spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

account verwijderd
Berichten: 2127
Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
Locatie: verwijderd

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Bericht door account verwijderd »

@Bertocello,
Kachel 8 kw. retour temperatuur 75° met 1 vat en spiraal 6 meter.
De pomp is een DAB circulatiepomp van 75 watt, met 1 vat geinstalleerd draaide ze op stand 3
Bij deze situatie kom ik op een maximale warmteoverdracht wisselaar van 1.88 Kwh en een
drukval van 0.39 bar. Ik denk dat je destijds bij een maximale retour temperatuur van 30 graden geen problemen hebt gehad? Dit is dan met voluit stoken van de cv kachel.
Had je ook een retour temperatuur regelaar op je houtkachel, destijds?
Verwijderd
bertocello
Berichten: 250
Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Bericht door bertocello »

Geen retoutemperatuurregelaar (type ladomat o.i.d.) om de eenvoudige reden dat de retourtemperatuur nooit onder de 60° kwam.

Bèr Claes
account verwijderd
Berichten: 2127
Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
Locatie: verwijderd

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Bericht door account verwijderd »

@Bertocello,

Kun je bij je huidige 18 meter rvs spiraal met de hout cv kachel op vol vermogen (8kw)
een in- & uitgaand temperatuurverschil behalen van rond de 22 graden? (Delta T)
Verwijderd
chathanky
Berichten: 660
Lid geworden op: 27 sep 2006, 18:22

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Bericht door chathanky »

Nog even een nadenkertje. :mrgreen:
Koper heeft een geleidend vermogen van 390 w/mk.
Dit geldt voor een dikte van 1 meter, toch?
De leiding is slechts enkele milimeters dik. :fff
De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen die uit de tekst vericht wordt en adviseert bij twijfel een vakman in te schakelen.
Het is mogelijk dat er onjuistheden in de tekst staan.
bertocello
Berichten: 250
Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Bericht door bertocello »

michel schreef:@Bertocello,

Kun je bij je huidige 18 meter rvs spiraal met de hout cv kachel op vol vermogen (8kw)
een in- & uitgaand temperatuurverschil behalen van rond de 22 graden? (Delta T)

Natuurlijk, veel hangt af van het debiet van de pomp,werkdruk 0,5 bar, op stand 1 is dat zeker mogelijk.

bertocello
account verwijderd
Berichten: 2127
Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
Locatie: verwijderd

Re: spiraallengte uitrekenen warmtewisselaar

Bericht door account verwijderd »

@Chathanky,
Nog even een nadenkertje.
Koper heeft een geleidend vermogen van 390 w/mk.
Dit geldt voor een dikte van 1 meter, toch?
De leiding is slechts enkele milimeters dik.
Klopt,

Geleidend vermogen / Lampda waarde / Thermische weerstand zijn
termen die veelal gebruikt worden.

Als de koper leiding 1mm dik is, dan is de thermische weerstand R van de leiding :

0.001m (1mm) / 390W/m.K = 0,00000256 W/m2.K

Als de koper leiding een binnenoppervlakte heeft van 1m2 (A) dan is de maximale warmtestroom Q :
h = 1 uur
ΔT = 20

Q = A * h * ΔT / R
Q = 1 * 1 * 20 / 0,00000256
Q = 7800 Kwh

In de praktijk heb je ook overgangsverliezen van koper naar water.
Je neemt dan de som van meerdere R waarden bij elkaar.

Op deze manier kun je ook dauwpunt berekeningen maken etc.
Verwijderd