Er zijn 9 resultaten gevonden

door Birdy
27 aug 2019, 14:25
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

Vandaag (we waren allebei op vakantie in de afgelopen periode) is de installateur langs geweest en hebben we geconstateerd dat het expansievat waarschijnlijk lek is (bij een beetje schudden van het vat hoorden we geklots). Ik denk dat er gas uit het expansievat in het systeem is gekomen waardoor de ...
door Birdy
17 jul 2019, 11:16
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

Meest voor de hand liggend is dat ze hem gevuld hebben met glycol maar niet lang genoeg rond gepompt hebben, probleem zal zo opgelost moeten zijn (ervan uitgaande dat ze een spoelwagen hebben waar glycol in mag... Maar dat zal wel moeten als ze glycol gevulde systemen verkopen) Ik denk inderdaad da...
door Birdy
14 jul 2019, 11:28
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

Volgens mij loopt de pomp wel in de goede richting. De vloeistof komt van het laatste paneel in de warmtewisselaar in het boilervat en gaat daarna de pomp in waarna het langs de manometer en het expansievat komt terug naar het eerste paneel. De pijl op de pomp correspondeert daarmee. Ik denk dat er ...
door Birdy
10 jul 2019, 23:12
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

De controller, het overdrukventiel, de manometer, de pomp en vulkraan worden volgens mij gemonteerd geleverd door de fabrikant (HRSolar). Als er een zwartekrachtrem aanwezig is, moet dat hier ook in zitten (elders zit het in ieder geval niet). De unit staat rechtop, zoals in de installatiehandleidin...
door Birdy
10 jul 2019, 12:32
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

Het expansievat is (volgens de installateur) inderdaad speciaal voor zonneboilers (hogere temperatuur) en heeft een inhoud van 8 liter en een voordruk van 1.8 bar
De inhoud van het expansievat is 18 liter, niet 8 liter.
door Birdy
10 jul 2019, 12:21
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

Nee, volgens mij blijft de meter wel altijd boven 0. Maar ik vermoed wel dat de druk bij kamertemperatuur 2 bar zou moeten zijn i.p.v. 3 bar. Het temperatuurverschil tussen vat en collector is regelmatig meer dan 15 graden. Kan dit met elkaar te maken hebben?
door Birdy
10 jul 2019, 11:34
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

De druk varieert afgezien van de waargenomen dip inderdaad nauwelijks. De installateur vertelde dat de druk incidenteel wel kan oplopen tot 6 bar. Het overdrukventiel zal boven de 6 bar open gaan. Ik heb tot nu toe de druk niet boven de 3 bar uit zien komen en ik had ook inderdaad verwacht dat bij h...
door Birdy
10 jul 2019, 09:58
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Re: Zonneboiler vloeistof druk

De manometer zit na de pomp en heeft een bereik van 0 tot 6 bar. Toen de temperatuursensor op het dak 105 graden aangaf was de pomp actief en de temperatuur in het vat zo'n 70 graden (bezig op te lopen). Gisteravond en vanmorgen toen de collectoren weer waren afgekoeld, was de druk bijna 3 bar. Ik h...
door Birdy
09 jul 2019, 16:53
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler vloeistof druk
Reacties: 22
Weergaves: 11122

Zonneboiler vloeistof druk

Enkele dagen geleden is er bij mij een zonneboiler systeem geinstalleerd (HRSolar MAXX HRS 300D/7,5) en vandaag schijnt de zon voor het eerst wat meer dan de afgelopen dagen. Het is mij opgevallen dat als de temperatuur van de collector en de vloeistof (glycol/water mengsel) oploopt tot boven de 100...