Na lange tijd een Update.
Inmiddels is het na de zomervakantie gelukt om mijn systeem om te bouwen naar een drukloos systeem.
Ik heb hiervoor een ca. 900Liter kunststof vat gebruikt welke ik ooit in gebruik heb gehad als regenwater opvang.
Dit vat is in tegenstelling tot een IBC tank van een ca. 5mm dikwandig kunststof zonder frame.
Ik warm het water van de buffer direct op zonder warmtewisselaar. De warmte weer overdragen aan het CV circuit doe ik met een een externe WW.
Indien ik een goede WW kan vinden om in het buffer te plaatsen zal er een pomp en de externe WW kunnen vervallen.
Na het één ander finetunen van de besturing werkt het systeem zoals ik had gehoopt.
Bij de eerste stookbeurt stopte de pomp door een programmeerfout
.
Hierdoor meteen kennis kunnen maken met de noodkoeling die uitstekend werk afleverde
De kachel heeft geen apart noodcircuit. Vandaar de noodkoeling is aangesloten op de retour en een keerklep er voor zorgt dat het koude water alleen maar richting de retour kan.
Indien de buffer is opgewarmd tot ca. 75 graden kan ik hier bijna 2 dagen de boel mee warm houden + warm water.
Nu is momenteel overdag erg lekker warm voor de tijd van het jaar dus ik vermoed dat bij vorst ik één dag kan overbruggen.
Heerlijk om nu mee te maken dat de kachel op zijn maximale vermogen kan tuffen zonder mij zorgen te maken.
Indien de kachel is uitgebrand dump ik de restwarmte net zoals in de oude situatie op het CV circuit.
Zoals op de foto te zien is loopt de woonkamer temperatuur dan nog wel even te hoog op.
Als het straks kouder zal zijn zal dit een minder groot probleem zijn.
Wat is trouwens de beste temperatuur voor het buffer?
De buffer is voorzien van 3 digitale temperatuur sensoren die allen geplaatst zijn in één 10mm koperbuisje.
Mooi kan ik hier de gelaagdheid van de buffer mee zien. Ik had verwacht dat in dit vat het water meer zou mengen.
Je kan perfect de opwarming volgen, de onderste sensor blijft koud tot op het laatste moment wanneer het buffer vol geraakt.
Op de foto is het nog niet helemaal geïsoleerde leidingwerk + pompen en WW te zien.
Ook nog een stukje van het nog niet helemaal geïsoleerde blauwe buffervat. Inmiddels volledig geïsoleerd.
Op de foto van de besturing is ook het paneeltje te zien waar ik door middel van 6 potmeters de temperaturen kan simuleren en zo zonder te stoken het systeem kan testen.