Pagina 2 van 2

Re: regelen van secundaire lucht

Geplaatst: 28 jan 2009, 08:47
door Socrates
ketel t° wordt vooraan door een staaftermometer (glazen buis met vloeistof) in oliebad gemeten en achteraan bij het vertrek van warmwater door een oude bimetaalthermometer die ik zelf bijgeplaatst heb

net getest in kokend water: bimetaal geeft 95°, buisthermometer 90°

Re: regelen van secundaire lucht

Geplaatst: 28 jan 2009, 12:15
door Albert van WdJ
Okee, dan weet je ongeveer wat de afwijking is en kun je daar rekening mee houden bij de afstelling van de primaire luchtklep.

Heb je trouwens ook een mengsysteem voor het retourwater, zodat dat op ca 65 graden C blijft? (Laddomat, oventrop, oid) Want als je retourwater te koud is, krijg je ook een beroerde verbranding.

Zelf ben ik voorstander om ook bij afstelling de tempertaturen te kunnen meten van retourwater, afvoerwater, rookgastemperatuur. (Conrad heeft een multimeter, de vc-140, die ook een temp.sensor heeft.)

Want meten is weten, maar dan moet je je data ook opschrijven.
En als je die dan hier post :D

Re: regelen van secundaire lucht

Geplaatst: 28 jan 2009, 17:24
door Socrates
op het vertrek uit de ketel staat een thermostaat die ofwel de circulatiepomp van de ketel (tot 65°) doet draaien en boven de 65° doet hij de pomp naar het buffervat draaien

Re: regelen van secundaire lucht

Geplaatst: 28 jan 2009, 17:45
door Albert van WdJ
En gaan jouw pompen dan niet steeds afwisselend aan/uit binnen enkele minuten? Want zonder thermisch regelventiel pomp je dus koud water direct uit je buffer zo je ketel in? En met een regelventiel zorg je ervoor dat die retour niet onder een vooraf ingestelde waarde komt.

Re: regelen van secundaire lucht

Geplaatst: 28 jan 2009, 22:31
door Socrates
neen, onderste deel van de buffer hangt aan zonnepanelen

is een ratio buffer van wagner solar technik dit systeem: http://www.wagner-solar.com/wagnerEN/SW ... p?navid=39

Re: regelen van secundaire lucht

Geplaatst: 29 jan 2009, 09:11
door Albert van WdJ
Oke, als er geen water van lage temp. in je ketel komt tijdens stoken, dan zou je, alles bij elkaar genomen, je ketel beter kunnen afstellen. Zelf zou ik toch nog wel een mailtje richting fabrikant sturen om wat extra gegevens. Je kunt vgls. mij op de europeese markt namelijk geen ketel verkopen, zonder dat bepaalde waardes bekend zijn.