toch aardig over mijn specifieke geval gaat een apart topic.
Ik ben geinspireerd door alle wkk verhalen op o.a. dit forum, woodgas.nl en PPO forum over micro WKK's. Ikzelf heb veel aan gemotoriseerd materieel gesleuteld en die hobby blijft in je bloed zitten
Ik heb een 1,7ltr Isuzu diesel (c17d) uit een opel combo, aangesloten op een oude asynchroon machine van 7,4 kW. Foto's volgen nog. Ik weet dat die stationair motoren, kubota etc, beter zijn, maar mijns inziens moet dit motortje het nog wel een aantal uurtjes uithouden (ik kan maar max 3000kWh per jaar) en prijstechnisch is dit veel interessanter, ook voor latere onderdelen.
Het is een experimeteer opstelling om eerst goede resultaten mbt tot rendementen te behalen. Hij kan eerst de schuur wel verwarmen en mocht het echt goed uitpakken dan sluit ik hem aan op de huis-cv. De koelling zit nu op een tank van 200 liter water
Ik meet op moment:
-motortoerental
-ingaande en uitgaande water temperatuur
-netspanning
-net stroom (maximaal 1 fase tegelijk)
-kWh mbv de huis-energiemeter
-gewicht van de brandstoftank
De generator wordt softwarematig aan het net geschakeld als deze harder dan 1505 rpm draait.
Het volgende project wordt een alternatieve brandstof voorziening waarover bij elke wkk-project wel over gesproken wordt Ik heb nog geen keuze gemaakt.
Het probleem:
helmich schreef: Weet iemand wat er gebeurd met de cos phi van een asynchroon generator gekoppeld aan het net?
Naar alle interessante treads hier heb ik experimenteer wkk gebouwd van een isuzu 1,7 ltr diesel met een 3-fase 8kW asynchroon motor. Na een kwartier draaien op 15.5 ampere was er 1.2kWh teruggeleverd op de draaistroommeter. Volgens http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning kom ik dan op een cos phi van 0.4
Dat lijkt me een beetje weinig toch? Meten jullie dat ook? Anders moet ik nog eens wat dieper in duiken...
Ik ben er idd bekend mee dat de cos phi afneemt bij de belasting. Mijn uitgangspunt is daarom wel om op 100% van de asynchroon machine te gaan draaien. Maar wanneer is de belasting 100%? Bij de maximale stroom of bij het maximale geleverde WERKELIJKE vermogen?
op het typeplaatje staat:
P = 7,4kW
U = 380v (driehoek)
I = 16A
cos phi = 0,83
rpm = 1450
Ik zit met die 15,5 Ampere toch aan mn maximale stroom? (bij 16A klapt nu de motorbeveiliging eruit). Ik kan kan wel meer gas geven met de diesel om zo die 8kW werkelijk te halen op de draaistroommeter maar dan verwacht ik dat de windingen eruit branden.(?) Dat zou betekenen dat het onmogelijk is om op 100% belasting te gaan draaien?
Ik ben nog een beetje huiverig voor een condenstor pakket ivm met zelfbekrachting en veiligheid etc.
Op een generator toerental van 1530rpm lever ik 12A en op een generatortoerental van 1545rpm lever ik 15,5A Dat zit volgens mij dus netjes tegen het maximale nominale toerental aan.Chicken Power schreef:Dag Helmich,
En wat geeft het motorplaatje voor toerental aan en wat haalt ie als je hem aandrijft?
Mss idee om eigen topic te openen? Met fototjes?
Groet, Cp
ik zit op een 3-fase net. Dan komt er nog een wortel 3 bij toch.... dat maakt volgens mij 400*15,5*3^0,5= 10700 VAle_pilaf schreef:Dag Helmich,
zoals je al aangeeft is jouw cos phi niet goed die moet 0.85 zijn .
je meet 2 keer vermogen 1 keer met een ampèremeter 15.5 ampère x 400 volt = 6200 w
en 1 keer met de kwh meter na een kwartier draaien 1.2kWh x 4 = 4800 w .
daar zit een groot verschil in nu kan het zijn dat er een meter kapot is maar dat denk ik niet .
jouw diesel motor loopt te traag daardoor bots het magnetisch veld en word er een hoop warmte gegenereerd
je meet nu blindvermogen laat je motor harder lopen dan is je motor in balans met het net je cos phi geen blind stroom en warmte ontwikkeling.
suc6 frank.
Omdat de motorbeveiliging er bij een 16A (gemeten) netjes uitvloog geloof ik de stroomtang wel. En ja de draaistroommeter van het huis wantrouwen, zou wel een slecht verhaal zijn :p
Ik kan idd eenvoudig meer gas geven maar dan vliegt de stroom de pan uit. Ik kan het in ieder geval niet met deze opstelling testen, dan klappen de stoppen in huis eruit. Dan moet ik eerst een kleinere asynchroonmachine monteren.
Waar ik wel benieuwd naar ben is wat voor cosinus phi de andere mensen op dit forum hebben met die asynchroon wkk's....