Niet helemaal precies zo, ik heb wel eens iets gedaan wat daar op lijkt. In de topic Metingen Bergkachel komt een heel hoge (260 cm) en smalle bell voor met een rocket er in. De riser daarvan was ongeveer 60 cm lang, en die heb ik een keer met ruim een meter verlengd. De stook daarna leek aanvankelijk gelijk aan de vorige. De temperatuur in de afvoer begon ongeveer gelijk en na een half uur liep die een stuk sneller op. Daar trok ik de conclusie uit dat verlengen van de riser in een bell een averechts effect had. Maar het waarom was me toen niet duidelijk.Gandalf schreef:Maar ik gis er maar op los. Heb jij bij eenzelfde (hoge) bell nog geen proefje opgezet met de inlaat boven versus de inlaat onderaan ? (uitgang altijd onderaan)Aan de afgastemperaturen zou je de twee makkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Iets wat jij al gedaan hebt waarschijnlijk. (?)
Met wat ik nu weet zou ik zeggen dat de grens van stratificatie naar boven was opgeschoven en er dus veel meer gemengd werd.