Kierenjacht
Geplaatst: 11 jun 2013, 09:19
Wij hebben een houtskeletbouw-woning uit 1987.
Voor die tijd is relatief energiezuinig gebouwd. Overal dubbel glas (1,6 W/m2K), 14 cm steenwol in wanden en dak, balansventilatie met WTW, goede kierdichting rondom ramen etc.
Ik ging er dan ook van uit dat de luchtdichtheid uitstekend was. Toch was ik nieuwsgierig en heb (in maart 2013) de volgende test gedaan:
Van de balansventilatie heb ik de toevoer-ventilator uitgeschakeld en het toevoer-kanaal afgeplakt. De afvoerventilator heb ik op max. laten draaien.
Uiteraard alle deuren en ramen gesloten.
Dit lijkt dus een beetje op een "blower-door test", alleen kon ik niet de vereiste onderdruk in de woning creëren en niet de afgevoerde luchthoeveelheid meten. Maar er was uiteraard wel een onderdruk.
Van een bevriende installateur heb ik een luchtsnelheidsmeter (gloeidraad-anemometer) geleend (type: TSI Velocicheck) en ik ben overal waar ik dacht dat eventueel luchtlekken zouden kunnen zitten gaan meten.
Ik heb inderdaad op diverse plaatsen luchtsnelheden gemeten waar dat niet zo zou moeten zijn.
Uiteraard weet ik daarmee nog niet hoe groot de daadwerkelijke luchthoeveelheden zijn bij een bepaalde onderdruk, maar ik weet wel waar onbedoelde luchtlekken zitten.
Om een idee te geven, hier een overzichtje van meetplaatsen en gemeten luchtsnelheden.
De omschrijving van sommige items is voor jullie soms misschien niet duidelijk, maar dat is feitelijk ook niet relevant.
Het gaat mij er om dat ik op diverse plaatsen luchtinfiltratie heb gemeten waar dat niet zo zou moeten zijn.
Uiteraard ben ik daarna met de kitspuit het huis doorgegaan....
Woonkamer:
Deur naar serre [m/s]
klinkkant, voornamelijk onderste helft 0,1-2
rest 0
Stopcontact globe 0,5
Stopcontact dekenkist 0,5
openslaande ramen rondom 0
vaste ramen rondom 0
aansluitingen vensterbanken 0
Keuken:
CO2 leiding uit muur 0,16
stopc. Telefoon 0,15
schakelaar Buitenlamp 0,04
stopc. Senseo 0,11
CO2 door vloer 0
waterl. + afvoer door vloer achter vaatwasser: niet bereikbaar
leidingschacht 0-0,1
aansl. Vensterbank
achter koffiezetapp. 0,23
zelfde raam l.o. 0,1-0,2
achter senseo 0,2
zelfde raam r.o. 0,5
raam voor 0
Hal
schakelaar balkonlicht 0
voordeur
li/re onder 0,1-0,2
rest 0
brievenbus 0,4-0,5
rooster boven meterkast 0,18
kier onder deur meterkast 0,07-0,17
Meterkast
bel 0
vloer
netwerkkabel langs WP voeding 1,2
rond grijze mantelbuis elektra 0,35
rond gasleiding 28 0
rond PTT kabel 0
rond gastoevoer 0
rond groene kabel (TV,internet,telefoon;Cogas) 0
Kantoor
stopc. Schemerlamp 0,5
stopc. Tijdschakelaar 0,61
rondom vaste en opensl. Raam 0
vensterbank r.o. 0,34
Halletje kelder
langs plafondspots 0,8
onder kelderdeuren 0,1-1,3
stopcontact garagemuur vergeten te meten; wel voelbaar
Slaapkamer voor
rondom deur 0
rondom openslaand raam 0
rondom vent. Opening 0,1-0,2
kabeldoorvoeringen inverters:
west midden linker aansl 0,2
west onder rechter aansl. 0,2
west onder linker aansl. 0,05
oost midden pijpje tussen 0,05
oost boven pijpje tussen 0,05
overigen 0
kabel naar balkon 0
afvoersifon wtw (afgeplakt)
doorvoer ventilatieluchtkanalen door dak
isolatie van luchtkanalen voor/achter ventilatiekast.
Slaapkamer achter
rondom vast raam 0
vensterbank l.o 0,27
vensterbank r.o. 0,18
openslaand raam 0
vensterbank l.o. 0,2
vensterbank r.o. 0,15
rondom vent. Opening 0,28
Badkamer
raam 0
Met bovenstaande heb ik aan willen geven, dat er op allerlei plaatsen onverwachte luchtlekken in een woning zitten en dat het de moeite loont om eens op speurtocht te gaan..............
