Pagina 1 van 2

Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 12 nov 2019, 00:24
door diamond
De vraag is doe ik iets fout?
Mijn th.mengventiel(DN 25) zit direct onder mijn cv pomp en die
zit weer direct op mijn buffervat uitgang.
Hij mengt met mijn cv retour.
Als ik nu mijn temperatuur op 60* zet zakt de pompsnelheid van 19W naar 12/13W
houd dit in dat de koud(retour)mengkant tekort water doorlaat?
Draai ik op naar 65* werkt het perfect.

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 12 nov 2019, 08:43
door Albert van WdJ
Heb je een foto van dat mengventiel zoals je het hebt geïnstalleerd?
Met pompgegevens etc.

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 12 nov 2019, 14:14
door diamond
Dit is de pomp : Grundfos Alpha 2 25-40-180
Boven blauw = retour cv
Onder blauw = naar onder ingang vat
Rood = heet aanvoer vat
sencor thr kraan zit net boven de pomp op de leiding
bovenop de pomp zit ook terugloop ventiel
http://www.ecologieforum.eu/download/fi ... w&id=12239

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 12 nov 2019, 14:44
door Albert van WdJ
Nog even de uitleg geven bij de foto.
Welke leiding komt waar vandaan, gaat waar naar toe?
En waar zit je sensor van de thermostaatklep op bevestigd?

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 12 nov 2019, 17:47
door JantjeV8
Ja, kan er zo niet veel van maken. Foto is ook wat te donker.

Zit die blauwe kraan in de warme aanvoer? En de rode kraan?

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 12 nov 2019, 19:13
door diamond
Is de foto nu duidelijker?

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 07:16
door JantjeV8
Dus via die donkerrode knie wordt warm bufferwater het circuit ingestuurd.
Komt bij de mengklep uit.
Dus je hebt je pomp in de warme aanvoer naar 'iets' gemonteerd? Dat is niet gebruikelijk, pomp in de koudere retour inbouwen, gaat je pomp langer mee.

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 09:42
door diamond
JantjeV8 schreef: 13 nov 2019, 07:16 Dus via die donkerrode knie wordt warm bufferwater het circuit ingestuurd.
Komt bij de mengklep uit.
Dus je hebt je pomp in de warme aanvoer naar 'iets' gemonteerd? Dat is niet gebruikelijk, pomp in de koudere retour inbouwen, gaat je pomp langer mee.
Daarom heb ik de ther.knop voor de pomp

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 09:49
door Ramon
Welke kant pompt de pomp op? Kun je dat even dubbel checken?

Kun je een close up foto van je mixventiel voor de pomp plaatsen?

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 10:02
door Ramon
Als ik nu mijn temperatuur op 60* zet zakt de pompsnelheid van 19W naar 12/13W
houd dit in dat de koud(retour)mengkant tekort water doorlaat?
Draai ik op naar 65* werkt het perfect.
Dat je pompvermogen daalt, wil alleen maar zeggen dat hij MAKKELIJKER water kan rondpompen.

Dus precies andersom als jij denkt. De pomp zorgt voor hetzelfde debiet. Dus is je aanvoer kouder of gelijk aan je afvoer, zal de pomp meer energie moeten leveren dan wanneer je aanvoer warmer is dan je afvoer, en er koud water bijgemengd moet worden.

Volgens mij zitten we oplossingen te bedenken voor een probleem wat er niet is.

Is er wel een probleem? En zo ja, wat is het probleem?

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 12:37
door diamond
Het probleem is dus als ik mijn Th.knop minder heet zet b.v.b. 55*
Dan keldert de pompsnelheid naar 12W of minder en wordt het niet/nauwelijks
warm.
Net boven de 65* Draait ie lekker door op 19W
Dit doet ie op instelling auto III
Die pomp voelt toch niet naar de temperatuur hoe snel ie moet draaien?

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 12:44
door diamond
Ramon schreef: 13 nov 2019, 09:49 Welke kant pompt de pomp op? Kun je dat even dubbel checken?

Kun je een close up foto van je mixventiel voor de pomp plaatsen?
Ik heb natuurlijk heet op A
retour koeler op B
mix naar pomp
http://www.ecologieforum.eu/download/fi ... w&id=12245

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 12:51
door diamond
Het omslag punt zit net onder de 65 dan zakt de pompsnelheid.
Slaat eerst aan op 19 en na een minuut naar 13 of lager.
Of moet ik de pomp anders instellen?

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 13:02
door Ramon
Er is gewoon helemaal niks aan de hand.

De pomp voelt niet hoe warm het water is, maar wel de flow. Hoe minder flow hij meet, hoe harder hij gaat draaien. (meer watts gebruiken)
Je hoeft je (in mijn opinie) nergens zorgen over te maken. Als je radiatoren niet heet genoeg worden, moet je de knop heter draaien. Let niet op de watts!
De pomp zorgt dat de flow min of meer gelijk blijft (doordat het een intelligente pomp is)

Je kijkt er te argwanend naar (naar de pomp met zn watts), en denkt: dit klopt niet. En dan ga je een hond zoeken om met je stok te kunnen slaan. Geloof me, er is niks aan de zeis.

Gewoon meten, desnoods met een ir thermometer.
Meten is weten.

Re: Themostatisch mengventiel

Geplaatst: 13 nov 2019, 13:09
door Ramon