Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Wachten is op het eerste totale aansluit schema.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Maar wel al een afsluiter naar je CV open staan voor de druk hè
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Alles staat uit en buffervat al leeg voor eventuele veranderingen. warm water komt nu nog ff van de CV
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Ruuben

je zegt "Ik denk dat Jantje de u bocht stellage achter je buffer bedoelt. Ik heb er gewoon overheen gekeken. Hij heeft gelijk. Daar zit gewoon een kolom met lucht. "

Kun je me nog ff precies aanwijzen waar dit dan moet zijn??
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 22 jul 2020, 08:56 Ruuben

je zegt "Ik denk dat Jantje de u bocht stellage achter je buffer bedoelt. Ik heb er gewoon overheen gekeken. Hij heeft gelijk. Daar zit gewoon een kolom met lucht. "

Kun je me nog ff precies aanwijzen waar dit dan moet zijn??
Screenshot_20200722-090347.png
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Wie o wie kan me een duidelijk aansluitschema maken??
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Komende 2 weken heb ik nachtdienst en ga ik wat moois maken
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

thanks
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

https://www.etu-software.com/M/SOFTWARE ... 4166,96653

zie onder de prijs...trail version... Mooie software om te zien welk schema met welke gevolgen heeft voor rendement en opbrengst. Klik In de voorgeprogrameerde modellen...herkenbaar?
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

gergeurtjens schreef: 15 jul 2020, 12:57 FF hier wat toelichting op mijn probleem.
Ik heb een EdiKamin Cherri up H. 16.2 KW Het volgende probleem speelt.
Als ik de kachel aanzet, moet ik lang stoken voordat mijn buffervat (300 liter) op 60 graden is, ondertussen is de temperatuur in de kamer 23-24 graden en moet ik de kachel kleiner zetten met als gevolg dat het buffervat niet hoger komt als 40-50 graden.
Nog even terug komen op het probleem van de te warme woonkamer.
Hoe lang heb je moeten stoken om het vat op temp. te krijgen?



Om je vat van 20 naar 60 graden op te stoken, moet je eerst 80 liter in je kachel verwarmen plus wat leidingwerk en 300liter in het vat.
400*(60-20)*4186/3600= 18,6kWh * 90% = 20,6kWh

Je kachel is 16kW
11kW waterzijdig
5kW voor de opstellingsruimte

In theorie duurt dat dus bijna 2 uur, als de kachel op vol vermogen brand.

In die 2 uur geeft je kachel dus 5 kW per uur aan warmte af aan de woonkamer, plus wat warmte van de enkelwandige schoorsteen en wat ongeisoleerd leidingwerk achter de kachel.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

En....zijn pomp die het huis uit de buffer verwarmd gaat ook aan zodra zijn pelletkachel pomp loopt.
Daarom lukt het hem dus nooit het vat met zijn pelletkachel heette krijgen . De warmte wordt meteen zijn huis in gepompt.
Daarom de vraag of het opwarmen zonder bufferpomp en ventielen in werking inderdaad na 2 uur een hete buffer zou opleveren. Dat zou betekenen dat het laad deel dus prima werkt. Helaas heeft ie alles al waterloos gemaakt.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Geen probleem, ga het vat vullen en gewoon uittesten wat jullie voorstellen.

Dus bestaande situatie is als :
Pelletkachel opstarten met watertemperatuur bijv 70 graden.
Tijdens de opwarm cyclus start de pomp van de pelletkachel af en toe enkele seconden op totdat water temperatuur 45 graden is en de pomp continu draait.
Nu is het zo dat ik de pomp bij buffervat, de magneetkleppen en pomp vloerverwarming parallel met de pomp pelletkachel heb geschakeld, dus pomp pelletkachel aan rest ook aan.
Nu is de huidige situatie dat meteen dan, de temperatuurin het buffervat zakt van 60 graden naar bij 40 graden en dat het uren duurt voordat vat weer opwarmt en nog maar nauwelijks de 60 graden bereikt.
Hoofd probleem is dat (omdat het zolang duurt) de temperatuur in de kamer oploopt naar veel te warm en ik de watertemperatuur van de pelletkachel terug moet zetten naar bijv 50 graden wat dan weer resulteert in nog minder opwarmen buffervat.
Daarom de hoofdvraag van mij: is alles wel goed aangesloten??

Dus wat moet ik uittesten?? : geef maar een gil
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Ik vind het zonde van je tijd. Volgens mij is je laadprobleem wel duidelijk.
LeaD
Berichten: 1170
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

Het is dus een elektrisch probleem !
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ramon »

Dus wat moet ik uittesten?? : geef maar een gil
Ik zou alle electronica uitzetten en zorgen dat ALLEEN de leidingen van je kachel naar je buffervat open zijn. Niks anders.

Het lijkt erop (geen idee) dat alles gaat verwarmen zodra de kachel gaat pompen. Dus naar je radiatoren en vvw.
Plaats reactie