Pagina 4 van 5

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 15:57
door hanskraayeveld
20181028_155412.png

Zo zou ik het zeggen...

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 16:15
door Raymonvdb
Helder, dus als ik het goed begrijp, moet ik de retour links boven aansluiten en de aanvoer rechtsboven laten zitten?
Dat moet wel lukken denk ik.
Zal wel even een klusje zijn om alles leeg te laten lopen en weer te vullen en te ontluchten, maar ik ga dat volgend weekeind eens aanpassen.

Bedankt voor alle tips voor nu en mocht er iemand nog tips hebben voor het aanpassen van de retour, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Raymon

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 17:54
door jn82
Het is niet nodig om de retour links boven aan te sluiten. Als de thermostaatkraan en het ventiel (en uiteraard de leidingen die eraan zitten) omgewisseld worden is de verdeler aangesloten zoals de fabrikant het bedoeld heeft.

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 18:02
door Raymonvdb
jn82 schreef: 28 okt 2018, 17:54 Het is niet nodig om de retour links boven aan te sluiten. Als de thermostaatkraan en het ventiel (en uiteraard de leidingen die eraan zitten) omgewisseld worden is de verdeler aangesloten zoals de fabrikant het bedoeld heeft.
Dus aanvoer beneden en afvoer naar boven. Begrijp ik dat goed? "Gewoon" een kwestie van omwisselen dus?

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 18:20
door LeaD
Retour onder of boven aangesloten, zal geen verschil uitmaken, het is de cirkulatiepomp die voor de menging zorgt van het cv water en vv water. Mocht deze pomp nu naar boven pompen was deze eenvoudiger te ontluchten, nu pompt deze naar benden ( dacht ik al gelezen te hebben = pijl omlaag).

Wees voorzichtig met het porren in het ontluchtingsgaatje van de pomp , dit bevat het keramisch lager van de motor.

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 19:07
door hanskraayeveld
Typ: "vloerverwarmingsverdeler" in op Google.

Dat zie je dat bij ALLE vloerverwarmingsverdelers de warme aanvoer vlak voor de zuig van de pomp zit.
En de retour op HETZELFDE blok alleen een stuk verder uit de buurt.

Ik ben bang dat als je de 2 leidingen omwisselt, de pomp teveel tegendruk biedt aan de warme aanvoer leiding.

Je moet het zelf weten...

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 19:17
door LeaD
En van waar komt die 30 graden dan, toevoer is er dus wel degelijk, en regelen doet de thermostatiesche afsluiter ook al (ingesteld op 30 graden). Dus remming is er niet.

Wat als de lussen van de vloerverwarming niet juist zijn aangesloten ? Ik zie 2 x 2 aansluitingen .

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 19:42
door WilfredT2
Ik denk dat er 1 groep alleen op de aanvoer zit, en 1 alleen op de retour. Gebaseerd op hoe de leidingen de grond uit komen.

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 19:55
door LeaD
hanskraayeveld schreef: 26 okt 2018, 07:58 Screenshot_20181026-075449.jpg

Probeer dit eens:
De blauwe open draaien.
De rode dichter draaien.

Waar gaat de groene heen?
Hans heeft hier 5 blauwe cirkeltjes getekend, ik denk dat er 4 voor de vloerverwarming zijn ? Of worden de radiatoren ook van hieruit bediend.
Fotootjes worden blijkbaar niet meegequoot.

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 20:17
door WilfredT2
weet je, ik zit nog eens te kijken. Volgens mij draait je pomp de verkeerde kant op. de pomp lijkt op de kop te zitten.

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 20:33
door Joepie
Voordat je lekker gaat (laten) sleutelen aan de hand van het gespeculeer hier:

Heb je al contact opgenomen met de verkoper?

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 28 okt 2018, 21:05
door Wouter Gillis
De collector op deze pagina lijkt sterk op de jouwe. Onderaan de pagina staat nog interessante info.
https://www.heatnet.nl/ingebruiknemen.html Groet
Wouter

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 29 okt 2018, 10:26
door Raymonvdb
WilfredT2 schreef: 28 okt 2018, 20:17 weet je, ik zit nog eens te kijken. Volgens mij draait je pomp de verkeerde kant op. de pomp lijkt op de kop te zitten.
Klopt dat de pomp op de kop hangt. Pijlen staan naar beneden gericht.

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 30 okt 2018, 13:22
door GTV6
Er zit maar een ding op en dat heeft Hans al geschreven de retouraansluiting moet naar links boven.
Uiteraard kunnen er nog meer problemen zijn, zoals lucht.
Uiterst vreemd dat er mantelbuis om de leidingen zit. Misschien maar een klein stukje.

Re: Vloerverwarming blijft koud

Geplaatst: 07 nov 2018, 17:34
door Jaapio
Water gaat de weg van de minste weerstand, als ik de foto bekijk zie ik een leiding zitten links naast de pomp, daar zou de pomp zijn water over kunnen circuleren, ik zie trouwens het nut van dat leidinkje ook niet. Er zit een afsluiter tussen die zou je in eerste instantie eens dicht kunnen zetten. Daarnaast moeten ook de twee vloerverwarmings groepen waterzijdig in balans zijn, dat betekend dat in beide groepen dezelfde weerstand moet zijn. Ik zou de kant die lauw is, en dat leidinkje naast de pomp eens dicht zetten, daarmee verplicht je het water over de koude groep