Luchtovermaat liniair

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Gebruikersavatar
RuudBalk
Berichten: 114
Lid geworden op: 21 feb 2012, 12:29

Luchtovermaat liniair

Bericht door RuudBalk »

Dag lezers,

Ik heb een vraag over de luchtovermaat in bijgevoegd document gezet.

Groet,
Ruud.
Bijlagen
Svendsen 1 testrapport.doc
(143.5 KiB) 102 keer gedownload
Tabel luchtovermaat.doc
(20.5 KiB) 92 keer gedownload
hanskraayeveld
Berichten: 709
Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49

Re: Luchtovermaat liniair

Bericht door hanskraayeveld »

1. Ik denk dat lineair niet klopt. Als je ook in het testrapport kijkt, zie je dat het houtverbruik bij volledig open, 2.5 kg/h is. Bij half open 0.8 kg/h.

Het vermogen gaat ook niet lineair op. 8 om 3.
Ik denk ook dat je juist aan exponentieel moet denken.
Wat wel leuk is aan het testrapport: ze hebben deze kachel ook deellast getest, en hij doet het niet verkeerd! Daar zou ik ook voor pleiten bij alle kachels, aangezien bij de meeste huishoudens meer "half" gestookt wordt dan "heel".

2. De "trek" zegt absoluut niks over de flow. Dus 13 pascal onderdruk, zegt alleen iets over de zuigkracht. Niet over de zuighoeveelheid. Dus het maakt wel degelijk uit hoe ver de schuif open of dicht staat!
Gebruikersavatar
RuudBalk
Berichten: 114
Lid geworden op: 21 feb 2012, 12:29

Re: Luchtovermaat liniair

Bericht door RuudBalk »

Hallo Hans (en andere lezers),

Bedankt voor je reactie.
Ik heb nog wat in een document gezet.

Groet,
Ruud.
Luchtovermaat.doc
(23 KiB) 162 keer gedownload
Plaats reactie