Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Brutus Groenus »

Toen wij afgelopen zomer onze woning kochten zat hierin een Nefit Ecomline HR Excellent CW4 uit 2002 , hij is elk jaar netjes onderhouden dus ik verwacht (en hoop) dat hij nog wel een tijdje mee gaat.

Al snel is er een houtkachel geïnstalleerd, welke nu onze hoofdverwarming is, hij brand van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. De CV installatie springt zo af en toe nog even aan om de woonkamer 'snachts op 15Gr te houden. Verder word de ketel alleen maar gebruikt voor de douche.

Als wij naar bed gaan is het meestal 22Gr in de woonkamer, hier hangt ook de thermostaat. De verwarming zal dus niet aanslaan, toch hoor ik vaak (vrijwel elke avond) de CV-ketel het leidingwater rondpompen. Ik heb gevoeld, en de leidingen blijven koud.
Is dit normaal? En zo ja, is dit nodig? Het lijkt mij namelijk nogal zonde van de energie (en dat steek mij enorm :roll: ), volgens mij heeft onze ketel geen A-label pomp dus het energiegebruik zal relatief hoog zijn toch?

Ook heeft deze ketel een ingebouwde boiler voor warm water, zouden we deze ook uit kunnen schakelen? Of is dat niet gunstig i.v.m. douchen? in onze vorige woning zat een Vaillant ketel uit 2015 zonder ingebouwde boiler en dat werkte prima voor de douche.

Hopelijk kan iemand ons hier verder helpen.

Alvast bedankt!
- Word geen slaaf van je bezit -
swake
Berichten: 570
Lid geworden op: 17 dec 2014, 18:44

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door swake »

Kan gewoon zijn dat die pomp om de zoveel tijd automatisch eens aanspringt om niet geblokkeerd te geraken.

Hoe groot is die ingebouwde boiler? Wellicht 10L of zo. Die dient dan eerder als SWW buffer om zo snel mogelijk warm water te krijgen aan de kraan zonder te moeten wachten dat de ketel het heeft opgewarmd. Of wanneer de prioriteit op verwarming staat er voor te zorgen dat er toch ook wat SWW ter beschikking is.

Bestond label A (of equivalent) voor CV pompen al in 2002? kdenk het niet. T'is een alles in één ketel zeker? Ik vraag me af of die pomp dan een specifiek model is of eerder iets gangbaar dat je dan kan vervangen door een zuinige. Meet eens het elektrisch verbruik na van die ketel en dan kan je uitmaken of dat wel nuttig kan zijn.

Eventueel is de boiler reserve uit te schakelen in de settings van het ding.
Albert van WdJ
Berichten: 1534
Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
Locatie: regio Dordrecht

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Albert van WdJ »

Heb er even de juiste installatiehandleiding van deze ketel bij gepakt.
(Heb zelf een ander Nefit Ecomline.)
Brutus Groenus schreef:toch hoor ik vaak (vrijwel elke avond) de CV-ketel het leidingwater rondpompen.
Waarschijnlijk staat de pomp op 'continu draaien". Je kan dat op de ketel uitzetten, zodat de pomp alleen draait bij wamtevraag, of wanneer je boiler verwarmd moet worden. Het is een simpel schakelaartje wat je op stand 1 of 2 moet zetten. Stand 2 is de 24-uurs draai stand.(de pompschakelaar wordt aangegeven met het symbool van een rondje met daarin een zwart driehoekje)
Brutus Groenus schreef:Ook heeft deze ketel een ingebouwde boiler voor warm water, zouden we deze ook uit kunnen schakelen? Of is dat niet gunstig i.v.m. douchen? in onze vorige woning zat een Vaillant ketel uit 2015 zonder ingebouwde boiler en dat werkte prima voor de douche.
Heb je ook een Nefit ModuLine kamerthermostaat?
Want op zo'n thermostaat kan je de boiler uitschakelen.

