Bericht door mark »

De deurtjes onderin zijn veegluikjes volgens gebruiksaanwijzing elke 3 maanden leegzuigen. Realiteit eens per jaar. Luikje links boven inspectieluikje van de warmtewisselaar als daar bv as ligt om weg te zuigen. De ww verwarmt een buffervat voor tap en cv water. Het water dat door de ww stroomt blijft in het buffervat. De warmteoverdracht naar tap en cv water gebeurd door warmtewisselaars in het buffervat.
Met het buffervat verwarmen we nu de keuekenserre van ongeveer 28 vierkante meter d.v.m vloerverwarming en de cv instalatie op weerafhankelijke regeling met een lage stooklijn 43 graden bij min 10 buiten. 43 graden is dan de cv water temp.

Het buffervat word met de huige temperaturen met drie keer stooken 45 graden per keer. Dus voor de vloerverwarming is dit ruimvoldoende om de cv niet te laten branden maar alleen de pomp te laten draaien. Warmte van de tigchelkachel stroomt ook nog door een opening van 1.20 maal 2.40 de serre in. De tigchel staat op de langste muur(in de woonkamer 30 vierkante meter) die ook nog de serre inloopt.

Door deze manier van stoken met lage stooklijn heb ik wel nog een badkamer die verwarmd moet gaan worden in de toekomst met dit systeem.In een topic had ik al eens wat oplossingen gezocht. Maar de huidige badkamer radiator is te klein berekend om voldoende warm te krijgen. Dus tot er een oplossing is bij badkamer gebruik een electrisch kacheltje erbij.