Met het gebruik van keerkleppen en een driewegkraan komt de werking van het systeem niet in het gedrang .

Maar, stel de volgende situatie : Je verwarmt met de pelletkachel . Je stopt de pelletkachel, deze heeft nog een zekere hoeveelheid warmwaterinhoud, stel bvb 40°C . De driewegkraan wordt op gas-cv ingesteld zodat de pelletkachel wordt afgesloten . De pelletkachel koelt verder af naar kamertemperatuur, hierdoor krimpt de waterinhoud . De keerklep zorgt er voor dat er geen water naar de pelletkachel kan terugstromen . De automatische ontluchter op uw pelletkachel zal er voor zorgen dat er geen onderdruk in je systeem komt, maar wel lucht . Lucht in water zorgt voor roest !
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
pelletpower
Berichten: 3294
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door pelletpower »

Kan, moet je wel zeker weten dat er niets met de sturing van die klep misgaat. Die klep is een beetje je eigen bier meenemen naar de kroeg, overbodig.
pelletpower
Berichten: 3294
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door pelletpower »

Inderdaad LeaD, en dat is niet gewenst.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

Prima klep gaat eruit en we proberen opnieuw het systeem, Bedankt.
Want bier koop ik wel in de kroeg.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

vraagje kan ik ook de CV betrekken in verwarmen buffervat??
pelletpower
Berichten: 3294
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door pelletpower »

Kan, maar dat moet je niet willen. Waarom zou je dat doen?
Pelletkachel de buffer opwarmen zou wel iets zijn. Gas cv functioneert prima zonder buffer. Als je gas blijft gebruiken, zou je het om kunnen draaien. De buffer gebruiken om sanitair water voor te verwarmen eventueel.
sjoerdb
Berichten: 40
Lid geworden op: 09 jan 2012, 21:24

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door sjoerdb »

Als je ruimte heeft om te proberen dan zou ik dat zeker gaan doen, bevindingen kun je hier weer plaatsen en zo leren we er allemaal weer verder van.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

Heeft iemand dan nog een idee hoe dan het schema eruit moet gaan zien?
pelletpower
Berichten: 3294
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door pelletpower »

Buffer voor je sanitair water? Of wat precies? Buffer door pellets of gas?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

Stap 1: ik heb nu geprobeerd wat de werking is als ik de buffer niet gebruik. werking prima.
Stap 2: ik ga de 3 weg klep uit systeem verwijderen (zoals mij is geadviseerd)

Stap 3: hoe verder?
oftewel buffervat verkopen?
oftewel CV ook intrigeren in systeem.
warm water douchen gaat nu weer via CV

oftewel buffervat weer werkend opnemen in systeem maar zou niet weten hoe.
LeaD
Berichten: 1167
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door LeaD »

Buffervat enkel voor sanitair water tijdens de zomer gebruiken als je voldoende energie van je zonnepanelen kan oogsten . ( Ik dacht toch dat je daar ook over beschikte ) . Voor andere doeleinden is het te klein .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

yep heb 23 zonnepanelen.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door Ramon »

LeaD schreef: 27 nov 2020, 12:48 Buffervat enkel voor sanitair water tijdens de zomer gebruiken als je voldoende energie van je zonnepanelen kan oogsten . ( Ik dacht toch dat je daar ook over beschikte ) . Voor andere doeleinden is het te klein .
Eens
pelletpower
Berichten: 3294
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door pelletpower »

Ook eens.

Wij hebben een 200 l boiler op 50 gr voor 5 personen. Is net te klein. Tegen de tijd dat pelletkachel ppgestart is, is buffer net leeg. 300 liter is perfect.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: pelletkachel nieuwe situatie

Bericht door gergeurtjens »

Inmiddels 3 weg klep er tussenuit gehaald en alles werkt perfect.
Heb buffervat afgesloten van circuit en wordt nu enkel door zonnepanelen verwarmt voor te douchen enz.
Verbruik voor buffervat op te warmen is 12 KW in 5 volle dagen.