Vochtdoorslag. Organisch materiaal in de spouw en in contact met het buitenblad moet op termijn tot problemen leiden. Menie koopt je hooguit wat tijd.ritsaert snijder schreef:om koudebruggen te voorkomen, vochtdoorslag ?
Eerste opmerking is dat ik hier dan uitga van een zelfdragende voorzetmuur dmv een houtskelet.ritsaert snijder schreef:Waarom geen PIR? Niet echt ecologisch maar door zijn rendement op de lange termijn weer deels wel.
Zo'n houtskelet zou ik liefst niet direct in contact met de verluchte spouw hebben. En liefst het skelet omgeven in een dampopen, vochtbufferend isolatiemateriaal. Noem het een onderbuikgevoel, een extra zekerheid inbouwen als er hier en daar toch kleine imperfecties zouden zijn in de dampdichtheid ...
Pir moet in theorie ook kunnen. Maar dan moet alles 100% dampdicht zijn, als er immers condens in het binnenblad optreedt is het houten frame het enige dat vocht kan en zal opnemen ...)
Sorry een klassieke verspreking van mijn kant. "Spouw" bedoel ik hier.ritsaert snijder schreef: Wat bedoel je met de voeg?
Je schoonmoeder zal het met alle plezier vertalen...ritsaert snijder schreef:....maar jullie zijn toch tweetalig (dat zegt mijn Vlaamse schoonmoeder tenminste), maar ik kon geen Vlaamse versie vinden
En helaas, er bestaat geen Nederlandstalige versie van.
Is trouwens ook niet 100% relevant voor jouw denkpiste. De studie gaat over binnenisolatie die zonder spouw tegen volle muren geplaatst wordt.
Enkel het deel balkdoorvoeren kan nog interessant voor jou zijn.
Ja. Dat is een mooi uitgangspunt, maar bedenk wel dat het toekomstig klimaat voor de oude muren een heel stuk kouder en natter zal zijn na het plaatsen van binnenisolatie.ritsaert snijder schreef:....En nog een nabrander, alle gevel zijn gemetseld met ruwe handgevormde stenen en gemetseld en gevoegd met een schelpkalkmortel (Prima vochthuishouding)
Zitten er eigenlijk voldoende diepe fundamenten onder je steens muren ?
Hoeveel vorstdagen heb je daar per jaar? En hoe diep gaat de vorst ?
Wat ik me ook nog afvraag: Hoe ga je de overgang van de dampdichte muurisolatie naar de dampopen dakisolatie(riet) maken ?
G