Voor die tijd is relatief energiezuinig gebouwd. Overal dubbel glas (1,6 W/m2K), 14 cm steenwol in wanden en dak, balansventilatie met WTW, goede kierdichting rondom ramen etc.
Ik ging er dan ook van uit dat de luchtdichtheid uitstekend was. Toch was ik nieuwsgierig en heb (in maart 2013) de volgende test gedaan:
Van de balansventilatie heb ik de toevoer-ventilator uitgeschakeld en het toevoer-kanaal afgeplakt. De afvoerventilator heb ik op max. laten draaien.
Uiteraard alle deuren en ramen gesloten.
Dit lijkt dus een beetje op een "blower-door test", alleen kon ik niet de vereiste onderdruk in de woning creëren en niet de afgevoerde luchthoeveelheid meten. Maar er was uiteraard wel een onderdruk.
Van een bevriende installateur heb ik een luchtsnelheidsmeter (gloeidraad-anemometer) geleend (type: TSI Velocicheck) en ik ben overal waar ik dacht dat eventueel luchtlekken zouden kunnen zitten gaan meten.
Ik heb inderdaad op diverse plaatsen luchtsnelheden gemeten waar dat niet zo zou moeten zijn.
Uiteraard weet ik daarmee nog niet hoe groot de daadwerkelijke luchthoeveelheden zijn bij een bepaalde onderdruk, maar ik weet wel waar onbedoelde luchtlekken zitten.
Om een idee te geven, hier een overzichtje van meetplaatsen en gemeten luchtsnelheden.
De omschrijving van sommige items is voor jullie soms misschien niet duidelijk, maar dat is feitelijk ook niet relevant.
Het gaat mij er om dat ik op diverse plaatsen luchtinfiltratie heb gemeten waar dat niet zo zou moeten zijn.
Uiteraard ben ik daarna met de kitspuit het huis doorgegaan....
Woonkamer:
Deur naar serre [m/s]
klinkkant, voornamelijk onderste helft 0,1-2
rest 0
Stopcontact globe 0,5
Stopcontact dekenkist 0,5
openslaande ramen rondom 0
vaste ramen rondom 0
aansluitingen vensterbanken 0
Keuken:
CO2 leiding uit muur 0,16
stopc. Telefoon 0,15
schakelaar Buitenlamp 0,04
stopc. Senseo 0,11
CO2 door vloer 0
waterl. + afvoer door vloer achter vaatwasser: niet bereikbaar
leidingschacht 0-0,1
aansl. Vensterbank
achter koffiezetapp. 0,23
zelfde raam l.o. 0,1-0,2
achter senseo 0,2
zelfde raam r.o. 0,5
raam voor 0
Hal
schakelaar balkonlicht 0
voordeur
li/re onder 0,1-0,2
rest 0
brievenbus 0,4-0,5
rooster boven meterkast 0,18
kier onder deur meterkast 0,07-0,17
Meterkast
bel 0
vloer
netwerkkabel langs WP voeding 1,2
rond grijze mantelbuis elektra 0,35
rond gasleiding 28 0
rond PTT kabel 0
rond gastoevoer 0
rond groene kabel (TV,internet,telefoon;Cogas) 0
Kantoor
stopc. Schemerlamp 0,5
stopc. Tijdschakelaar 0,61
rondom vaste en opensl. Raam 0
vensterbank r.o. 0,34
Halletje kelder
langs plafondspots 0,8
onder kelderdeuren 0,1-1,3
stopcontact garagemuur vergeten te meten; wel voelbaar
Slaapkamer voor
rondom deur 0
rondom openslaand raam 0
rondom vent. Opening 0,1-0,2
kabeldoorvoeringen inverters:
west midden linker aansl 0,2
west onder rechter aansl. 0,2
west onder linker aansl. 0,05
oost midden pijpje tussen 0,05
oost boven pijpje tussen 0,05
overigen 0
kabel naar balkon 0
afvoersifon wtw (afgeplakt)
doorvoer ventilatieluchtkanalen door dak
isolatie van luchtkanalen voor/achter ventilatiekast.
Slaapkamer achter
rondom vast raam 0
vensterbank l.o 0,27
vensterbank r.o. 0,18
openslaand raam 0
vensterbank l.o. 0,2
vensterbank r.o. 0,15
rondom vent. Opening 0,28
Badkamer
raam 0
Met bovenstaande heb ik aan willen geven, dat er op allerlei plaatsen onverwachte luchtlekken in een woning zitten en dat het de moeite loont om eens op speurtocht te gaan..............