hoi,

kent iemand ongeveer de omrekening van stilstand verlies naar graden Celsius?

Ik heb een boiler van 300 liter (28,7kW) met een stilstand verlies van 2,7kWu/24
Met hoeveel komt een stilstand verlies van 2,7 kWu/24 overeen in graden celssius?

grts Danny

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 10 mei 2010, 21:15
door Albert van WdJ
Volgens mij zo rond de 8 graden Celsius.

Om een liter water een graad Celsius te verwarmen heb je 1,16 Watt nodig
Bij 300 liter is dat dus 300 x 1,16 = 348 Watt

Een graad afkoelen, betekent dan ook 348 Watt verliezen.
Je verliest 2,7 kW/u

2700/348 = 7,75 graad Celsius

Albert

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 10 mei 2010, 23:32
door Bufferboost
Danny-A,
Albert bedoelt natuurlijk die 2,7 kW/24 hr. Ik vind echter ca. 8 graden stilstandverlies hoog. Dat kan m.i. veel béter geïsoleerd worden. Daarnaast is het temperatuurtraject waarover de watertank t.o.v. de omgevingstemperatuur zeer belangrijk. Je kan je voorstellen dat komend vanaf 70 C. een en ander sneller verloopt t.o.v. een omgeving van ca. 10 C. dan wanneer de watertank rond de 40 C. is.

Afgelopen week heb ik proefondervinderlijk (data volgen nog) ervaren dat toen de buffer 3 x 24 hr. stil stond hij slechts 5 graden gedaald was (traject 59 C. naar 54 C. bij ca. 10 C. omgevingstemperatuur)! 5 graden in drie dagen. De tank is dan ook geïsoleerd met een vergelijkbare Rc-waarde van ongeveer 8.

Groet Hans

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 11 mei 2010, 07:43
door Albert van WdJ
Bufferboost schreef:Albert bedoelt natuurlijk die 2,7 kW/24 hr.
Sorry, klein vertype-inkje.
Warmteverlies zou wel erg uit de hand lopen :(

Albert

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 12 mei 2010, 22:20
door ingmar89
Overigens:

2,4 kw/24u is niet goed.
2,4 kwh/24u wel.

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 19 mei 2010, 15:29
door Danny-A
hoi,

Mijn zonneboiler (ariston) geeft volgens de dokumentatie een stilstandverlies van 2,7kWh/24h aan.
Hoeveel stilstand verlies hebben andere zonneboilers van 300L ?
Op de site van Viessmann geven ze 1,17kWh/24h voor een vitocell 300

@ Ingmar
kan je me dit verder uitleggen
2,4 kw/24u is niet goed.
2,4 kwh/24u wel.

Is dit nu een slechte zonneboilers of ............?

@Bufferboost: met welk materiaal heb jij je boiler of buffer geïsoleerd?

gtrz Danny

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 19 mei 2010, 23:20
door Oersted
Danny-A schreef:hoi,
@ Ingmar
kan je me dit verder uitleggen
2,4 kw/24u is niet goed.
2,4 kwh/24u wel.
kilowatt (kW) is een eenheid van vermogen
kilowattuur (kWh) is een eenheid van arbeid of energie

Praktisch:
Stel dat een toestel met een vermogen van 1kW gedurende 1 uur aanstaat, dan verbruikt het 1kWh (=1kW x 1uur).
Gedurende 2 uur zal het toestel met een vermogen van 1kw een hoeveelheid energie verbruiken gelijk aan 2kWh.

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 19 mei 2010, 23:53
door account verwijderd
1 Kw = 1 Kwh

die h (engels voor uur) is meer om een idee te krijgen hoeveel energie of in dit geval warmte je er per uur doorheen kan jagen.
Bij die 1 kw uitdrukking kun je er in principe de hele dag over doen. Per saldo maakt het niets uit.

Die viessman boiler is wel een hele goeie. Bij 3kwh verlies per 24 uur heb je nog steeds een goede boiler.
Doorgaans is 5 graden afkoeling per etmaal reeël.

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 20 mei 2010, 00:13
door kockie
michel schreef:1 Kw = 1 Kwh
Dat is dus niet zo! 1kW is een eenheid van vermogen. Een bouwlamp van 1500 Watt verbruikt als ie aanstaat 1,5 kW

kWh is een eenheid van arbeid of energie. Dezelfde bouwlamp van hierboven verbruikt in 2 uur 3 kWh. Als ie 2 uur aan is, daarna 2 uur uit en daarna weer een uurtje aan is, verbruikt ie in die tijd 4.5 kWh terwijl het vermogen nog steeds maar 1,5 kW is!

Belangrijk om het goed te doen dus.

Re: omrekening stilstand verlies

Geplaatst: 20 mei 2010, 08:12
door Bufferboost
Danny,
ik heb de gehele buffer goed ingepakt met glaswol. Bovenop de top ligt zelfs een goed afgesloten laag van 80 cm. Discussie daarover en de (thermo)effecten (warmteverliezen tijdens intensief warmteverbruik vanuit de buffer etc.) kan je goed terugvinden in mijn draadje: "Ontwerp en Monitoring van houtvergassers i.c.m. buffers".

Groet Hans