Hallo Erna,
Toevallig kwam ik op dit forum terecht omdat ik bezig ben oplossingen te zoeken voor precies hetzelfde probleem als waar jij mee kampt.
Wij zijn in het voorjaar begonnen met de renovatie van ons huis. Ik had mij flink ingelezen en er waren tekeningen voor de bouw. De aannemer (familie) was echter erg traditioneel en zei dat hij bepaalde zaken niet deed of kon uitvoeren op de door mij gewenste bouwwijze. Een andere bouwwijze was volgens hem veel beter.
Omdat ik geen ervaring met het resultaat had, gaf ik hem het voordeel van de twijfel.
Tsja, het eindresultaat is ongeveer hetzelfde als bij jou : koudeval en koudestromen.
Hier is kamerhoog glas gemonteerd. (pui van 9 mtr. glas in uitbouw van woonkamer en 3 mtr glaspui in keuken).
Alles waar ik voor vreesde kwam uit : koudeval en hoog gasverbruik, koude voeten en flinke koudeval.
En het is pas november
Ik weet nu (achteraf) ook precies de oorzaken. Er is gewoonweg verkeerd gebouwd. Volgens bouwbesluit is alles correct, maar bij serres, grote glaspuien, vides ed. moet je rekening houden met bepaalde zaken. Als een aannemer hier geen verstand/ervaring mee heeft, heb je als bewoner een probleem.
De oorzaak ligt bij jou waarschijnlijk in een groot aantal verschillende zaken.
Koudebruggen, liggend glas, de warmtecapaciteit om koudeval te onderbreken, te (?) veel glas,
capaciteit vloerverwarming, verkeerd aangesloten Jaga etc. Misschien zelfs vocht of een hoge RV.
Als er grote temperatuurverschillen zijn, komen er luchtstromen op gang en die zijn onbehaaglijk.
Daarnaast houdt glas geen warmte vast zoals een muur en geeft ook geen warmte terug. Als een aannemer slordig werkt bij de bouwknopen (bv. vloer/raam/dak aansluitingen) dan heb je thermische "lekken". Als je dan ook nog veel glas hebt, kom je in de problemen.
Van onze klachten heb ik afgelopen maanden flink werk gemaakt. Transmissieberekeningen, warmtecapaciteit, glas, koudebruggen, bouwknopen, professionele metingen etc. ondertussen beheers ik veel hiervan beter dan installateurs en aannemers. Door metingen waar onze problemen zitten. Oplossingen zijn mogelijk, maar deze kosten opnieuw veel geld en het zal dan nog steeds niet zo goed worden als bij mijn oorspronkelijke tekeningen/voorstel.
Ik ben nu bezig de best mogelijke oplossing (prijs/kwaliteit) te zoeken.
Jouw Jaga convector zou bijzonder goed moeten werken als de juiste keuzes zijn gemaakt.
Ik begrijp dat hij van oorsprong was aangesloten op de vloerverwarming en dat er gesproken is over een andere pomp. Dit zijn de eerste 2 indicaties dat er waarschijnlijk onvoldoende kennis aanwezig is.
Sommige zaken bv. liggend glas/lichtstraat kunnen gewoonweg niet beter. Je zult altijd de kou hiervan in je nek voelen, behalve als je een bv. een houtkachel stookt of de lichtstraat kunt afsluiten
HR++ glas is slechts een verzamelnaam zoals "middenklasse auto". Als je het liggend monteert, loopt de isolatiewaarde enorm terug. Hier wordt bijna nooit rekening mee gehouden. In Duitsland houden goede glasadviseurs hier wel rekening mee net als montage van glas op zuiden of noorden.
Ook bij jouw huis zijn de oorzaken/problemen dus op te sporen. Helaas lopen er in Nederland maar weinig mensen rond die dit goed beheersen.
Met een warmtecamera leg je bv. heel veel bloot. Er is echter weer ervaring nodig om dit bouwtechnisch te kunnen interpreteren.
Hoe groot (lengte, breedte, diepte) zijn bv. jouw Jaga's? Hoeveel meter glas (tot op de grond) heb je ? Heb je de tips van de anderen al opgevolgd? bv. warmte/infraroodcamera of sigaretterook ?
Heb je last van condensvorming/vocht onderaan glas of dorpels? Beslaat jouw HR++ glas aan de buitenkant ? (dit laatste is goed teken ; ) )
Groet,
Frank