik duidelijk niet met je eens.chathanky schreef:De eerste moet ik nog zien Dirk, zolang ik nog altijd een vlam zie is dit onvolledige verbranding.
Hoe lager de verbrandingstemperatuur, hoe minder Nox uitstoot. Vandaar ook de populariteit van (keramische) stralingsbranders bij aardgasbranders.chathanky schreef:Je moet niet onderschatten dat een grote luchtovermaat of een 100% verbranding op zeker is dat er een nox uitstoot is
.
Dit is weldegelijk een emissie, al zijn het geen broeikasgassen, ingeval zoals hier bij een houtkachel.chathanky schreef:Dit is ook geen emissie enkel co2 en h2o.
Nou, volgens mij is er nog potentie genoeg om er iets leuks van te maken.chathanky schreef:We blijven hier wel zitten met een kachel die niet voldoet naar de verwachtingen.
Groet, Cp
Laatst gewijzigd door Chicken Power op 20 feb 2007, 02:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Beste Frans,
Even naar de reacties van vandaag:
Groet, Cp
Even naar de reacties van vandaag:
Het blijkt dus dat vermogen er waterzijdig van geen kanten uitkomt.frans schreef:Een samenvatting.
Het blijkt mogelijk om c.a. 4 kg. hout per uur rookloos te verbranden.( =c.a. 16kw. max.)
Apart draadje voor de thermoresistentie en gasdichtheid van gasbeton blokken?frans schreef:Dankzij het gasbeton is het makkelijk om hier en daar een gat te boren.
Hier past de thermometer met een max. van 250C in.
Bij de theoretische capaciteit van je verbrande hout a 16 kW versus de overdracht van je ‘boiler' a 25 kW toch niet echt vreemd? En wat over die warme bel a 90 graden?frans schreef:Het meest positieve vind ik nog altijd dat de stroming van het water door de spiraal in staat is om het vat water onder het kookpunt te houden.
Gelukkig, ik raakte even in twijfel over mijn lees/begrijpcapaciteiten, en geheugen. Lijkt het er trouwens op dat er sprake is van twee hokken?frans schreef:Even een toelichting op een aantal opmerkingen/ vragen.
De bovenverdieping radiatoren i.v.m. een houten vloer. De zichtbare zwarte radiator staat in mijn hok.
Het was toch je hoofddoelstelling om je tapwaterboiler maximaal te vullen? Wanneer is dit principe veranderd?frans schreef:De boiler voor warmwater is alleen nuttig als warmwater leverancier tijdens de ochtend (douchen en wasmachine vulling)
Als je tapwaterboiler opgeladen is zal dat, mits juist geregeld, ook gebeuren. Dat is de opstelling die je het meeste gas bespaard.frans schreef:Overdag mag hij de warmte afvlakken naar de vloer, bovenstande temperaturen worden alleen gehaald als het volop brandt, en ik ben er niet altijd bij..
Wat bedoel je hier nu precies mee?frans schreef:Wat betreft de retour temperatuur, het viel toch op!!
Mss nu wel de tijd om even terug te grijpen op mijn eerdere systeembeschrijving in deze draad? De oplossing zit er echt in!frans schreef:Dat is een probleem dat ik nog niet heb opgelost en wordt verorzaakt door de kortsluiting door de cv ketel. Die gaat nu als radiator werken wat niet de bedoeling is.
Met de temperaturen die ik nu weer zie denk ik dat je metingen niet echt kloppen…frans schreef:Waar ik het meest mee zit is de ww in de kachel, dit moet anders.
Het lijkt mij dat een schoorsteen temperatuur van 246 C. te hoog is.
Absoluut, blijft zeer interessant!frans schreef:Wordt vervolgd.
Groet, Cp
Laatst gewijzigd door Chicken Power op 20 feb 2007, 02:27, 1 keer totaal gewijzigd.
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Wat je er aan hout in gooit is de makkelijkst meetbare factor, lijkt me voorlopig van het meest majeure belang. Meer dan een niet te meten luchtstroom, met naar blijkt onbetrouwbare temperaturen.chathanky schreef:Niet van belang, als je weet hoeveel luchtstroom er is en wat de afkoeling is in dat deel reken je het afgestane vermogen uit.
De hoeveelheid hout die je toevoegt vertaalt zicht in de gemeten temperaturen en het debiet.
