Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Atlas
Berichten: 403
Lid geworden op: 21 mar 2008, 16:17

Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door Atlas » 21 aug 2018, 14:14

Dag,

We wonen inmiddels 7 weken in onze nieuwbouw woning met Rc dak 6 wand 5, tripleglmas en rc 4 in de vloeren.

Dat we er al een tijdje wonen is maar goed ook want dachten we het ons eerst te verbeelden .....we vernemen nu toch duidelijk tocht!

Nadat de aannemer nogmaals de kunststof kozijnen en de aansluiting met de stelkozijnen afgekit en gepurd heeft merken we dat het toch nog tocht.
Een luchtdichtheidsmeting zat niet in de begroting dus die wil ik zelf gaan uitvoeren middels een ventilator in een underlaumentplaat pas gemaakt in de voordeur. Hiermee wil ik overdruk creëren.
Hierna ga ik dan met een rookapparaat (zoiets wat men op podiums gebruikt tijdens concerten) door de woning lopen om te kijken waar het naar buiten komt.
Nu wil ik een ventilator huren en hoor ik van de verhuurder dat die 30 cm doorsnee is, 2500 kuup per uur doet en 275 pascal kan maken.
Mijn vraag is nu: hoeveel pascal moet je eigenlijk hebben voor een voldoende overdruk? is deze ventilator goed?
Iemand verder nog voor de huur van een rookapparaat?

Groet,
Atlas

JantjeV8
Berichten: 2704
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door JantjeV8 » 22 aug 2018, 06:50

Dat gaat niet werken Atlas. Daar waar er kieren binnen zijn, ga je de rook de spouw in blazen. Buiten zie je er niets meer van.

Je moet andersom werken. In die voordeur moet je een vacuum zetten en je huis op onderdruk zetten. Wel eerst een plastic zak over de ventilatiepijp, brievenbus afplakken etc.
Dan aan de buitenzijde met een rookstaafje langs alle details gaan en van binnenuit kijken waar het binnen komt.

Gebruikersavatar
Atlas
Berichten: 403
Lid geworden op: 21 mar 2008, 16:17

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door Atlas » 22 aug 2018, 10:37

Jantje,

Dank maar weer eens voor je reactie. Duidelijk niet door mij aan gedacht. Buiten dat: het zou ook haast windstil buiten moeten zijn om iets te kunnen zien bedenk ik me nu.

Blijkbaar heb je ervaring mee.
Wil het zelf gaan doen zoals je leest.
Welke blower? hoeveel kracht om vacuüm te krijgen? (vloeroppervlak ca 135m2)
Hoe zien die sticks eruit? hoe heten ze?

Groet,
Atlas

JantjeV8
Berichten: 2704
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door JantjeV8 » 23 aug 2018, 06:32

Ben er wel eens een paar keer bij geweest. Niet eens voor woningen maar utiliteitsgebouwen. De techniek ziet er niet ingewikkeld uit, Vaak niet meer dan een ventilator van zo'n 50cm doorsnede in een kistje ingebouwd met wat manometers e.d.

Hier een filmpje van een blowerdoortest. Dit is enkel om de lekwaarde te bepalen, niet zozeer om te kijken waar het lekt, maar de aanpak blijft hetzelfde.
https://www.youtube.com/watch?v=CpGOmdGq7Zs

Hoe die rookdingen heten weet ik niet, volgens mij heeft de gemiddelde voetbalstadionbezoeker er op zondag z'n kontzak vol mee zitten.. :mrgreen:

Volgens mij is het best zelf te doen. De ventilator is het belangrijkst, de waardes boeit jou niet, er moet gewoon een kleine onderdruk komen. Houten plaat in de deuropening, goed aftapen, klein gat er in waar een ventilatorslang op aangesloten zit, buiten de ventilator.

Gebruikersavatar
peterberg
Moderator
Berichten: 2239
Lid geworden op: 02 mar 2007, 18:09
Locatie: Den Haag

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door peterberg » 23 aug 2018, 07:04

Het eenvoudigste wat de man me vertelde die het uit kwam voeren: zet de zaak op onderdruk en loop met zo'n rookding binnen rond. Waar lucht naar binnen komt zie je dat onmiddellijk, de rook wordt weg geblazen.
groeten, Peter
+52° 1' 47.40", +4° 22' 57.80"

remco d
Berichten: 93
Lid geworden op: 10 okt 2015, 07:32

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door remco d » 23 aug 2018, 12:08

Als het huis goed dicht is zou je met een (bouw) stofzuiger onderdruk moeten kunnen maken. Ventilators verplaatsen veel lucht maar doen bijna niets wat betreft druk. Om die reden zal de afzuigkap in de keuken ook niet werken, een hoop luchtverplaatsing maar niet de goede manier om (onder) druk te maken.

Zie de aflevering van topgear waarin ze met de onderdruk van een stofzuiger een auto optillen.

