Dirk Bauwens schreef:John O schreef:...Hier is wetgeving voor, vroeger GAVO, nu bouwbesluit (in NL dan):
Bij elke vorm van mechanische ventilatie, dwz met ventilatoren, dus bij afzuiging en wtw MOET elk toestel of stookruimte met open vuur voorzien zijn van een eigen luchttoevoer van voldoende diameter...
Ik heb een pdf-versie van het Bouwbesluit bekeken en ik vond niet terug wat John O vertelt.
Wat er alvast wél staat:
Een te bouwen bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor een verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht dat het door onvolledige verbranding ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.
Dirk
Het zal er zeker niet letterlijk staan, waarschijnlijk wordt er verwezen naar de oude gavo NEN 1078 (Gas) of eventueel NEN 1087 (ventilatie).
Ik zal bekennen dat ik het bouwbesluit nooit goed heb gelezen, in 1992 werd er voornamelijk verwezen naar de toen geldende normen dus die noodzaak was nooit zo aanwezig.
Eigenlijk onderbouwt het quote ook mijn stelling alhoewel ik dit liever wat duidelijker verwoordt zou zien.
Conclusie zou iig moeten zijn:
Ten aller tijde moet voorkomen worden dat verbrandingsgassen in de woning kunnen terugstromen. Op het moment dat er sprake is van geforceerde afzuiging in de woning is hiervoor maar 1 manier, directe en onafhankelijke luchttoevoer naar de verbranding.
Dit staat er ook:
Artikel 3.83 plaats van de opening
Lid 1.
Indien de verbrandingslucht wordt toegevoerd via een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, wordt de instroomopening van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht zodanig geplaatst, dat de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de rook en verdunningsfactor van de binnenlucht die afkomstig zijn van een uitmonding van:
1. een voorziening voor de afvoer van rook en
2. een voorziening voor luchtverversing, bestemd voor de afvoer van binnenlucht, niet groter is dan voor die afvoervoorziening is aangegeven in tabel 3.83. Voor de toepassing van dit voorschrift blijven uitmondingen, bouwwerken en met een bouwwerk gelijk te stellen belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing.
Lid 2.
Een instroomopening van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het perceel waarop een gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand gerekend tot het hart van die weg, dat water of dat groen.
Lid 3.
De onderzijde van de instroomopening van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, gelegen boven een constructie-onderdeel of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat constructie-onderdeel of dat terrein.
Tabel 3.83
Afvoervoorziening toegestane verdunningsfactor
Luchtverversing 0,01
rookafvoer voor met gas gestookte toestellen 0,01
rookafvoer voor toestellen met andere brandstoffen 0,0015
Artikel 3.84 comfort
De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.
Een wazig verhaal op zijn best maar het geeft iig wel aan dat er een instroomopening voor verbrandingslucht _moet_ zijn, en dat die aan voorwaarden voor verse lucht moet voldoen.
Artikel 3.84 haalt een ander punt aan dat ik in deze discussie al voorbij zag komen. Best een belangrijke qua comfort.
Artikel 3.87
Lid 1.
Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor een verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht dat het door onvolledige verbranding ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.
Lid 2.
Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.87 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.
Lid 1 zegt het eigenlijk overduidelijk...
Uiteindelijk is het dus geen probleem om ruimtelucht te gebruiken, als er dan maar geen externe factoren zijn die hier invloed op "kunnen" hebben. Geen afzuiging dus, geen afzuigkap boven een kooktoestel. Natuurlijke ventilatie aan alle zijden van een gebouw, en deze voorzieningen niet afsluitbaar maken.
Ineens lijkt de aanleg van een luchttoevoerbuis toch een stuk aantrekkelijker, en zeker een stuk veiliger