Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Leg sleutel maar onder de mat, dan komen wij wel ff langs.
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

pelletpower schreef: 03 sep 2020, 18:19 Buffer wordt inmiddels warm toch?
Het is alleen nog niet helemaal duidelijk of dit nu komt door het verwarmingselement of door de pelletketel.
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

gergeurtjens schreef: 03 sep 2020, 09:54 installateur is erbij geweest, installatie was goed aangesloten. we krijgen alleen geen stroming. nu dus anticondensklep eruit gehaald om te kijken wat dit voor resultaat heeft maar zoals gezegd de aanvoer en retour worden wel warm, Boven bij buffervat wordt ook alles warm maar de flow naar de radiatoren ontbreekt. Dit zelf getest, volgende stap is dat hij komt kijken bij werkende installatie.

Nog even terugkomen op het proefstoken.
Hebben jullie tijdens het proefstoken eigenlijk wel de kamerthermostaat vragend (hoog) gezet om stroming te krijgen naar de radiatoren?

Of was het de bedoeling om de radiatoren warm te stoken met alleen de pomp van de pelletketel?


gergeurtjens schreef: 03 sep 2020, 09:54 <knip> maar de flow naar de radiatoren ontbreekt. Dit zelf getest, <knip>.
Kan je hier wat duidelijker over zijn. Wat en hoe heb je getest?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

testen met alleen de pomp van pelletkachel
pelletpower
Berichten: 3309
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door pelletpower »

Die pompt toch buffer in, niet de radiatoren in? Waarom denk je met die pomp de radiatoren warm te krijgen?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Nou er zijn inmiddels weer een aantal mede ecologen aangesloten, welkom
Heb inmiddels de anticondensklep weer gemonteerd en kachel opgestookt.
Buffervat verwarmingsspiraal niet aangezet,
Buffervat boven warmde wel langzaam op naar 60 graden, pelletkachel onder de watertemp gezet op 75 graden maar kwam niet hoger als 65 graden.
Heel langzaam werd de rechterkant anticondensklep lauw, maar gevoelsmatig is er geen tot weinig stroming.

Toen cv ketel alleen de pomp aangezet en alle leidingen werden warm.
Dus ik denk toch dat ik ergens de verwijderde pomp terug moet zetten, maar waar?? Maar hoor natuurlijk graag hier de talloze meningen.
Misschien dat iedereen zich de moeite kan nemen om schema op blz 23 te bekijken en commentaar kan geven.
Heb ondertussen wel gemerkt dat deze materie erg moeilijk is.
Expert komt ook nog terug hier na onze vakantie maandag 2 weken.

Dank alvast.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 04 sep 2020, 13:08 Nou er zijn inmiddels weer een aantal mede ecologen aangesloten, welkom
Heb inmiddels de anticondensklep weer gemonteerd en kachel opgestookt.
Buffervat verwarmingsspiraal niet aangezet,
Buffervat boven warmde wel langzaam op naar 60 graden, pelletkachel onder de watertemp gezet op 75 graden maar kwam niet hoger als 65 graden.
Heel langzaam werd de rechterkant anticondensklep lauw, maar gevoelsmatig is er geen tot weinig stroming.
Dat je heetwater doel temperatuur in je pelletkachel niet gehaald wordt is natuurlijk logisch: je mengventiel achter je pelletkachel gaat immers open bij 55 graden! En steeds verder als het heter wordt; dus je pelletkachel wordt gekoeld met je koude water uit je buffer, oftewel je buffer wordt opgewarmd. Ik zou nog eens goed naar je vermogens instellingen kijken op je pelletkachel; zoals ik al eerder had beschreven omdat het in de gebruiksaanwijzing staat; er zijn op verschillende manieren vermogens instellingen mogelijk.
Je hebt echt geen extra pomp nodig. Je installatie lijkt toch te draaien zoals bedacht; Jij had blijkbaar andere verwachtingen. Eerst maar eens naar de geleverde vermogens kijken van je haard; verbruik van pellets per uur, lucht toevoer, lucht afvoer, electrische instellingen, mechanische beperkingen ed.

