Thermosifon heeft inderdaad koude en warmte nodig.
Warmte gaat omhoog en koude omlaag.
Maar hoe kan warmte vanuit de boiler op een verdieping naar beneden komen?
Als de kachel warmer is dan de boiler gaat warmte omhoog, met of zonder pomp.
Komt de temperatuur gelijk moet de pomp stoppen en als de kachel dan afkoelt dat deze lager is dan het vat zal er nooit warmte naar beneden komen.
Dus blijft er alleen over dat de pomp blijft draaien op een of andere manier.
Jou visie.
Mijn ervaring is, dat als de leidingen afgekoeld zijn, de kachel en het buffervat nog warm zijn. De pomp al gestopt is. Koud leidingwater zakt onderin de kachel en duwt het warme leiding water omhoog richting de buffer. Zo breng je een natuurlijke thermosifon op gang. Jij kan zeggen dat het niet zo gaat. Ik weet uit ervaring (en met mij heel veel andere forumleden, dat het wel zo is) Een simpel keerklepje (ook als hij in de goede richting staat, dus in de richting waarin de thermosifon gaat) al ervoor zorgt dat die stroming stopt. Omdat het maar "relatief" heel langzaam gaat.
Je geeft aan de sensor onder in het vat te doen. Dit doe ik juist bewust niet omdat dan de houtkachel in mijn ogen mn buffer afkoelt .
Want beneden in het buffer is het water kouder dan bovenin. (Als beneden 60 is en boven 75graden) Als ik mn sensor dan beneden heb en we gaan even uit met de houtkachel een verschil 5 gr zal de pomp gaan draaien op 55graden. Het mengventiel laat hem tot 60 graden intern draaien en zal dan van onder het buffer water gaan bijmengen en boven in het buffer weer terug stoppen.
Dan komt er dus 60gr water in mn buffer terwijl het daar al 75gr is.
Doe ik de sensor bovenin zal hij pas gaan draaien bij 75gr en zal die naar mijn idee naar beneden geheel gevuld worden met +75gr.
Of zie ik iets verkeerd?
Ja. Maar het is jou keuze. En die respecteer ik.
Je hebt voor een heel klein beetje gelijk. Stel dat heel je buffer 75 is en de onderste paar liter 55, dan zou ik het ook niet doen, om verstoring te voorkomen.
Maar stel nu dat 3/4 op 75 graden is, en de onderkant op 30? Zeker de moeite waard om die 1/4 nog even op 60 te brengen.
Maar wat ik al zeg: jou keuze.
Je moet niet vergeten dat het water wat er met 60 boven in komt, het 75 graden water bovenin gelijk afkoelt naar 60 graden. Dat water zakt "erdoor" naar zijn plekje onderin. Tuurlijk brengt het enige verstoring met zich mee. Maar nogmaals: Ik zou voor de andere optie gaan.
Dus niet de buffervoeler "helemaal" onderin stoppen. Maar op 1/4 van de onderkant.
Bij mij gaat dat dus niet. Ik MOET de voeler bovenin stoppen. Omdat de voeler bij mij ook gebruikt wordt om te "ontladen". Als ik hem onderin zou stoppen, en de onderste kwart zou 30 graden of minder zijn, zou hij stoppen met het vat te ontladen, omdat hij dan denkt dat hij leeg is.
Regeling van ATTACK zelf.
Daarom heb ik een draaibare potentiometer tussen mijn temperatuursensor gezet om hem heel goed te kunnen afstellen. Als de temperatuursensor in mijn buffervat een paar graden te laag aangeeft (en mijn kachel is uitgebrand) blijft hij denken: De kachel is warmer dan het buffervat, de pomp moet blijven draaien! Zo wordt heel mijn buffervat leeggepompt met warmte (ook tot mengventiel temperatuur!)
Als mijn temperatuursensor van mijn buffervat een paar graden te hoog aangeeft, en de kachel brandt volop, en hij vult de buffer tot aan de sensor, zegt de sensor: Het vat is warmer als de kachel, de kachel moet eerst een paar graden warmer worden, dan gaat de pomp pas weer aan. Met als gevolg dat de pomp gaat pendelen, en de kachel, en uiteindelijk zelfs in zn noodkoeling gaat. Dus ik MOET hem heel secuur afstellen (met dank aan ATTACK)
Vraag niet hoe ik dit weet. Dit is niet uit een boekje.