Thermostaatkranen bonken...

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Thermostaatkranen bonken...

Bericht door frank stevens »

gedurende lange tijd heb ik last van thermostaat kranen die bonken. heb diverse forums bezocht en alle opties bekeken.
er waren geen leidingen verwisseld heb er een bypass tussen gezet heb het hele verwarming systeem afgeregeld door middel van de voet ventielen in te regelen (temperatuur verschil tussen aan voer en retour 20 graden) toch blijft het probleem bestaan.zal even beschrijven waaruit mijn verwarming systeem bestaat. ik heb op zolder een remeha quinta 35 C hangen( modulerend met bij passende klok thermostaat) daar hangt ook een radiator. op de eerste verdieping heb ik 3 radiators hangen en in het schuurtje heb ik een radiator hangen ( deze staan allemaal op vorst beveiliging) op de gehele onder verdieping vloer verwarming en in de badkamer heb ik vloer en muur verwarming.
deze zijn aangesloten op een 8 groeps verdeler (per groep ongeveer 90 meter slang) de pomp van deze verdeler staat op stand 3. deze hangt in de kelder.
kort samen gevat de verwarmingsketel draait alleen voor de vloer en muur verwarming aangezien de radiatoren op vorst beveiliging staan.
(en toch gaan ze bonken) heb zelf het idee dat de pomp circulatie te hoog is .ik redeneer even ketel geeft 65 graden warm water terwijl de vloerverwarming unit maar 55 graden nodig heeft dus zal die zelf mengen er zal minder doorstroming zijn( druk op bouw waarbij de bypass niet open gaat)deze is ingesteld op 0.3 bar maar ook in de laagste stand gaat hij niet open . dit doet hij allen als ik vloer verwarming afsluit
heb in de ketel ook al eens de drei weg klep vervangen deze bonte ook hij bleek defect. wie kan mij helpen dit mysterie op te lossen.(verwarming
instalateur wist het ook niet)heb er slape lozenachten van bonk bonk bonk
groet frank
ligth011
Berichten: 276
Lid geworden op: 28 aug 2010, 12:35

Re: thermostaat kranen bonken

Bericht door ligth011 »

Probeer de aanvoer temperatuur te verlagen naar 45 Gr.
Geen last van lucht in het systeem?
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8537
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: thermostaat kranen bonken

Bericht door kockie »

Het eerste dat mij te binnen schiet: niet werkende bypass (of te hoog ingesteld) of radiatoren verkeerd om aangesloten. Dat is op mijn werk bij 3 radiatoren het geval; die produceren bij het "dichtlopen" ook een waar geluidsfestijn.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Re: thermostaat kranen bonken

Bericht door frank stevens »

heb de installatie ontlucht en de temperatuur verlagen is geen optie als ik boven een kamer moet verwarmen duurt het te lang
.en het is een combi water word dan niet warm genoeg
frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Re: thermostaat kranen bonken

Bericht door frank stevens »

kockie schreef:Het eerste dat mij te binnen schiet: niet werkende bypass (of te hoog ingesteld) of radiatoren verkeerd om aangesloten. Dat is op mijn werk bij 3 radiatoren het geval; die produceren bij het "dichtlopen" ook een waar geluidsfestijn.
de bypass werkt want zelfs als ik de vloerverwarming dicht zet en de bypass werkt gaat er een thermostaatkraan klapperen
de leidingen zijn goed aangesloten aan kraan zijde eerst warm ver schil met retour 20 grade
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door Chicken Power »

Hallo Frank,
frank stevens schreef:heb diverse forums bezocht en alle opties bekeken.
Een van die fora, waar al een oplossing aanstaande is, is deze: http://www.klusidee.nl/Forum/about80352-0.html

Beste Frank, zou je misschien je post alsnog even prettiger leesbaar willen maken middels het gebruik van hoofdletters aan het begin van een zin?

En indelen in een paar alinea’s maakt je verhaal ook toegankelijker.

Bij voorbaat dank!

Groetjes, Cp mm
Verwijderd.
ingmar89
Berichten: 101
Lid geworden op: 09 jan 2010, 12:37

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door ingmar89 »

Zit er niet een van de kranen verkeerd om? dan gaan ze vaak klapperen namelijk.
frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door frank stevens »

Oke heren hartelijk dank, Link werkt goed
Wens iedereen een prettig en gelukkig nieuw jaar.
gr Frank
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door Chicken Power »

Die draad kreeg wel heel erg snel een koddig verloop.

