Hallo,
Ik zal dergelijke dingen niet meer kopen zonder (betrouwbare) test.
En ik zal ook beter opletten, op één van die warmtebeelden is te zien dat de temperatuur wordt teruggebracht naar 60 graden, en dat is volgens mij veel te laag als dat ook nog eens door een rookgasafvoer moet van zeg maar 4 á 7 meter.
Maar toch nog even wat aan het rekenen geslagen, zie bijlage.
Mijn vraag is of die getallen 347800 en 439650 te benoemen zijn, en of daar een komma in moet. Zou bijvoorbeeld 3,4 en 4,3 kunnen worden.
Misschien een relatie met het minieme verschil van 5 graden bij het meten op het schoorsteenkanaal?
Groet,
Ruud.
extra rendement bovenaansluiting houtkachel
Moderator: Moderators
Re: extra rendement bovenaansluiting houtkachel
- Bijlagen
-
- Toch maar wat metingen en berekeningen gedaan.doc
- (20 KiB) 78 keer gedownload
Re: extra rendement bovenaansluiting houtkachel
Bij ons hangt de schoorsteentemperatuur direct boven de kachel rond de 50 graden; geen enkel probleem (daarna nog 5m pijp)
-
- Berichten: 78
- Lid geworden op: 02 feb 2014, 18:18
Re: extra rendement bovenaansluiting houtkachel
Dan zit je toch met 50 graden ver beneden het dauwpunt van 60 graden!Mees* schreef:Bij ons hangt de schoorsteentemperatuur direct boven de kachel rond de 50 graden; geen enkel probleem (daarna nog 5m pijp)
Geeft dat dan helemaal geen condens en creosootafzettingen in jouw rookkanaal?
Ik heb op het ecologieforum wel minimale rookgastemperaturen gelezen van 82 graden i.v.m. creosootafzettingen. (afkomstig van Peter Berg)
groet, Lodewijk Rondeboom
Re: extra rendement bovenaansluiting houtkachel
De schoorsteenveger komt elk jaar netjes langs en sluit dan af met de opmerking 'het was eigenlijk helemaal niet nodig'. Vocht heb ik (kachel) alleen in de eerste week (medio oktober) als we de kachel weer opstarten.
Re: extra rendement bovenaansluiting houtkachel
Beste Mees*,
Het gaat hier (bij mij) om een "gewone" houtkachel, zie de foto in het eerdere bericht. Het heeft denk geen zin om over de afgastemperatuur van een massakachel te praten, die jij kennelijk hebt, gezien je berichten op dit forum uit 2011.
Groet,
Ruud.
Het gaat hier (bij mij) om een "gewone" houtkachel, zie de foto in het eerdere bericht. Het heeft denk geen zin om over de afgastemperatuur van een massakachel te praten, die jij kennelijk hebt, gezien je berichten op dit forum uit 2011.
Groet,
Ruud.
Re: extra rendement bovenaansluiting houtkachel
Daar zal inderdaad verschil in zitten, waarschijnlijk omdat die temperatuur van 50 graden vrij constant is en niet extreem fluctueert.
Ik heb overigens op m'n vorige kachel zo'n Duitse 'radiator' gehad die eerder in dit topic voorbij kwamen. Ik was daar uitermate tevreden over. Ik had (en heb) zo'n Zwitsers tegelkacheltje die z'n warmte pas na enkele uren begon af te geven. De 'radiator' gaf echter vrijwel direct een behoorlijk forse warmte af........ dus ook een daling van de schoorsteentemperatuur.
Ik heb overigens op m'n vorige kachel zo'n Duitse 'radiator' gehad die eerder in dit topic voorbij kwamen. Ik was daar uitermate tevreden over. Ik had (en heb) zo'n Zwitsers tegelkacheltje die z'n warmte pas na enkele uren begon af te geven. De 'radiator' gaf echter vrijwel direct een behoorlijk forse warmte af........ dus ook een daling van de schoorsteentemperatuur.