Met de veronderstelling dat de ingangen van het ventiel verkeerd om zitten zal het volgende gebeuren:
- Startsituatie is dat het ventiel open staat, misschien zelfs helemaal open.
- Je vraagt minder heet. (65°C -> 55°C)
- Ventiel sluit warm beetje af. Maar aangezien warm en koud verwisseld zijn sluit het ventiel het koud wat af.
- ipv kouder wordt het water dus warmer.
- Ventiel sluit nu nog meer af.
- En dan wordt het nog warmer. Het ventiel sluit helemaal af en zo verder tot het ventiel dicht is.
- Dit kan snel gaan.
Het lijkt erop dat de thermostatische kop van die kraan eraf kan zoals bij een thermostatische kraan van een radiator. Haal die er eens af en probeer dan de pen manueel te bedienen. Zo kan je snel testen wanneer de pomp tikt. Pen zal redelijk wat kracht vragen. Pijnlijk zonder hulpmiddel. Let erop van ze niet te beschadigen... een klein houten blokje tussen vinger en pen dat is wat je moet hebben.