vloerverwarming waterzijdig inregelen
Moderator: Moderators
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
De aanvoer op de groep kan ik niet dichtzetten, zover ik kan zien. Zelf doorspoelen lijkt me goede optie, maar daar waag ik me maar niet aan.
De pinnetjes onder de wartel heb ik gevonden. Deze zitten allemaal vast. Ik kan ze iig niet indrukken, zodat ze weer omhoog komen.
De pinnetjes onder de wartel heb ik gevonden. Deze zitten allemaal vast. Ik kan ze iig niet indrukken, zodat ze weer omhoog komen.
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Dat indrukken gaat vrij zwaar. Dat lukt niet met je vinger. Met het handvat van een schroevendraaier o.i.d. moet het wel lukken.
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Indrukken is inderdaad gelukt. Leek niet vast te zitten, maar ga eens kijken wat het resultaat is.. wie weet..
Anders wordt het waarschijnlijk toch door laten spoelen.
Iedereen bedankt weer voor t meedenken!
Anders wordt het waarschijnlijk toch door laten spoelen.
Iedereen bedankt weer voor t meedenken!
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Ik snap het doorspoelen als oplossing niet zo goed. Heel strikt genomen zou bij de ingebruikstelling de installatie doorgespoeld moeten zijn.
Ik vraag me af of er nog rare hoogteverschillen in het vloerplanken zitten.
Er is flow en de temperatuur van de retourleiding maatgevend, niet de kamer tempertuur, en de retour die is niet enorm afwijkend van de andere retouren toch? Dat je delta t groot is zegt dat de vloer in ieder geval nog veel warmte opneemt, en er dus bij je huidige metingen veel ruimte voor hogere warmte afgifte is.
Er lijkt me helemaal geen probleem te zijn. Je had alleen een hogere warmte afgifte willen hebben.
Het lijkt alsof je vloer buizen maat 14/2 zijn. Dat is al een wat kleinere maat.
Is er een echte berekening gemaakt voor de vloer ? Hoe lang zijn je lussen?
Ik lees nergens hoeveel meter en diameter er gebruikt zijn. Je kan concluderen dat de warmte afgifte of wisseling anders verloopt in je keuken dan elders, maar wat ligt er op de vloer? Je hebt ook nog eens een pittige pomp op je verdeler, die blaast echt wel voldoende door je leidingen en afknijpen van de andere lussen is echt overbodig. De pomp kun je ook eens in de geforceerde flow stand 3 zetten. Dan spuit het echt door je leidingen Heb je aan de onderkant van je verdeler ook nog een dingetje? Kun je de verdeler zelf aanzuigend maken?
Het is een nieuwe verdeler, en normaal dat indrukken van die pinnetjes zwaar gaat. Dat hoort zo!
Heb je wel een pompschakelaar? Of staat je pomp altijd aan?
Ik vraag me af of er nog rare hoogteverschillen in het vloerplanken zitten.
Er is flow en de temperatuur van de retourleiding maatgevend, niet de kamer tempertuur, en de retour die is niet enorm afwijkend van de andere retouren toch? Dat je delta t groot is zegt dat de vloer in ieder geval nog veel warmte opneemt, en er dus bij je huidige metingen veel ruimte voor hogere warmte afgifte is.
Er lijkt me helemaal geen probleem te zijn. Je had alleen een hogere warmte afgifte willen hebben.
Het lijkt alsof je vloer buizen maat 14/2 zijn. Dat is al een wat kleinere maat.
Is er een echte berekening gemaakt voor de vloer ? Hoe lang zijn je lussen?
Ik lees nergens hoeveel meter en diameter er gebruikt zijn. Je kan concluderen dat de warmte afgifte of wisseling anders verloopt in je keuken dan elders, maar wat ligt er op de vloer? Je hebt ook nog eens een pittige pomp op je verdeler, die blaast echt wel voldoende door je leidingen en afknijpen van de andere lussen is echt overbodig. De pomp kun je ook eens in de geforceerde flow stand 3 zetten. Dan spuit het echt door je leidingen Heb je aan de onderkant van je verdeler ook nog een dingetje? Kun je de verdeler zelf aanzuigend maken?
Het is een nieuwe verdeler, en normaal dat indrukken van die pinnetjes zwaar gaat. Dat hoort zo!
Heb je wel een pompschakelaar? Of staat je pomp altijd aan?
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Volgens mij is nergens vastgesteld dat er flow is. Het zou gemakkelijk een verstopping kunnen zijn, of een knik in de leiding...
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Op de retour naar je cv een inregelkraan lijkt te zitten. (onder de platte dop) Ik ben benieuwd of dat die niet de boel te veel afknijpt. dus in absolute zin dat je gewoon te weinig flow uit je cv installatie kan genereren.
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Dan zouden de andere groepen ook niet warm worden. Zinloos dus.
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
@ Ramon, dat hoeft niet perse zo te zijn, water kiest de weg van de minste weerstand, dus als er niet voldoende flow is ga je dat als eerste merken bij de groep die door welke oorzaak ook de meeste weerstand heeft.
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
@fireblade
Als je 4 groepen hebt, waarvan er 3 warm worden, en 1 niet,
en je draait deze 3 groepen (bijna dicht of) dicht, en die ene groep wordt nog steeds niet warm...
Ligt het niet aan de aanvoer/retour (van/naar de cv ketel(
Mijns inziens...