Muv de VV betekent met uitzondering van de vloerverwarming…chathanky schreef:Hoeft niet vreemd te zijn als de temperaturen van het warmwater zich verhoud tot de te verwarmen vloer.De delta T’s zijn opvallend tussen de 4 en 6 graden, waar dat normaal op kan lopen tot 20 graden (muv de VV).
Dat zeg ik…chathanky schreef:Als de vloertemperatuur 18 graden is en het water wordt in de aanvoer niet warmer dan 24 graden zal je nooit een lagere delta t krijgen van onder de 6 graden.
Maar wat de feitelijke vloertemperatuur is weten we nog niet.
Zeker interessant, dat is nogal een energetisch prijskaartje! Voor mijn geen balans ventilatie!chathanky schreef:Intersant gegeven. Deze hoeveelheid lucht verwarmen snoept een vermogen van 3,3 kw op om de lucht tot 1200 graden te verwarmen.
Chat, dat mis ik nou, waar verdwijnt dat dan?chathanky schreef:Ik vraag me af of de temperatuur van 1200 graden hiermee gehaald wordt. de bron zelf wel maar de afkoeling van de rookgassen zal groot zijn.
Ja, ik ook natuurlijk. Heb ik niet op de kaart.chathanky schreef:De andere hoeveelheid lucht die nodig is ben ik wel benieuwd naar, die mag niet meer zijn dan 1,75 M3 anders stijgt het vermogen boven de 4 kw uit die 1kg luchtdroog hout bezit.
En je hebt dan ook nog eens accurate temperatuursmetingen nodig.frans schreef:De makkelijkste en accurate manier van netto capaciteit meting zou in dit geval het meten van de hoeveelheid water zijn. En het temperatuurverschil van de de ingaande en uitgaande stroom er van. Ik beschik alleen niet over een flow meter.
Groet, Cp
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Das een opluchting Dirk!Dirk Bauwens schreef:De andere hoeveelheid lucht die nodig is???
Er is geen andere lucht nodig. 10 kubieke meter verbrandingslucht per kilogram hout betekent reeds 100 percent luchtovermaat inclusief.
Daarenboven bevat luchtdroog hout ongeveer 4,3 kWh aan energie. Honderd procent droog hout ongeveer 5,5 kWh.
Maar dat hebben we toch niet echt nodig?Dirk Bauwens schreef:Ideaal gemengd met de juiste hoeveelheid verbrandingslucht heeft houtgas een vlamtemperatuur van bijna 2000 graden.
Eens, maar dan wel tot het niveau tot buiten de schoorsteen, om zover te komen, dat vergt ook energie!Dirk Bauwens schreef:Alle warmte die door de schoorsteen naar buiten verdwijnt, is in principe onnodig.
Dirk Bauwens schreef:Dat scheidingwandje van rvs, dat je gemaakt hebt, houdt wel wat warmte tegen, maar het is ook een warmtewisselaar.
Dirk vertel, leg uit. Ik zie het niet.
Of toch die buis binnendoor de boiler…Dirk Bauwens schreef:In dat opzicht zou dat scheidingswandje beter van een isolerend materiaal gemaakt zijn. Ook mag dat wandje wat dieper reiken...
Beste Dirk,Dirk Bauwens schreef:Een licht, goedkoop ventilatortje kan in dat opzicht alles goedmaken!Chicken Power schreef:...Maar het volgende wordt al weer lastig:Ik kom hierbij niet verder dat natuurlijk trek dan een zeer moeilijke zaak zal worden.Dirk Bauwens schreef: Alle rookgassen die de pefecte kachel verlaten, hebben immers dezelfde temperatuur als de omgevingslucht.
Dirk
Dit is een klassiek voorbeeld van ‘penny wise pound foolish! Hoogwaardige elektrische energie verknoeien aan iets wat je zelf met een perfecte verbranding voor elkaar kunt krijgen!
Stop eens met dat geforceerde effect bejag! Begrijp me niet verkeerd, maar dat is precies dat inzichtelijke gemis in de thermodynamica.
Gezien de verhoudingen, vraag ik me ook af welke betrouwbare conclusies hieruit te trekken zijn.Dirk Bauwens schreef:Dat lijken me veel te lage temperaturen.
Zuiver meten is weten.
Groet, Cp
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Beste Chat, das afwachten, net zo als nog de niet beantwoorde of genegeerde vragen.chathanky schreef:Bij 250 graden een afgifte van 15 watt/m2 zo`n 2800 watt vermogen.