Heb je nu werkelijk het testadvies van The Headhunter opgevolgt door tijdelijk even de stekker van de vloerverwarming eruit te halen?

Dat lees ik daar namelijk niet. Als je dat nog niet gedaan hebt, zou ik nog even wachten met die ombouwoperatie...

Dank voor je wensen, insgelijks!


Groet, Cp
Verwijderd.
frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door frank stevens »

Hoi was als jullie zien op 2 forums bezig
Omdat ik in het verleden weinig antwoorden kreeg (auto)
Ik moet dat ene forum nog eens goed nakijken en de adviezen op een rij zetten.
Wat betreft het uittrekken dat wil ik wel doen op het moment dat er een aan het bonken is
Hoogstwaarschijnlijk is dat morgen vroeg tussen 6-7 uur
Het is niet zo dat ze de hele tijd aan het bonken zijn
Ben echt dankbaar voor de reacties
Wil deze discussie voort zetten maar wel op een forum.
En aan gezien ik op het andere forum meer reactie kreeg wil ik dat daar doen.
Moet alles op een rijtje zetten en kijken of ik het wel allemaal begrijp
En trouwens zalig nieuw jaar betekent niet ik kap er mee.
gr frank
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door Chicken Power »

frank stevens schreef:Wat betreft het uittrekken dat wil ik wel doen op het moment dat er een aan het bonken is
Dat is ook precies de bedoeling! Alleen zo kom je er achter dat daar het probleem zit. Het is alleen bedoeld als test, niet als een oplossing.

Zolang je dat niet gedaan hebt, hoef jij je niet druk te maken om die ombouw, dat ben je dan net op tijd via dit forum te weten gekomen :wink: .

Alhoewel we hier eigenlijk een ecologieforum vormen, dat dan weer wel :D .


Groet, Cp
Verwijderd.
frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door frank stevens »

zal de uitkomst ook hier posten

gr frank
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door Chicken Power »

Graag, ik ben ook erg benieuwd!

Wat ik ook graag zou willen weten: Op die andere site schrijf je dat er op de pomp van de vloerverwarming een pijl naar boven wijst, in de richting van de huidige retour.

Mijn vraag, is dat die pijl die je ziet op het zwarte motorschildje, waar ook het woord "grundfos" op staat?


Groet, Cp

Ps. Ingmar, was ik net ff sneller met die vraag. En Kockie had al eerder de stromingsrichting benoemd :P .
Verwijderd.
frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door frank stevens »

heb er onder tussen een foto van gemaakt de pijl staat op het pomp huis zelf
er is onder tussen bekent dat de verdeler die ik heb hydraulisch actief is als de pomp van de verwarming ketel uit is komt er via de pomp van de vloerverwarming druk op de retour leiding en dat veroorzaakt het bonken
als ik het goed begrijp is deze niet fout aan gesloten maar is dit een verkeerde verdeler hij moet hydraulisch neutraal zijn.
er wordt nu naar een oplossing gezocht om deze om te bouwen
hou jullie op de hoogte
welterusten
gr frank
frank stevens
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 dec 2012, 09:18

Re: Thermostaatkranen bonken...

Bericht door frank stevens »

dit is de uitkomst van het forum
om de verdeler om te bouwen van actief naar neutraal

Op de positie van de retour komt je aanvoer met TH.kraan.
De voeler van die kraan moet verplaatst worden naar de voorste balk.
Met 2 tyraps kan je die tegen het metaal trekken en dan insmeren met een contactpasta en dit aftapen zodat je het niet wegveegt.
Pas op met die dunne draad, die mag niet knikken.

De retour komt op de plek van de ontluchter.
De ontluchter kan op de plek van de retour.

Beide pompkoppelingen losnemen en de pomp 180 graden draaien zodat de pijl(zijkant) de andere kant op wijst.

Zo is de unit hydraulisch neutraal en zal er niet meer geklapperd worden.

Nadeel: je kan niet zien hoe warm het water is wat de vloer in gaat.

Mogelijk dat je de ontluchter dan kan vervangen voor een dompelbuis met daarin een thermometer.of de thermometer ook met pasta vastzetten op de voorbalk.

eventueel nog een pompschakelaar toevoegen om energie te besparen


hartelijk dank voor jullie hulp en interesse
ga er denk ik 2 januari aan beginnen
ik laat nog weten of het is opgelost.
beste wensen voor 2013
Plaats reactie