Er zijn 383 resultaten gevonden

door GTV6
16 jan 2015, 10:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: beste keuze verwarming voor enkele kamer
Reacties: 37
Weergaves: 7006

Re: beste keuze verwarming voor enkele kamer

Er is sprake van een oud huis met oude radiatoren, dan is het aannemelijk dat de berekeningen van de installatie zijn gemaakt op 90/70 bij -10 buiten. Ontwerpen op 60/40 zijn redelijk modern. De radiator is type T20 1500x500 dan is het vermogen ergens tussen 1200 en 1500W bij 90/70. Het mag een klei...
door GTV6
15 jan 2015, 19:30
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: beste keuze verwarming voor enkele kamer
Reacties: 37
Weergaves: 7006

Re: beste keuze verwarming voor enkele kamer

Even wat aan correctie 50% rendement van fossiel naar elektra hebben we nog niet uitgevonden 38% komt eerst. Diegene die daar 40% van maakt heeft zijn kostje gekocht. Verder ook behoorlijk wat onzin over rendementen HR ketels en radiatoren. Een oud huis is 90/70 bij -10 bij plus 10 is dit anders bij...
door GTV6
14 jan 2015, 14:46
Forum: Voorstelforum
Onderwerp: Voorstellen
Reacties: 4
Weergaves: 3151

Re: Voorstellen

Die geiten zou ik goed over nadenken, je hek is niet snel een belemmering voor ze en bij de buren is alles lekkerder.
door GTV6
09 jan 2015, 19:25
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Optimalisatie houtvergasser
Reacties: 6
Weergaves: 1683

Re: Optimalisatie houtvergasser

Is de tekst ook op de kop zodat je niet kan lezen?
door GTV6
08 jan 2015, 18:43
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: bodemwarmtewisselaar onder huis
Reacties: 6
Weergaves: 2582

Re: bodemwarmtewisselaar onder huis

Je wil iets als een soort van WKO installatie, betonkernactivering is dan het meest effectief, slangen in de kern van een verdiepingsvloer, dus beide kanten zijn gekoeld. In het plafond doet het meest qua koelen. Maar dat is de afgiftekant. Die 12 graden gaat echt niet gaat namelijk niet om je opp. ...
door GTV6
08 jan 2015, 11:17
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: bodemwarmtewisselaar onder huis
Reacties: 6
Weergaves: 2582

Re: bodemwarmtewisselaar onder huis

Een paar dingetjes, stel je gebruikt het koelwater uit de bodem om je vloer te koelen met je vloerverwarmingssysteem, i.v.m. condensatie mag je koelwater max 16 a 17 graden zijn. Je koelvermogen is dan circa 15 W/M2, dit is gering maar het helpt wel. Uit de bodem kun je water van circa 12 graden ont...
door GTV6
04 jan 2015, 12:25
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: warmeluchtverwarming
Reacties: 14
Weergaves: 5791

Re: warmeluchtverwarming

Het rendement van luchtverwarming is tov CV niet perse slechter, het comfort is wel beduidend minder.
door GTV6
27 dec 2014, 16:47
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vergasser laten condenseren (met externe warmtewisselaar)
Reacties: 75
Weergaves: 14140

Re: Vergasser laten condenseren (met externe warmtewisselaar

Alle berekeningen doen voorkomen of deze exact zijn echter dat is niet het geval, wat je zoekt is het verschil in onderwaarde en bovenwaarde, echter voor hout is dit gegeven niet uniform, er zijn nogal verschillen in opgave van verbrandingswaarde per kg. Deze verschillen zijn groter dan het verschil...
door GTV6
27 dec 2014, 12:06
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vergasser laten condenseren (met externe warmtewisselaar)
Reacties: 75
Weergaves: 14140

Re: Vergasser laten condenseren (met externe warmtewisselaar

Niet veel mis met die berekeningen staat ook nergens iets over stoom of enthalpie. Gewoon condensatiewarmte en soortelijke warmte. Stoomtabellen hebben hier ook weinig mee te maken. Enige manco kan zijn dat het uitgangspunt is dat er 100% condensatie is bij 55 graden. Voor aardgas is dit 42 graden.
door GTV6
24 dec 2014, 17:50
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: moeilijke vloerverwarming
Reacties: 56
Weergaves: 14180

Re: moeilijke vloerverwarming

Er is op zeker iets in te stellen en zoek dan de opvoerhoogte die moet hoger. Als je links hebt naar handleiding dan kan ik je verder helpen. Maar die pomp is het met zijn besturing. Er kunnen gekkere dingen zijn maar dit is het makkelijkst eerst.
door GTV6
24 dec 2014, 13:44
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: moeilijke vloerverwarming
Reacties: 56
Weergaves: 14180

Re: moeilijke vloerverwarming

Ik kan van die ketel of pomp net effe geen bruikbare handleiding vinden, logischerwijze komt de sturing vanuit de ketel, bij de standaardhandleiding is echter sprake van een aan uit pomp, geregelde pomp is een optie, zitten er geen boekjes bij?
door GTV6
24 dec 2014, 10:06
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: moeilijke vloerverwarming
Reacties: 56
Weergaves: 14180

Re: moeilijke vloerverwarming

Daar zou ik mee beginnen, als het kan de opvoerhoogte vergroten.
door GTV6
23 dec 2014, 17:38
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: moeilijke vloerverwarming
Reacties: 56
Weergaves: 14180

Re: moeilijke vloerverwarming

Wat is het merk en type van de ketelpomp dan?
door GTV6
23 dec 2014, 16:57
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: moeilijke vloerverwarming
Reacties: 56
Weergaves: 14180

Re: moeilijke vloerverwarming

Stukkie beter deze foto, aansluiting is oke 15 mm is voldoende. Als dit het laatste is op de hoofdaansluiting kun je nog naar de stand van je ketelpomp kijken. Tja wat kan het zijn, op de retour zit een inregelventiel, het dopje heb je er al af, meestal zit hier een inbus in, staat dit open? De ther...
door GTV6
23 dec 2014, 10:39
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: moeilijke vloerverwarming
Reacties: 56
Weergaves: 14180

Re: moeilijke vloerverwarming

Zoals ik het zie kom je aan met een 22 mm leiding die gaat over in 15 mm en dan is er een t stuk 15, dus nog een aftakking. In die aftakking zie ik dat in de retour die leiding verderop 22 wordt. Tenminste als de hoofdleiding van bovenaf komt. In elk geval zou de leiding tot het T stuk 22 moeten zij...