Re: Hout cv in combinatie met boiler en cv ketel
Geplaatst: 28 aug 2010, 15:01
Het gebeurt mij regelmatig tijdens het stoken dat de watertemperatuur oploopt to 104 graden.
Gelukkig kookt water onder een druk van 1,9 bar pas bij circa 117 graden meen ik.
Ik word wel een beetje zenuwachtig van zulke temperaturen en vraag me toch af hoe dit komt.
De koelspiraal (in de koelpot) treed bij 95 graden wel in werking en doet zijn werk best goed.
Ik draai vervolgens altijd snel meer radiators open in huis.
Het probleem zit hem denk ik in de terugslagklep die als steunhuls geleverd werk bij het thermostatisch mengventiel (veerbelast): De doorlaat daarvan is echt piepklein.
Het vreemde is dat ik twee uur aan het stoken ben en de temperatuur varieert tussen de 75 en 85 graden, maar dan plotseling de temperatuur
oploopt alsof hij niet goed rondpompt. Dit was overigens ook al voordat ik de boiler geïnstalleerd had.
Laatste keer koste me het ongeveer 400 liter aan koelwater! Dit merkte ik achteraf aan de watermeter, daar schrok ik nogal van.
Misschien is de klep van de kookbeveiling blijven hangen of loopt het gewoon zo snel erdoor. Ik ga de terugslagklep vervangen door een ander type en hoop daarmee de doorstroming te verhogen: Mocht dit niet werken dan moet ik een ander koelsysteem bedenken, elke keer de waterkoeling in werking vind ik een beetje te veel aan water kosten...
Misschien een autoradiateur met blower op de retour van de kachel (gevoed door UPS met autoaccu)?
Maar misschien is alles wel opgelost als ik volgend jaar een buffer aanschaf.
Ook maak ik bij deze hoge temperaturen een beetje zorgen voor mijn unipipe uponor leidingen.
Daarop staat vermeld; max 95 graden.
Het eeste stuk bij de houtcv is gelukkig wel uit koper.
Gelukkig kookt water onder een druk van 1,9 bar pas bij circa 117 graden meen ik.
Ik word wel een beetje zenuwachtig van zulke temperaturen en vraag me toch af hoe dit komt.
De koelspiraal (in de koelpot) treed bij 95 graden wel in werking en doet zijn werk best goed.
Ik draai vervolgens altijd snel meer radiators open in huis.
Het probleem zit hem denk ik in de terugslagklep die als steunhuls geleverd werk bij het thermostatisch mengventiel (veerbelast): De doorlaat daarvan is echt piepklein.
Het vreemde is dat ik twee uur aan het stoken ben en de temperatuur varieert tussen de 75 en 85 graden, maar dan plotseling de temperatuur
oploopt alsof hij niet goed rondpompt. Dit was overigens ook al voordat ik de boiler geïnstalleerd had.
Laatste keer koste me het ongeveer 400 liter aan koelwater! Dit merkte ik achteraf aan de watermeter, daar schrok ik nogal van.
Misschien is de klep van de kookbeveiling blijven hangen of loopt het gewoon zo snel erdoor. Ik ga de terugslagklep vervangen door een ander type en hoop daarmee de doorstroming te verhogen: Mocht dit niet werken dan moet ik een ander koelsysteem bedenken, elke keer de waterkoeling in werking vind ik een beetje te veel aan water kosten...
Misschien een autoradiateur met blower op de retour van de kachel (gevoed door UPS met autoaccu)?
Maar misschien is alles wel opgelost als ik volgend jaar een buffer aanschaf.
Ook maak ik bij deze hoge temperaturen een beetje zorgen voor mijn unipipe uponor leidingen.
Daarop staat vermeld; max 95 graden.
Het eeste stuk bij de houtcv is gelukkig wel uit koper.