70 watt per m2 zoals eerder aangegeven lijkt mij onmogelijk in deze toepassing, mischien dat er een gedegen info cq. achtergrondinfo van komt.
Lees nog maar eens een keer of wat terug naar het begin van deze draad; twee treks ketel. Geen ander idee dan het mijne in natuurkundige zin.chathanky schreef:Voor meer rendement kun je beter een stuk wicu gebruiken en hier een spiraal van maken. (groot oppervlak tov. de waterinhoud)
Een boiler heeft de nare eigenschap dat er veel inhoud is en weinig verwarmend oppervlak. Dit is als boiler een ideaal maar als wisselaar de meest ongeschikte eigenschap.
Chathankey, lees nu eens wat beter! En tracht de natuurkundige essentie te begrijpen. Dat kun je echt wel! Meer overmaat aan lucht koelt je verbrandinggassen echt niet, ze krijgen een lagere eindtemperatuur. Met alle verbrandingstechnische consequenties van dien.chathanky schreef:Meer lucht betekend meer afkoeling van je verbrandingsgassen cp er gaat 2x zoveel lucht door de schoorsteen.
Dus dit is zeker geen vergelijk!:
chathanky schreef:Net als het mengen van koud en warm water uit je kraan krijg je een lagere mengtemperatuur die ook minder warmte afgeeft aan zijn omgeving (ook aan de mantel van de kachel en de warmtewisselaar).
Neen, zelfs niet bij gasbranders, zie mijn eerdere opmerking over stralingsbranders. Het rendement zal zitten in de uitvoering van de warmtewisselaar.chathanky schreef:die koude aanzuiglucht wordt niet gratis verwarmd dit kost energie die zo uit je schoorsteen verdwijnt. Een te grote luchtovermaat betekend een lager rendement.
Groet, Cp
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Beste Dirk,
Groet, Cp
Akkoord, maar kunnen we dat ook straffeloos door projecteren naar bolvormige wisselaars zoals het hier betreft?Dirk Bauwens schreef:Ik had gezegd: buisvormige warmtewisselaars. En vermits het over water gaat langs de binnenkant en rookgassen langs de buitenkant heb ik ook daar rekening mee gehouden.
Daar zijn we het weer helemaal over eens!Dirk Bauwens schreef:Ik heb de intergratie van dergelijke buizen voor de secundaire verbranding via deze draad niet meegekregen. Wel via de foto’s op Frans z’n eigen site.frans schreef: ...De secondaire lucht buizen gloeien helder rood.
Dat ondanks de lucht die er door stroomt.
Dat wijst toch al op een temperatuur van 700 C...
Ik denk niet dat ze een erg lange standtijd gaan hebben… .Dirk Bauwens schreef:Inderdaad Frans, dat is waar. Zoveel secundaire lucht kan er dus niet doorheen die buizen stromen.
Dirk Bauwens schreef:Misschien zijn, door je beperkte mogelijkheid om temperaturen te meten, je metingen aardig verkeerd en zijn ook de rookgastemperaturen hoger dan je denkt. Dan zul je meer moeite moeten doen om de verbrandingsgassen langer in de buurt van de warmtewisselaar te houden.
Groet, Cp
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Beste Dirk,Dirk Bauwens schreef:Dat is werkelijk de eerste keer dat ik dat hoor. Waarom zou dat zo zijn? Zijn er nog mensen die dat beweren?chathanky schreef:...zolang ik nog altijd een vlam zie is dit onvolledige verbranding...
Daar doe ik ook niet aan mee, super ongefundeerd verhaal, en daar had ik al eens een voorschotje op genomen. (het staat je daar nog steeds op vrij om daar eens op terug te komen, misschien snap je je openbare missteling van toen nu).
Jaja, maar gelukkig zijn niet alle vlammen geel. Gasketel installatiebedrijven die gaan kijken of er rook uit de schoorsteen komt. Jaja, tis nog steeds niet uitgeroeid.chathanky schreef:Leg maar eens uit dat een gele vlam geen onverbrande delen bevatten.
Als er werkelijk 100% verbranding is hoef je de schoorsteenveger ook niet meer in huis te halen Dirk.
En die schoorsteenveger is dus in Nederland een uitstervende professie. In België is er nog enig potentieel wegens het veelvuldig voorkomen van oliegestookte installaties.
En voor erge slechte houtkachels is eigenlijk een keer per jaar al te weinig!
Groet, Cp