Goedendag Willy,
wiha schreef:Had open systeem kachel nog eens onderzocht, open expvat zou dan boven een slaapkamer kunnen,vroeg mij af of je dan ook lucht (corrosie) krijgt en waar die dingen nog te koop zijn of is het zelf te maken ?
In die kamer er boven is geen probleem, kan prima. Zowel te koop als zelf te maken. Hier een plaatje uit de draad van
Atlas (daar is nog meer te lezen), vlotter is niet nodig:
wiha schreef:Denk toch voor het gesloten systeem te gaan en heb vragen bij de selectiviteit van de beveiliging.
Dat is idd van het grootste belang, en er voor noodgevallen een emmer zand bij zetten mocht de waterleiding verstek laten gaan.
wiha schreef:Heb reeds de watts temp/druk : opent vanaf 89 gr en 3 bar ( die 3 bar heb ik dus lijkt me niets aan ).
Die 3 Bar opent dus als de 1,5 onverhoopt niet aanspreekt, maar zover mag het al niet komen.
wiha schreef:de watts drukbeveiliging 1,5 bar als eigenlijke drukbeveiliging.
Akkoord.
wiha schreef: Heb dan nog nodig thermische afzekering voor koelspiraal : kan die op 90 graden ?
zijn die instelbaar ? Deze moet dus normaal als eerste reageren; .
Je schrijft het zelf al, dat gaat dus niet als die andere al aanspreekt op 89 graden. Meestal zijn ze op 1 vaste temperatuur gekalibreerd.
wiha schreef: Is er nog een andere thermische afloopzekering nodig ? bv bij 97 gr ?
Nee, als je er zo een als het voorbeeld met een dubbele balg hebt, lijkt me dat voldoende.
wiha schreef: ivm de platen wisselaar die ts de buffer en de kachel komt :
Zou dus kunnen werken via thermosifon naar de buffer toe,
Even of ik het goed begrepen heb: Je houdt het bestaande CV circuit en buffer op de standaard werkdruk van 3 Bar, en het houtkachelgedeelte op een werkdruk van 1,5 Bar?
wiha schreef:lees ergens dat een pw ook weerstand heeft ?
Ja, alles heeft een weerstand, wil je dat zo doen, dan zul je minstens in 5/4 of 1.5“ pijp moeten werken.
wiha schreef: en nog ergens anders op dit forum dat je aangeeft dat deze een opvoerhoogte heeft van 25 a 30 cm, enfin vraag me af komt hij beneden langs de buffer te staan vrijstaand of moet hij bovenaan hangen ivm die lage opvoerhoogte,
aansluiting met 28 mm ?
Die opvoerhoogte heb je bij een temperatuurverschil van 20 graden retour, en 80 graden aanvoer. Wordt dat verschil kleiner, dan zal de opvoerhoogte ook afnemen. De PWW(vertikaal!) laag, bij voorkeur retour buffer- PWW gelijk in 5/4. In aanvoer van PWW naar bovenkant buffer ook een instelkraan opnemen, ook in 5/4.
Als je de gelegenheid hebt (tijd, familiale acceptatie) zou je het in aanvang zelfs is zonder de Laddomat kunnen proberen. De delta T over de PWW en de thermosifonwerking hebben min of meer een zelfregelend effect… Je hebt dan wel een losse pomp nodig voor het kachel-PWW circuit.
Aansluiting kachel - PWW mag in 28, en niet vergeten dat dit circuit ook een eigen expansievaatje nodig heeft!
wiha schreef: Ik dacht aan een pw van 30 a 40 KW ( kachel nom waterzijdig 18 kwh),
Als dat bij een delta T van 20 graden is, liever wat groter (hoe langer het model, hoe beter voor deze toepassing). In thermosifon is de stroomsnelheid dus veel lager!
wiha schreef: kan je een bepaald type of merk aanraden ?
Ik geloof dat er maar een stuk of 7 fabrieken zijn die die dingen maken. Alfa Laval en SWEPP zijn de meest bekende, zij maken ze ook voor private labels.
Groet, Cp