Ik begrijp nog steeds niet wat je bedoelt met ' alle leidingen worden warm' als je je cv aan zet.
Je cv is echt een ander circuit, en je cv gaat gewoon je huis verwarmen als je hem aan zet.
Laatst gewijzigd door Ruuben op 04 sep 2020, 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

gergeurtjens schreef: 04 sep 2020, 13:08 Nou er zijn inmiddels weer een aantal mede ecologen aangesloten, welkom
Heb inmiddels de anticondensklep weer gemonteerd en kachel opgestookt.
Buffervat verwarmingsspiraal niet aangezet,
Buffervat boven warmde wel langzaam op naar 60 graden, pelletkachel onder de watertemp gezet op 75 graden maar kwam niet hoger als 65 graden.
Heel langzaam werd de rechterkant anticondensklep lauw, maar gevoelsmatig is er geen tot weinig stroming.
Ik heb al een paar keer gezegd dat die leiding recht KOUD moet blijven, die wordt pas warm als het hele vat is ''geladen''
Maar omdat de temp. van de ketel niet boven de 65 graden komt als hij op vol vermogen brand, lijkt de opwekkant te werken.
Als is het jammer dat je niet deze instructies hebt gevolgd, dat had je ook gelijk geweten hoelang het duurt voor je vat geladen is.
viewtopic.php?f=3&t=7496&start=390#p112128

Volgens mij werkt alles zo als Ruuben het in zijn schema heeft bedacht, alleen weet jij niet wat je aan`t doen ben.

Zoek eens wat informatie op, over hoe een buffervat werkt en wordt geladen.

Afbeelding


Draai de kamerthermostaat eens omhoog nu het vat (gedeeltelijki) is geladen.
Laatst gewijzigd door ready to burn op 04 sep 2020, 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
pelletpower
Berichten: 3309
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door pelletpower »

Dus je hebt een pomp verwijderd? Is dat toevallig de pomp die door je pelletkachel hoort te pompen?
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

pelletpower schreef: 04 sep 2020, 15:03 Dus je hebt een pomp verwijderd? Is dat toevallig de pomp die door je pelletkachel hoort te pompen?
Nee, in het hele vroege begin zat er een extra dure pomp in ingewikkeld schema om te pompen zonder de cv te gebruiken. Die is eruit. Staat op marktplaats. In de pellethaard zit een stevige willow pomp, en de gewone cv heeft een pomp en de vloerverwarmingen hebben eigen pomp.
Laatst gewijzigd door Ruuben op 04 sep 2020, 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
pelletpower
Berichten: 3309
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door pelletpower »

En inderdaad die plaatjes helpen veel. Ga wat spelen met sensoren. Dan krijg je een beetje in de gaten wat er gebeurd in je buffer. En laat andere circuits buiten beschouwing. Tackle probleem voor probleem.
pelletpower
Berichten: 3309
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door pelletpower »

Nee, in het hele vroege begin zat er een extra dure pomp in ingewikkeld schema om te pompen zonder de cv te gebruiken. Die is eruit. Staat op marktplaats.
Aha. Duurt ook al even.
LeaD
Berichten: 1170
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

Zolang de buizen niet geïsoleerd zijn zal het waarschijnlijk niet lukken om de buffer heet te stoken met de pelletbrander .
Enig idee over de binnendiameter van de gebuikte buis ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

?? zie foto, leiding die van het buffervat afkomt bovenin (heet) gaat toch echt volgens tekening de cv ketel in(zie tekening zwarte lijn)

of ik moet fout aangesloten hebben??
richting.jpg
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

Hoelang ben je nu in het totaal aan het stoken geweest met de pelletketel ????
Plaats reactie