Dag Beni,
Je kunt de mengklep het beste plaatsen in het leidingdeel boven de houtketel, net voor de aansluitingen van de gasketel. Dus twee aansluitingen van de klep in de rode aanvoer, en een gewoon T- stuk in de blauwe retour met pijp naar de derde aansluiting van de klep.
Normaal gezien hoef je dan niet anders te veranderen.
Mocht je nog een revisie van je tekening maken, dan kun je alsnog de ontluchter van je gasketel bijtekenen. Die miste ik.
En het idd zeer wijs om eerst eens een paar deftige thermometers te scoren!
Groet, Cp
Voorstelling mijn kersversysteem
Moderator: Moderators
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Voorstelling mijn kersversysteem
Verwijderd.
Re: Voorstelling mijn kersversysteem
Hoi CP,
maw tap ik dan af van de retour (richting buffervat) VOOR de pomp op retourleiding naar buffervat.
gaat dit geen flow problemen meebrengen?
ik denk dan aan:
als ik aftap VOOR de pomp op de retourleiding naar buffervat en die pomp draaid om warmte te sturen naar de radiatoren dat die zodanig retour water wegzuigt dat er bijna geen retourwater naar die regelbare oventrop kan? en aldus neit echt kan mixen?
kan dat of denk ik verkeerd?
mvg
beni
maw tap ik dan af van de retour (richting buffervat) VOOR de pomp op retourleiding naar buffervat.
gaat dit geen flow problemen meebrengen?
ik denk dan aan:
als ik aftap VOOR de pomp op de retourleiding naar buffervat en die pomp draaid om warmte te sturen naar de radiatoren dat die zodanig retour water wegzuigt dat er bijna geen retourwater naar die regelbare oventrop kan? en aldus neit echt kan mixen?
kan dat of denk ik verkeerd?
mvg
beni
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Voorstelling mijn kersversysteem
Hoi Beni,
Je gedachte is niet zo vreemd, en ik sprak al over 'normaal gezien'.
Het zou in jou geval safer zijn om de retour op te pikken van tussen de pomp en de buffer.
Ik weet niet wat de capaciteit van de pomp en de weerstand van de leidingen/radiatoren is.
Doe je het volgens het laatste scenario dan heb je de meeste pompenergie voor je circuit beschikbaar.
En de stroming in de buffer blijft wat rustiger.
De plek in de aanvoer blijft ongewijzigd.
Groet, Cp
Je gedachte is niet zo vreemd, en ik sprak al over 'normaal gezien'.
Het zou in jou geval safer zijn om de retour op te pikken van tussen de pomp en de buffer.
Ik weet niet wat de capaciteit van de pomp en de weerstand van de leidingen/radiatoren is.
Doe je het volgens het laatste scenario dan heb je de meeste pompenergie voor je circuit beschikbaar.
En de stroming in de buffer blijft wat rustiger.
De plek in de aanvoer blijft ongewijzigd.
Groet, Cp
Verwijderd.
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Voorstelling mijn kersversysteem
Beni,
Gezien je andere draadje over het oplaadgedrag van je buffer, zet ik mijn aansluitvoorstellen als hier gedaan even 'on- hold' tot nader uitsluitsel verkeregen is.
Groet, Cp
Gezien je andere draadje over het oplaadgedrag van je buffer, zet ik mijn aansluitvoorstellen als hier gedaan even 'on- hold' tot nader uitsluitsel verkeregen is.
Groet, Cp
Verwijderd.