Alleen, hoe maak je dan warm water?
Change, before you have to.
Sputnik
Berichten: 206
Lid geworden op: 08 feb 2015, 14:39

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Sputnik »

Ik heb de Nefit Ecomline HR 20, volgens mij 2002. Op het bedieninspaneel aan de voorkant (waar ook het digitale schermpje zit) zit een kleine schakelaar. Naar links is de zomerstand, in deze stand draait de pomp alleen als er gevraagd wordt, plus eens in de zoveel uur een kwartier om de pomp te onderhouden. Naar rechts is de 24-uurs "winter" stand. Dan draait de pomp continu, zodat bevriezing voorkomen wordt. Mijn pomp staat altijd op standje zomer, bij extreme vorst wil de temperatuur in de woonkamer toch onder de 15 graden en zal de pomp sowieso gaan draaien.

Tijdje terug heb ik met Nefit gebeld over het vervangen van de pomp. In die Ecomlines zit nog zo'n Grundfos oude pomp, terwijl ik hier nog een Grundfos Alpha 2 energiezuinige pomp liggen heb. Volgens Nefit kan je, ivm met het moduleren van de ketel, de pomp niet verwisselen. Een installatiebedrijf wist mij echter te vertellen dat dit geen probleem is. Tot op heden durf ik het niet aan, iemand hier ervaring mee toevallig?

Oja, om wat op je gas te knijpen kan je de boilertemperatuur van je ketel ook verlagen. Ik ben hier nog niet aan toe gekomen, moet nog de handleiding in hiervoor. Als iemand het toevallig weet, dan hoor ik het eveneens graag :)
Albert van WdJ
Berichten: 1534
Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
Locatie: regio Dordrecht

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Albert van WdJ »

Sputnik schreef: Oja, om wat op je gas te knijpen kan je de boilertemperatuur van je ketel ook verlagen. Ik ben hier nog niet aan toe gekomen, moet nog de handleiding in hiervoor. Als iemand het toevallig weet, dan hoor ik het eveneens graag :)
Daarvoor heb je toch gewoon een draaiknop op de display van de ketel?
Minimale instelling is volgens mij 27 graden C.

Maar dan moet je wel het legionella-gevaar in de gaten houden.
Zelf ben ik er huiverig voor om lager te gaan dan 55 graden C.
Maar als die ketel nu alleen word gebruikt om te douchen, dan kun je het hele systeem ook gewoon de hele dag uitzetten, en even aanzetten als je wilt gaan douchen.
Change, before you have to.
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Brutus Groenus »

swake schreef:Kan gewoon zijn dat die pomp om de zoveel tijd automatisch eens aanspringt om niet geblokkeerd te geraken.
Ahá oké, dan kan ie dus beter aan blijvenAhá oké, dan kan ie dus beter aan blijven
swake schreef: Hoe groot is die ingebouwde boiler? Wellicht 10L of zo.
Ik denk wel een liter of 15/20
swake schreef:Die dient dan eerder als SWW buffer om zo snel mogelijk warm water te krijgen aan de kraan zonder te moeten wachten dat de ketel het heeft opgewarmd.
Dat hoeft van mij dus niet, het liefst zou ik de boiler gewoon passeren en leeg laten lopen/staan
Albert van WdJ schreef: Waarschijnlijk staat de pomp op 'continu draaien". Je kan dat op de ketel uitzetten, zodat de pomp alleen draait bij wamtevraag, of wanneer je boiler verwarmd moet worden. Het is een simpel schakelaartje wat je op stand 1 of 2 moet zetten. Stand 2 is de 24-uurs draai stand.(de pompschakelaar wordt aangegeven met het symbool van een rondje met daarin een zwart driehoekje)
Hij staat altijd al op stand 2
Albert van WdJ schreef: Heb je ook een Nefit ModuLine kamerthermostaat?
Want op zo'n thermostaat kan je de boiler uitschakelen.
Ik heb een Moduline 30
- Word geen slaaf van je bezit -
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Brutus Groenus »

Sputnik schreef: Maar als die ketel nu alleen word gebruikt om te douchen, dan kun je het hele systeem ook gewoon de hele dag uitzetten, en even aanzetten als je wilt gaan douchen.
Dat zou inderdaad de makkelijkste oplossing zijn, alleen verwarmt de ketel (vooral nu) in de nacht vanaf een uurtje of 06:00 bij om de woonkamer op 15Gr te houden.
Ik denk als ik de ketel uitschakel in de nacht dat de temperatuur dan onder de 10Gr gaat zakken, en dat lijkt me niet wenselijk.
- Word geen slaaf van je bezit -
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8536
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door kockie »