Uiteraard zul je hem wel een tijdje moeten laten draaien omdat de capaciteit in m3 niet gigantisch is.

Is meteen een ecologische manier omdat je er niks voor hoeft te huren!

Mvg remco

hanskraayeveld
Berichten: 604
Lid geworden op: 04 okt 2015, 13:49
Contacteer:

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door hanskraayeveld » 23 aug 2018, 20:19

Als het huis goed dicht is zou je met een (bouw) stofzuiger onderdruk moeten kunnen maken. 
Je slaat met die zin, de spijker op zn kop. Maar met de rest ben ik het minder eens.

Voor een klein spleetje/gaatje zou een stofzuiger wel werken. Maar dan krijg je ook geen voelbare tocht in huis, neem ik aan.
Voor een groot gat (meerdere kleine), zou ik toch de ventilator pakken. Het hangt helemaal van het type af, hoe goed hij werkt. Een 125 mm wc stankventilator doet niet veel nee.
Je vakgebied geeft geen garantie voor een heldere kijk op de zaken.

remco d
Berichten: 93
Lid geworden op: 10 okt 2015, 07:32

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door remco d » 24 aug 2018, 12:13

hanskraayeveld schreef:
23 aug 2018, 20:19
Als het huis goed dicht is zou je met een (bouw) stofzuiger onderdruk moeten kunnen maken. 
Je slaat met die zin, de spijker op zn kop. Maar met de rest ben ik het minder eens.

Voor een klein spleetje/gaatje zou een stofzuiger wel werken. Maar dan krijg je ook geen voelbare tocht in huis, neem ik aan.
Voor een groot gat (meerdere kleine), zou ik toch de ventilator pakken. Het hangt helemaal van het type af, hoe goed hij werkt. Een 125 mm wc stankventilator doet niet veel nee.
Bij een nieuwbouwwoning neem ik aan dat het huis aardig dicht zit. Ik heb al eens meegemaakt dat zo'n externe afzuigbox op zolder de badkamer zo vacuüm trok dat de deur niet meer open ging, vergeten speling te houden tussen dorpel en deur. Natuurlijk werkt zo'n speciale ventilator prima maar ik denk dat wat ik zei ook gaat werken. Kost je alleen wat geduld.

Overigens raar dat je echt tocht ervaart bij deze temperaturen. In mijn 50 jaar oude huis met roosters boven de ramen die nu allemaal open staan merk ik er nu niks van.

Mvg remco

Gebruikersavatar
Atlas
Berichten: 403
Lid geworden op: 21 mar 2008, 16:17

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door Atlas » 26 aug 2018, 13:32

Dag allen,

Bedankt voor de vele reacties allemaal.

Remco: voor wat betreft het vernemen van de tocht: dat gaat al snel als je sávonds op de bank ligt, het waait windkracht 3-4 en als het rond de 15 graden buiten is en binnen 23 graden. Eerst wisten we het niet zeker maar je hand iets vochtig maken en dan weer opnieuw voelen deed de rest.
Met een fikse storm is het zelfs te voelen als het buiten warmer is dan binnen hebben we gemerkt tijdens een onweersbui.
Met mijn bijenpijp en beroken deed het ook enigszins zichtbaar maken. Alleen is dat een paar dagen later nog te ruiken. Ook geeft dat eigenlijk teveel rook. De plaats waar de toch binnenkomt maakt het ook niet makkelijk. die zit aan de bovenkant van het raam (zie foto, daar waar achter de plank en de horizontale afwerking een spleet is te zien) waardoor het moeilijk te zien is dat de rook door de tocht weggeblazen wordt.[attachment=0]Naamloos2.jpg[/attachment
Ook geprobeerd met zo'n electrische sigaret geprobeerd. Geeft rook/mist maar stinkt niet zo. Resultaat eigenlijk ook niet zo goed omdat de rook/mist zwaarder is dan lucht en eigenlijk daardoor een direct stukje naar beneden zakt en een vertekend beeld beeld laat zien.
Een (zeer licht) draadje wol aan het einde van een (aanwijs) stok zag ik ook op internet. met ik nog gaan uitproberen. op het ogenblik geen wind namelijk dus...

Heb dacht ik ergens gelezen dat het bouwbesluit ook iets vind over tochten. Dit was dacht ik, ook aan een maximum verbonden. Speel nu met de gedachte om eventueel met een gecertificeerd bedrijf te gaan werken om zodoende getallen te hebben waarmee ik de aannemer kan confronteren mocht hij niet meer willen meewerken aan een oplossing (wat hij tot nu toe wel heeft gedaan, alleen nog niet afdoende).
Bijlagen
Naamloos2.jpg
tocht langs dagkant

JantjeV8
Berichten: 2704
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Bericht door JantjeV8 » 27 aug 2018, 06:44

Hoe zit het detail daar in elkaar? Als het goed is is er een tekening van.

Plaats reactie