Installatie houtvergasser

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Ramon
Berichten: 262
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door Ramon » 22 mei 2020, 18:58

Pomp aan
20200522_185708.jpg
20200522_185708.jpg (17.82 KiB) 262 keer bekeken
Pomp uit
20200522_185748.jpg
20200522_185748.jpg (16.86 KiB) 262 keer bekeken

jgroot
Berichten: 37
Lid geworden op: 26 feb 2020, 08:59

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door jgroot » 25 mei 2020, 08:32

ik moet alles nog bouwen en aanschaffen dus ik kan nog alle kanten op. Ik moet alleen op korte termijn de keuze maken.

Niemand met ervaring met LT verdelers en een houtvergasser?

Ramon
Berichten: 262
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door Ramon » 25 mei 2020, 22:43

Geen ervaring.

Kan me wel voorstellen dat je het graag wil.
Ik zou wel letten op het volgende:
Goede temp beveiliging, je zou eventueel een thermostatische mengklep (duw) als extra beveiliging kunnen installeren voor als het water bijvoorbeeld hoger is dan 35 a 40 graden dat hij de retour opgegooid. (Automatisch)
Hoofdpomp met genoeg flow.
Lengtes van vloerverwarming gelijk of goede afstelmogelijkheden per groep.

jgroot
Berichten: 37
Lid geworden op: 26 feb 2020, 08:59

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door jgroot » 26 mei 2020, 09:22

Ramon,

ik heb het nu zo voorbereid/bedacht;

Van de vloerverwarming heb ik een uitgewerkt plan inclusief instelstanden en een drukverliesberekening. Ik heb mijn groepen niet langer laten
maken dan 90 m1.

Verder wil ik inregelafsluiters plaatsen zodat ik de flow naar de verdelers kan sturen.
Voor de pomp kan ik volgens mij uit de voeten met een alpha 2 25/60 pomp.

Het enige waar ik niet echt een goede oplossing voor zie is de extra beveiliging. Ik heb na mijn buffer de driewegmengkraan van Heimeier zitten welke de temperatuur mengt naar circa 40 graden aanvoer temperatuur. Alleen om daarna nog extra mengklep te zetten voelt dan ook een beetje vreemd. Is dan dubbelop en levert ook weer extra weerstand op.

Zijn er nog andere makkelijk/goede oplossingen te bedenken? Zelf zat ik te denken aan iets wat misschien de pomp uitschakeld, maar dat is natuurlijk ook niet super ideaal. Iets van een maximaalthermostaat?

Marcn88
Berichten: 3
Lid geworden op: 31 jan 2020, 15:21

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door Marcn88 » 26 mei 2020, 12:25

Je kunt op de uitgaande leiding van je mengventiel naar de verdelers een aanlegthermostaat plaatsen die de pomp uitschakeld bij te hoge aanvoertemperaturen bijvoorbeeld 55 graden zo heb ik het hier ook zitten en dit werkt perfect

TLS
Berichten: 102
Lid geworden op: 08 okt 2014, 11:26
Locatie: East-Flanders

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door TLS » 26 mei 2020, 17:13

ik kom een beetje laat in, maar hier zijn mijn 2c advice. Ik heb net m'n eigen systeem opgestart met warmtepomp, 1500l buffer, 2 friswaterstations en CV kachel (over de rest begin ik nog niet).

Ik wou ook een friswaterstation, twee zelfs omdat bad en douche op regen/put water gaat. Maar die dingen kosten aardig wat. Ik heb me ervan af gemaakt met een paar kleppen, een platenwisselaar, en een flow-sensor (detectie afname water); denk ~300 euro hardware. Ik gebruik de bovenste laag van m'n buffer voor de aanmaak SWW, de onderste 2/3 dienen voor vloerverwarming.

groot voordeel, zeker icm warmtepomp is geen energievretende anti-legionella cycli.

Over je schema (ik heb alleen het begin bekeken): doe je sturing van de watertemp van de gasketel? Voor VV kan je condenseren <40°C, als je steeds op 60°C blijft niet

jgroot
Berichten: 37
Lid geworden op: 26 feb 2020, 08:59

Re: Installatie houtvergasser

Bericht door jgroot » 27 mei 2020, 07:55

TLS schreef:
26 mei 2020, 17:13
ik kom een beetje laat in, maar hier zijn mijn 2c advice. Ik heb net m'n eigen systeem opgestart met warmtepomp, 1500l buffer, 2 friswaterstations en CV kachel (over de rest begin ik nog niet).

Ik wou ook een friswaterstation, twee zelfs omdat bad en douche op regen/put water gaat. Maar die dingen kosten aardig wat. Ik heb me ervan af gemaakt met een paar kleppen, een platenwisselaar, en een flow-sensor (detectie afname water); denk ~300 euro hardware. Ik gebruik de bovenste laag van m'n buffer voor de aanmaak SWW, de onderste 2/3 dienen voor vloerverwarming.

groot voordeel, zeker icm warmtepomp is geen energievretende anti-legionella cycli.

Over je schema (ik heb alleen het begin bekeken): doe je sturing van de watertemp van de gasketel? Voor VV kan je condenseren <40°C, als je steeds op 60°C blijft niet

iets te laat. Maar misschien voor andere nog een waardevolle bijdrage. Ik heb mijn spullen reeds in de loods staan.

versie laatste schema inclusief pomploze verdelers. (Waarom dubbel, geen idee :D )
Bijlagen
schema versie 27-5-2020.JPG
schema versie 27-5-2020.JPG