De tweede zin begrijp ik niet. Het buffervat wordt geladen vanuit de PWW. Omdat ik 28mm leiding gebruik en de PWW zo dicht mogelijk tegen het buffervat aan gemonteerd wordt zou het mij bijzonder verbazen wanneer er geen thermosifonwerking zou optreden. Uiteraard zal ik dat in de praktijk nog wel controleren.GTV6 schreef:Werkt die platenwisselaar echt thermosifon, heb je dat in de praktijk al gezien?
Het debiet voor het laden van de buffer zou niet teveel mogen verschillen met het debiet van ontladen anders gaat de buffer kouder water bijmengen en wordt de opwarmtijd verlengd vanuit koude opstart.
De Laddomat zorgt ervoor dat de PWW nog helemaal niet meedoet wanneer het fornuis nog niet goed op temperatuur is. Pas wanneer het afgegeven water van het fornuis boven de 65° komt zal er warmte naar de PWW gaan en kort daarna middels thermosifonwerking naar het buffervat worden overgedragen.
Ontladen van het buffervat (lees warmte afgeven aan de woning via vloerverwarming en/of radiatoren) gebeurt alleen wanneer de sensor in het vat aangeeft dat er voldoende warmte in zit. Is dat niet het geval of raakt het op wordt de pomp die het water uit het buffervat het systeem in duwt afgeschakeld en komt de CV bij die dan de verwarming verder regelt. Ik zie dus jouw 'probleem' niet??
Het fornuis wordt automatisch bijgevuld vanuit het expansievat. Dat heeft ruim tweemaal zoveel inhoud als het fornuis dus dat is ruim voldoende. Om het niveau in het expansievat te controleren heb ik inderdaad in een peilglas voorzien. Dat komt voldoende in het zicht te zitten waardoor ik geen enkele vrees heb dat ik een te laag peil zou kunnen missen. Handmatig bijvullen is dan een kwestie van een slang aankoppelen en een kraantje opendraaien.JantjeV8 schreef:Paul Joosten schreef: Mocht ik echt bewusteloos zijn kan heet water en/of stoom altijd weg naar het open expansievat (groen). Dat heeft 25 liter water op kamertemperatuur dat verdampend water automatisch weer bijvult.Is het vreemd dat ik het ff niet begrijp? Eerst wordt hij automatisch bijgevuld, daarna is daar geen ruimte meer voor?Paul Joosten schreef:Je bedoelt dat een leeg expansievat automatisch wordt bijgevuld? Zou kunnen maar daarvoor is in de omgebouwde oude gasfles (bovenkant een gat van 10 cm uitgeslepen) niet echt ruimte voor.
Hoe dan ook:
Een koper pijpje vanaf de waterleiding op die 'gasfles' met een vlotterkraantje is toch wel te freubelen?