Als je 4 groepen hebt, waarvan er 3 warm worden, en 1 niet,
en je draait deze 3 groepen (bijna dicht of) dicht, en die ene groep wordt nog steeds niet warm...
Ligt het niet aan de aanvoer/retour (van/naar de cv ketel(
Mijns inziens...
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
was even niet in de gelegenheid om te reageren.
Vloer is na legging v.d. vloerverwarming geëgaliseerd en daar overheen is pvc geplaatst. Erg dun materiaal.
De cv retour staat volledig open, extra gecontroleerd.
Ik maak gebruik van een pompschakelaar, zodat de pomp eerder uitschakelt en de warmte in de vloer blijft.
Er komt volgende week iemand langs. Degene die het geïnstalleerd heeft geeft niet thuis, erg netjes. Daarom ook helaas geen inzichten in hoe lang de lussen zijn en het legpatroon is. Heb helaas geen foto's vd legging in de keuken, alleen van de woonkamer.
Ik houd jullie op de hoogte. De uitkomsten bieden ook weer antwoorden voor anderen met wellicht hetzelfde issue.
Vloer is na legging v.d. vloerverwarming geëgaliseerd en daar overheen is pvc geplaatst. Erg dun materiaal.
De cv retour staat volledig open, extra gecontroleerd.
Ik maak gebruik van een pompschakelaar, zodat de pomp eerder uitschakelt en de warmte in de vloer blijft.
Er komt volgende week iemand langs. Degene die het geïnstalleerd heeft geeft niet thuis, erg netjes. Daarom ook helaas geen inzichten in hoe lang de lussen zijn en het legpatroon is. Heb helaas geen foto's vd legging in de keuken, alleen van de woonkamer.
Ik houd jullie op de hoogte. De uitkomsten bieden ook weer antwoorden voor anderen met wellicht hetzelfde issue.
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Heb je wel een offerte waar de hoeveelheid meters toegepast op staan? En is er iets afgesproken van de hart op hart afstand vd buizen in de vloer?
Ik had niet gezien dat 1 kring niet retour warm werd als de rest dicht stond. Dat moet je trouwens wel heel lang de tijd geven. 2 dagen bijvoorbeeld. Bij mijn koude vloer duurde het echt lang voordat mijn retour temperatuur echt omhoog kwam, alle warmte trok gewoon de vloer in.
Een pompschakelaar schakelt alleen je vloer pomp aan als je CV aan gaat. Daarvoor zit er een temperatuur sensor op een buis die warm kan worden als er nog geen flow over je vloerverder is. En hij schakelt je pomp elke 24 uur even aan meestal. Sommige CV installaties hebben speciale vloerverwarming aansluiting.
Ik ben benieuwd hoe het afloopt voor je.
Ik had niet gezien dat 1 kring niet retour warm werd als de rest dicht stond. Dat moet je trouwens wel heel lang de tijd geven. 2 dagen bijvoorbeeld. Bij mijn koude vloer duurde het echt lang voordat mijn retour temperatuur echt omhoog kwam, alle warmte trok gewoon de vloer in.
Een pompschakelaar schakelt alleen je vloer pomp aan als je CV aan gaat. Daarvoor zit er een temperatuur sensor op een buis die warm kan worden als er nog geen flow over je vloerverder is. En hij schakelt je pomp elke 24 uur even aan meestal. Sommige CV installaties hebben speciale vloerverwarming aansluiting.
Ik ben benieuwd hoe het afloopt voor je.
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
hi allen,
Ik had nog een update beloofd.
De loodgieter / monteur heeft eerst de bewuste slang doorgespoten. De flow was prima, geen enkele obstructie te bekennen. Nu lees je weleens dat hier aparte apparatuur voor nodig is, maar het water kwam er zo goed door dat ik dit wel vertrouw. De verdeler met groepen is opnieuw ingeregeld, maar stond eigenlijk al goed. Beetje getweaked. De pomp is krachtig genoeg. Enige waar twijfel over was, was de dikte van de slangen. Deze hadden wat dikker gemogen. Daarnaast twijfel of de lus uiteindelijk niet net te lang is. Hebben de pomp wel standaard op standje 2 staan i.p.v. auto-adapt.
Merk ik nu echt verschil? Een beetje, ik ga het waarschijnlijk pas echt de volgende winter ervaren.
Groet Bas
Ik had nog een update beloofd.
De loodgieter / monteur heeft eerst de bewuste slang doorgespoten. De flow was prima, geen enkele obstructie te bekennen. Nu lees je weleens dat hier aparte apparatuur voor nodig is, maar het water kwam er zo goed door dat ik dit wel vertrouw. De verdeler met groepen is opnieuw ingeregeld, maar stond eigenlijk al goed. Beetje getweaked. De pomp is krachtig genoeg. Enige waar twijfel over was, was de dikte van de slangen. Deze hadden wat dikker gemogen. Daarnaast twijfel of de lus uiteindelijk niet net te lang is. Hebben de pomp wel standaard op standje 2 staan i.p.v. auto-adapt.
Merk ik nu echt verschil? Een beetje, ik ga het waarschijnlijk pas echt de volgende winter ervaren.
Groet Bas
Re: vloerverwarming waterzijdig inregelen
Leuk om terug te horen!
Gelukkig geen knik.
Op naar een elfstedentochtwinter.
Gelukkig geen knik.
Op naar een elfstedentochtwinter.