Brutus Groenus schreef:Ik denk als ik de ketel uitschakel in de nacht dat de temperatuur dan onder de 10Gr gaat zakken, en dat lijkt me niet wenselijk
Da's wel heel laag. Is het isolatieniveau van de woning zo slecht?
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Brutus Groenus »

Is een woning uit '72

Als wij rond 23:00 naar bed gaan is het meestal rond de 22gr in de woonkamer, meestal springt rond 03:00 / 04:00 de cv aan (staat op 15gr).
Vorige week zijn de spouwmuren gevuld, nu springt meestal rond 06:00 / 07:00 de kachel bij.
- Word geen slaaf van je bezit -
Albert van WdJ
Berichten: 1534
Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
Locatie: regio Dordrecht

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Albert van WdJ »

Brutus Groenus schreef:Hij staat altijd al op stand 2
Die moet je dus op 1 zetten. Dan schakelt de pomp alleen in bij warmtevraag.
Brutus Groenus schreef:Ik heb een Moduline 30
Ah, die is goed aan te passen aan persoonlijke wensen.
Klepje open, onderste rij knopje de middelste ingedrukt houden (symbool van een kraan) en gelijktijdig de draaiknop twee klikje met de klok mee.
Op het display zie je nu dat de boiler uitstaat. (er staat dan een schuine streep door de kraan)

Je kan best veel instellen met die thermostaat. Moet je even in de handleiding 'duiken'.
Ik heb bijv. het langzaam opstarten 's morgens vroeg, uitgezet.
Ook heb ik de ecotemperatuur verhoogd van 17 naar 18 graden.
En het (gedurende een bepaalde tijd) op temperatuur houden van de boiler onder ecostand, uitgezet.
Change, before you have to.
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Brutus Groenus »

Albert van WdJ schreef:
Brutus Groenus schreef:Hij staat altijd al op stand 2
Die moet je dus op 1 zetten. Dan schakelt de pomp alleen in bij warmtevraag.
Sorry ik bedoelde stand 1. :lol:
Laatst gewijzigd door Brutus Groenus op 01 dec 2015, 19:17, 2 keer totaal gewijzigd.
- Word geen slaaf van je bezit -
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Brutus Groenus »

Albert van WdJ schreef:
Brutus Groenus schreef:Ik heb een Moduline 30
Ah, die is goed aan te passen aan persoonlijke wensen.
Klepje open, onderste rij knopje de middelste ingedrukt houden (symbool van een kraan) en gelijktijdig de draaiknop twee klikje met de klok mee.
Op het display zie je nu dat de boiler uitstaat. (er staat dan een schuine streep door de kraan)

Je kan best veel instellen met die thermostaat. Moet je even in de handleiding 'duiken'.
Ik heb bijv. het langzaam opstarten 's morgens vroeg, uitgezet.
Ook heb ik de ecotemperatuur verhoogd van 17 naar 18 graden.
En het (gedurende een bepaalde tijd) op temperatuur houden van de boiler onder ecostand, uitgezet.
Dank je! Ik zal even gaan pielen. :wink:
- Word geen slaaf van je bezit -
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Brutus Groenus »

Heb de boiler nu uitgeschakeld via de thermostaat, ging heel gemakkelijk.

Even voor de goede orde, ik krijg nu nog wel warm water toch? Alleen nu rechtstreeks door de ketel verwarmd wanneer er vraag is?
- Word geen slaaf van je bezit -
Albert van WdJ
Berichten: 1534
Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
Locatie: regio Dordrecht

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door Albert van WdJ »

Brutus Groenus schreef:Even voor de goede orde, ik krijg nu nog wel warm water toch? Alleen nu rechtstreeks door de ketel verwarmd wanneer er vraag is?
Nop, alleen nog koud water :mrgreen:
Want de ketel verwarmt de boiler indirect, en al je warm water komt gewoon uit de boiler.
Dat kan je dus helaas niet wijzigen.
Dus zul je de boiler weer aan moeten zetten voor warm water.
Change, before you have to.
WernerDeJong
Berichten: 177
Lid geworden op: 06 jun 2014, 11:54
Locatie: Lettele

Re: Vraag(en) over CV-Ketel i.c.m. houtkachel

Bericht door WernerDeJong »

Doe de douche aan en je weet het ;)
Plaats reactie