@Wilfred,
Koper warmtegeleiding 390
Delta T 60 graden, dit moet toch minimaal om legionella tegen te gaan.
Dit resulteerd in:390x60 = 23400 graad meter Kelvin (ik weet niet precies hoe ik dit uitdrukken moet)
Leiding diameter 32 mm buitenwerk, ik tel er 3 mm vanaf ivm wanddikte.
Oppervlakte per strekkende meter = dan (0.032-0.003)*3.1415=0.091m2 per strekkende meter leiding
Behoefte: 22KW
oppervlakte benodigd: 22000 / 23400 = 0.940 m2
lengte leiding wordt dan: 0.940/0.091 = 10.3 meter lengte.
Maar dat houdt in dat er over de hele lengte van de leiding een verschil moet zijn van 60 graden, hoe verder in de leiding het tapwater komt, des te meer is het reeds opgewarmt, des te kleiner het verschil.
Jullie snappen het al, ik weet niet hoe lang ik de leiding in buffervat moet maken, wie heeft dit al gedaan en heeft op grond van ervaring een mening hierover?
Ik heb een berekening gemaakt waarbij de maximale warmtestroom duidelijk wordt.
Bij de koperen buis heb ik aan de binnen en buitenzijde 1mm water meegerekend voor de warmteoverdracht.
Er zijn nog geen overgangsverliezen in gecalculeerd.
Ook wat debiet/temperaratuursval betreft, dit is moet ook nog gemaakt worden. En ik ben
niet zo goed in het uitrekenen van gemiddelde logaritmen.
Ik zie wel al verschil met jouw behoefte van 22kw
Bij 1.25m2 koper oppervlakte kom ik aan 22.45 Kwh